Encore une victime du Gr E44
- asterix29
- Actif

- Messages : 29
- Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 11:05 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Encore une victime du Gr E44
Bonjour, a tous
J'ai posté mon instal sur le site pour obtenir de l'aide de votre part.
Depuis les grands froids de décembre ma mecatherm se met en défaut E44 malgré plusieurs interventions du service de maintenance.
Peut-on modifier les paramètres de la loi d'eau pour résoudre mon problème ?
A+
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=[/url]
J'ai posté mon instal sur le site pour obtenir de l'aide de votre part.
Depuis les grands froids de décembre ma mecatherm se met en défaut E44 malgré plusieurs interventions du service de maintenance.
Peut-on modifier les paramètres de la loi d'eau pour résoudre mon problème ?
A+
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=[/url]
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: Encore une victime du Gr E44
Salut
Quel delta as-tu la pac en fonctionnement entre le départ et le retour, voir les valeurs des sondes sur l'afficheur de la pac...
Quel delta as-tu la pac en fonctionnement entre le départ et le retour, voir les valeurs des sondes sur l'afficheur de la pac...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
quel valeur pour le paramètre Hea sur la PAC ?
A+
quel valeur pour le paramètre Hea sur la PAC ?
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

- asterix29
- Actif

- Messages : 29
- Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 11:05 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut,
Depuis la description de mon instal, j'ai essayé les paramètres d'origine a savoir:
P23:17
P21:-7
P32:20
P30:35
Le défaut E44 apparait toujours. J'ai relevé pour ces valeurs après acquittement du défaut et remise en marche du compresseur les valeurs demandés sur la PAC:
Hea:30,9
t1:31
t2:30,5
t3:5,3
t4:3,4
A+
Depuis la description de mon instal, j'ai essayé les paramètres d'origine a savoir:
P23:17
P21:-7
P32:20
P30:35
Le défaut E44 apparait toujours. J'ai relevé pour ces valeurs après acquittement du défaut et remise en marche du compresseur les valeurs demandés sur la PAC:
Hea:30,9
t1:31
t2:30,5
t3:5,3
t4:3,4
A+
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Il ne faut pas confondre les paramètres de l'aquaset et ceux de la PàC. Je ne pense pas qu'en changeant les paramètres de l'aquaset, on arrive à résoudre le problème du E44. C'est un pb de différence entre entrée et sortie d'eau sur la PàC. Pour faire la lecture des sondes, il faut bien évidamment que la machine fonctionne. Je vois que tu as 31 sur la sonde 1 et 30,5 sur la 2, il n'y a que 0,5° de DT si c'est lorsque la PàC fonctionne, ne cherche pas, ça vient de là. T1, T2, T3, T4 ne sonrt pas des valeurs demandées, mais des valeurs lues.
Pour que ces valeurs est un sens, il faut que la machine fonctionne au moins depuis 10 mn. Ces valeurs changent sans cesse, mais il y a tout de même un certain équilibre en régime normal, à une température extérieue donnée.
Pour que ces valeurs est un sens, il faut que la machine fonctionne au moins depuis 10 mn. Ces valeurs changent sans cesse, mais il y a tout de même un certain équilibre en régime normal, à une température extérieue donnée.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- asterix29
- Actif

