J'ai des doutes pour la faisabilité de mon 'projet' d'instal
- Pixhar
- Actif

- Messages : 20
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:00 pm
- Localisation : Seine et Marne-3kms Disney
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Chanbon
Je vois que chez toi il ne fait pas trop chaud, avec 70° j'ai 21° trés confortable.
Les ventilos convecteurs ne sont pas donnés, ça augmentente le prix final.
Les radiateurs basse température c'est pareil, où tu as un radiateur qui fait 1 métre de haut sous une fenetre par exemple tu ne peut pas en mettre un de 1.5 m.
Tout ça est un choix.
A +
Je vois que chez toi il ne fait pas trop chaud, avec 70° j'ai 21° trés confortable.
Les ventilos convecteurs ne sont pas donnés, ça augmentente le prix final.
Les radiateurs basse température c'est pareil, où tu as un radiateur qui fait 1 métre de haut sous une fenetre par exemple tu ne peut pas en mettre un de 1.5 m.
Tout ça est un choix.
A +
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Pixhar
- Actif

- Messages : 20
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:00 pm
- Localisation : Seine et Marne-3kms Disney
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui, mais avoue quand meme que 19° c'est pas beaucoup, surtout si on est dans la maison toute la journée, comme c'est mon cas, a la retraite.
C'est vrai aussi que le froid au dessous de 0° çà ne dure pas 6 mois. Là, il faut un autre chauffage d'appoint, genre insert, moi c'est la dessus que je compte si la PAC ne suffit plus.
Cela n'engage que moi, mais je pense que la PAC Airmet travaillera moins dans les températures de saison, c'est a dire qu'aujourd'hui, il devrait y avoir 3 a 4° au lieu des -4° qu'une machine à 50° .
Je suis têtu!!!
A+
C'est vrai aussi que le froid au dessous de 0° çà ne dure pas 6 mois. Là, il faut un autre chauffage d'appoint, genre insert, moi c'est la dessus que je compte si la PAC ne suffit plus.
Cela n'engage que moi, mais je pense que la PAC Airmet travaillera moins dans les températures de saison, c'est a dire qu'aujourd'hui, il devrait y avoir 3 a 4° au lieu des -4° qu'une machine à 50° .
Je suis têtu!!!
A+
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
antidot
- Assidu

- Messages : 66
- Enregistré le : lun. nov. 21, 2005 3:58 pm
- Localisation : seine et marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut cyril, moi je suis au nord de la seine et marne (Serris), pres de mickey.
Je viens juste de me renseigner pour chauffer ma future maison qui va se construire à coutevroult (tjs pres de mickey).
Si vous connaissez des installateurs bien, professionnels, compétitifs...etc...
n'hésitez pas à me donner des adresses.... je suis totalement novice dans ce domaine.... Pac , géothermie....etc.... c bien compliqué tout ca.
Je viens juste de me renseigner pour chauffer ma future maison qui va se construire à coutevroult (tjs pres de mickey).
Si vous connaissez des installateurs bien, professionnels, compétitifs...etc...
n'hésitez pas à me donner des adresses.... je suis totalement novice dans ce domaine.... Pac , géothermie....etc.... c bien compliqué tout ca.
- sebastien60
- Assidu

