Bonjour,
Je m'interroge sur le COP fourni par les fabricants.
Exemple: PAC VIESSMAN VITOCAL 300 eau glycol/eau
B0/W35=> COP=4.5
B2/W55=> COP=2.94
1-B0 veut dire température d'arrivée de l'eau glycolée à 0 °C dans l'échangeur primaire ?
si oui, cela correspond à quel ordre de grandeur de température de sol à 60 cm de profondeur?
2-W35 veut dire température de l'eau de sortie à 35°C dans l'échangeur secondaire (circuit chauffage) ?
Je m'interroge sur la capacité de mon sol à fournir mon énergie de chauffage dans des conditions hivernale. (situation géo Nïmes; DJU 1716; temp ref -5°C;sol argilocalcaire).
Merci[/img]
COP et température de sol ???
-
sr
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : lun. févr. 20, 2006 4:27 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- copalp
- VIP Chaleurterre

- Messages : 281
- Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
- Localisation : Alpes Alt. 800m
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Oui, c'est ça B0 = 0°C de température d'eau glycolé en entrée d'évaporateur ; W35 = 35°C de température d'eau en sortie de condenseur.
Je trouve la valeur B0 toujours un peu trop optimiste d'où des supers COP annoncés.
La réalité dans les pires conditions est moins favorable (B-2 à B-3). D'un autre coté, ces chiffres restent intéressants puisqu'ils représentent assez bien une valeur moyenne sur l'hiver.
A Nimes, tu n'as aucun soucis pour un capteur enterré, vu le climat.
Une sage précaution pour le capteur consiste à mettre un lit de sable au niveau des tuyaux si le sol est trop caillouteux.
Avec le climat de Nimes, l'aérothérmie est peut-être plus rentable que la géothermie (?). Questionne les spécialistes aérothermies du forum ...
Oui, c'est ça B0 = 0°C de température d'eau glycolé en entrée d'évaporateur ; W35 = 35°C de température d'eau en sortie de condenseur.
Je trouve la valeur B0 toujours un peu trop optimiste d'où des supers COP annoncés.
La réalité dans les pires conditions est moins favorable (B-2 à B-3). D'un autre coté, ces chiffres restent intéressants puisqu'ils représentent assez bien une valeur moyenne sur l'hiver.
A Nimes, tu n'as aucun soucis pour un capteur enterré, vu le climat.
Une sage précaution pour le capteur consiste à mettre un lit de sable au niveau des tuyaux si le sol est trop caillouteux.
Avec le climat de Nimes, l'aérothérmie est peut-être plus rentable que la géothermie (?). Questionne les spécialistes aérothermies du forum ...
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
-
sr
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : lun. févr. 20, 2006 4:27 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
quiz
Bonjour,
Connaisez vous la température de départ d'eau glycolé dans le circuit enterré ? (-13 °C ??) ainsi que le débit circulant dans ce circuit.
Avec ces informations et connaisant la puissace frigo, on peut se faire une idée de l'échange thermique terre-eau glycolé et remonter jusqu'à la température du sol.
merci
SR
Connaisez vous la température de départ d'eau glycolé dans le circuit enterré ? (-13 °C ??) ainsi que le débit circulant dans ce circuit.
Avec ces informations et connaisant la puissace frigo, on peut se faire une idée de l'échange thermique terre-eau glycolé et remonter jusqu'à la température du sol.
merci
SR
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
normalement 0° mais ça peut descendre à -3°.
a+
normalement 0° mais ça peut descendre à -3°.
a+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
sr
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : lun. févr. 20, 2006 4:27 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je ne comprends pas, la température de départ eau glycolé ne peut -être de 0°c pour un essai B0/W35 ? Cela supposerai que liquide eau glycol ne se charge pas thermiquement.
Pour 0°C en arrivé (circuit primaire) quelle température au départ ?
Autre chose, connaisez vous la solution de glycol (etylène ? autre chose) ainsi que le pourcentage 30%? Cela me permetrai de définir l'échange thermique du sol, car je crain un décharge thermique de mon sol. En effet on peut constater un "appauvrissement thermique du sol" au long des années, ce qui par conséquent contribuent à un baisse des performances de la PAC tout au long des années.
Cependant des solutions existent pour la recharge thermique, exemple:
- circuit solaire avec décharge thermique dans le sol, lorsque il a rempli sa fonction d'ECS.
merci
SR
Pour 0°C en arrivé (circuit primaire) quelle température au départ ?
Autre chose, connaisez vous la solution de glycol (etylène ? autre chose) ainsi que le pourcentage 30%? Cela me permetrai de définir l'échange thermique du sol, car je crain un décharge thermique de mon sol. En effet on peut constater un "appauvrissement thermique du sol" au long des années, ce qui par conséquent contribuent à un baisse des performances de la PAC tout au long des années.
Cependant des solutions existent pour la recharge thermique, exemple:
- circuit solaire avec décharge thermique dans le sol, lorsque il a rempli sa fonction d'ECS.
merci
SR