- Messages : 29
- Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 11:05 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Georges du Gers
La difficulté dans mon cas est de trouver le moment ou la PAC n'est pas en défaut.
Comme les precedents releves ne sont pas fiables, car fait juste aprés un acquitement defaut, j'ai refait des releves apres avoir attendu quelque minutes:
12H58 acquitement défaut E44
13H08 (P10=1 et P12=1 ) le ventillo tourne T1=36,8 T2=40, T3=-4,3, T4=0,6
13H14 (P10=1 et P12=1 ) le ventillo tourne T1=39,6 T2=42,9 T3=-4,6 T4=0,4
13H18 P10=0 et P12=0 le ventillo ne tourne plus T1=42, T2=40,5 T3=6,5 et T4=3,2
Mais n'y a t il pas un rapport entre T4 et P1 et entre P2 et T1?
Merci te ton aide.
La difficulté dans mon cas est de trouver le moment ou la PAC n'est pas en défaut.
Comme les precedents releves ne sont pas fiables, car fait juste aprés un acquitement defaut, j'ai refait des releves apres avoir attendu quelque minutes:
12H58 acquitement défaut E44
13H08 (P10=1 et P12=1 ) le ventillo tourne T1=36,8 T2=40, T3=-4,3, T4=0,6
13H14 (P10=1 et P12=1 ) le ventillo tourne T1=39,6 T2=42,9 T3=-4,6 T4=0,4
13H18 P10=0 et P12=0 le ventillo ne tourne plus T1=42, T2=40,5 T3=6,5 et T4=3,2
Mais n'y a t il pas un rapport entre T4 et P1 et entre P2 et T1?
Merci te ton aide.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- asterix29
- Actif

- Messages : 29
- Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 11:05 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ben... ce sont des installateurs qu'ont trouvé le filon et qui renvoient le problème sur les entreprises de maintenance (qui ont aussi trouvé le filon) et qui renvoient le problème sur les fournisseurs (qui ont trouvé le bon filon ) et qui renvoient le problème sur les constructeurs (qui ...) et renvoient le problème sur l'installateur...
Hé! les gars j'ai trouvé un système avec un rendement de 100%
Et en plus ça donne des coups de chaud aux utilisateurs...
Mais c'est la loterie comme partout il y en a des bons et des moins bons...
Et en plus ça donne des coups de chaud aux utilisateurs...
Mais c'est la loterie comme partout il y en a des bons et des moins bons...
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Bon, c'est vrai que si elle ne tourne que 10 mn, ça fait court pour voir les valeurs de sondes. Tu n'as que 3° de DT, c'est pas beaucoup, mais en 10 mn c'est déjà pas si mal. Je pense que je te l'ai déjà demandé, ton circulateur, il est sur combien ? 1, 2, 3. Excusez moi, mais comme je répond à pleins de gens en même temps, je me mélange un peu les pédales. Euuh, c'est quoi que tu appelles P10, P 12 ???
Ce sont des paramètres sur l'aquaset??? Paramètres PàC et paramètres de l'Aquaset, totalement indépendants.
Ce sont des paramètres sur l'aquaset??? Paramètres PàC et paramètres de l'Aquaset, totalement indépendants.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- asterix29
- Actif

- Messages : 29
- Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 11:05 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir, Georges32
Là tu me pose une colle car le circulateur sur la mecatherm, je sais pas comment on y accède.
Est ce que ça correspond au parametre PUP ? si oui quel est le mot de passe PSS ?
AQUASET: P10=état de sortie générateur (indépendant du ventillo apparemment), P12=état sortie d'appoint n°1
Là tu me pose une colle car le circulateur sur la mecatherm, je sais pas comment on y accède.
Est ce que ça correspond au parametre PUP ? si oui quel est le mot de passe PSS ?
AQUASET: P10=état de sortie générateur (indépendant du ventillo apparemment), P12=état sortie d'appoint n°1
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour la vitesse du circulateur, tu n'as pas à entrer dans un programme. Il te suffit juste d'ouvrir la PàC, et de regarder sur le circulateur. Suivant les modèles, soit tu as juste un petit bouton marqué 1,2,3, sur le dessus du circulateur, pour d'autre, il faut ouvrir la boite de connection, et tourner en le soulevant un connecteur qui fait apparaitre dans une fenêtre sur le côté du circulateur les vitesse 1 et 2. Certains circulateurs n'ont que deux vitesses. Vu que tu as un delta T faible, il faut que tu baisses ta vitesse si tu peux. Si tu es déjà en vitesse mini, soit tu es sous dimensionné, soit c'est ton schéma hydraulique qui n'est pas bon.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- asterix29
- Actif