- Messages : 73
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 11:24 pm
- Localisation : oise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
bonsoir,
il faut savoir que l'utilisation de ventilo-convecteurs est fortement conseillé, si vos radiateurs actuels ne permettent pas de fournir la puissance necessaire avec un delta de 20°C, de plus l'utilisation de ventiloconvecteurs permet de travailler avec une température de départ plus basse, ce qui améliore le C.O.P, et permet de rafraichir les pièces puisque un ventilo comporte un bac à condensats avec évacuation.
Le ventiloconvecteur entre dans le credit d'impots puisqu'il est compris dans l'équipement de production d'energie utilisant une source d'énergie renouvelable( échangeur de chaleur).
sebastien60
il faut savoir que l'utilisation de ventilo-convecteurs est fortement conseillé, si vos radiateurs actuels ne permettent pas de fournir la puissance necessaire avec un delta de 20°C, de plus l'utilisation de ventiloconvecteurs permet de travailler avec une température de départ plus basse, ce qui améliore le C.O.P, et permet de rafraichir les pièces puisque un ventilo comporte un bac à condensats avec évacuation.
Le ventiloconvecteur entre dans le credit d'impots puisqu'il est compris dans l'équipement de production d'energie utilisant une source d'énergie renouvelable( échangeur de chaleur).
sebastien60
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Cyril
Coordonnées
Bonsoir à tous,
Voici mon E-mail pour ceux qui acceptent de me communiquer les coordonnées de leurs fournisseurs ou installateurs
cyrilvivi chez aol.com
Je vous rappelle que je suis dans le sud de la Seine et Marne, et que je désirerais installer une PAC air/eau DAIKIN RZQ 140 +AJTECH MOD 140 pour 560 M3 à chauffer.
Merci d'avance
Cyril
Edit: j'ai édité ton mail, si tu ne veux pas te retrouver avec 3 tonnes dee spam
évidament remplacez le chez par '@'
Voici mon E-mail pour ceux qui acceptent de me communiquer les coordonnées de leurs fournisseurs ou installateurs
cyrilvivi chez aol.com
Je vous rappelle que je suis dans le sud de la Seine et Marne, et que je désirerais installer une PAC air/eau DAIKIN RZQ 140 +AJTECH MOD 140 pour 560 M3 à chauffer.
Merci d'avance
Cyril
Edit: j'ai édité ton mail, si tu ne veux pas te retrouver avec 3 tonnes dee spam
-
pat31
- Assidu

- Messages : 58
- Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 10:46 pm
- Localisation : toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut chambon,
j'ai peut etre loupé quelque chose et je ne suis pas chauffagiste, mais il me semble que les radiateurs basse température sont bcp plus gros que les normaux. une installation calibrée pour 70°C ne peut fonctionner correctement en 50°c, ou alors il faut rajouter de la surface d'echange calorique.
j'ai peut etre loupé quelque chose et je ne suis pas chauffagiste, mais il me semble que les radiateurs basse température sont bcp plus gros que les normaux. une installation calibrée pour 70°C ne peut fonctionner correctement en 50°c, ou alors il faut rajouter de la surface d'echange calorique.
- sebastien60
- Assidu

- Messages : 73
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 11:24 pm
- Localisation : oise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
AT45
bonjour chambon
J ai bien recu votre message.
Si la temperature de depart a 45°C ne suffit pas pour monter la tempereture ambiante a 20°C, on a plusieurs possibilites :
1/ rajouter des radiateurs (puissance a un delta T de 25°C) pour compenser les deperdissions thermiques.
2/ travailler sur une pompe a chaleur a 70°C (a mon avis ce n'ai pas rentable car il faut plus de 15 ans pour la rentabiliser)
3 / pac en releve de chaudiere, chaudiere haut rendement au fioul ou gaz avec une pompe a chaleur (puissance calculee sur des deperd. à 0°C) donc moin couteuse. pour cette solution le calcul de conso chaudiere est sur une base de 1200dju
De toute facon je vais etudier presisement les differentes solutions
et vous faire parvenir mon etude.
Cordialement
J ai bien recu votre message.
Si la temperature de depart a 45°C ne suffit pas pour monter la tempereture ambiante a 20°C, on a plusieurs possibilites :
1/ rajouter des radiateurs (puissance a un delta T de 25°C) pour compenser les deperdissions thermiques.
2/ travailler sur une pompe a chaleur a 70°C (a mon avis ce n'ai pas rentable car il faut plus de 15 ans pour la rentabiliser)
3 / pac en releve de chaudiere, chaudiere haut rendement au fioul ou gaz avec une pompe a chaleur (puissance calculee sur des deperd. à 0°C) donc moin couteuse. pour cette solution le calcul de conso chaudiere est sur une base de 1200dju
De toute facon je vais etudier presisement les differentes solutions
et vous faire parvenir mon etude.
Cordialement