- Messages : 29
- Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 11:05 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Aussitôt dit, aussitôt fait,
Après avoir ouvert la bête , j'ai trouvé le circulateur a trois vitesses (il est rouge sur la mecatherm).
Il était sur la position 3, et je me suis hâté de mettre sur la position 2 (gardons une marge de manœuvre on ne sait jamais).
Les essais sont lancés...
Les résultats tomberont bientôt...
L'E44 aura-t-elle disparue ?
A+
Après avoir ouvert la bête , j'ai trouvé le circulateur a trois vitesses (il est rouge sur la mecatherm).
Il était sur la position 3, et je me suis hâté de mettre sur la position 2 (gardons une marge de manœuvre on ne sait jamais).
Les essais sont lancés...
Les résultats tomberont bientôt...
L'E44 aura-t-elle disparue ?
A+
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
Reprends les mesures des sondes T1 et T2 avec circulateur sur 2 qu'on voit ce que ça change car tu devras peut-être même passer sur vitesse 1 pour avoir un delta correct entre 6° et 8°...
Reprends les mesures des sondes T1 et T2 avec circulateur sur 2 qu'on voit ce que ça change car tu devras peut-être même passer sur vitesse 1 pour avoir un delta correct entre 6° et 8°...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- asterix29
- Actif

- Messages : 29
- Enregistré le : dim. déc. 16, 2007 11:05 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut les gars,
La nuit fut laborieuse et j'ai essayé la vitesse 2, le défaut était toujours là.
Puis j'ai essayé la vitesse 1 toujours E44.
Je joins un petit schéma qui d'après vos explications sur les différents liens n'a pas l'air trop mal... (ballon en série).
J'espère que Georges32 ne va pas annoncer le verdict: sous dimensionné

La nuit fut laborieuse et j'ai essayé la vitesse 2, le défaut était toujours là.
Puis j'ai essayé la vitesse 1 toujours E44.
Je joins un petit schéma qui d'après vos explications sur les différents liens n'a pas l'air trop mal... (ballon en série).
J'espère que Georges32 ne va pas annoncer le verdict: sous dimensionné

- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pu...n, ça devrait marcher ton truc. Le schéma est bon, c'est comme ça que je monte mes installations, et ça marche. Mais, ta vanne différentielle, elle est réglée comment ?
As tu des robinets thermostatiqus sur tous tes radiateurs ? Si oui, tu en ouvres 2 ou 3 à fond, et tu ferme complètement ta vanne différentielle. Il ne faudrait pas que ce soit elle qui te by-pass trop d'eau, de sorte que le retour soit trop chaud, ce qui te provoquerait ce défaut. Bon j'en profite pour annoncer à tous mes "ADMIRATEURS" que je vais me faire un peu plus absent le soir pendant 2 mois, car j'ai une activité secondaire qui va me prendre 3 soirée par semaine. Je n'aurais peut-être pas le temps de prospecter tous les posts, veuillez m'en excuser d'avance...Si il y avait urgence, un petit message sur la boite de dialogue direct.
A + Georges32. Ah! j'oubliais, "Joyeuses Pâques"
As tu des robinets thermostatiqus sur tous tes radiateurs ? Si oui, tu en ouvres 2 ou 3 à fond, et tu ferme complètement ta vanne différentielle. Il ne faudrait pas que ce soit elle qui te by-pass trop d'eau, de sorte que le retour soit trop chaud, ce qui te provoquerait ce défaut. Bon j'en profite pour annoncer à tous mes "ADMIRATEURS" que je vais me faire un peu plus absent le soir pendant 2 mois, car j'ai une activité secondaire qui va me prendre 3 soirée par semaine. Je n'aurais peut-être pas le temps de prospecter tous les posts, veuillez m'en excuser d'avance...Si il y avait urgence, un petit message sur la boite de dialogue direct.
A + Georges32. Ah! j'oubliais, "Joyeuses Pâques"
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )