Bonjour,
pour une PAC dont les caractéristiques constructives ne sont pas accessibles à l'utilisateur (choix du fluide frigorigène, débits et surface des échangeurs, compresseur, ...), je souhaite savoir comment se détermine la température en sortie du condenseur (hors V3V éventuelle bien entendu).
Y-a-t-il un "bouton de réglage"? qui permet de choisir la température (en dessous de la temp. maxi) Si oui, comment agit-il? Sinon comment parvient-on à ce choix?
merci pour votre aide.
Maurice
température sortie de condenseur.
-
Maurice
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. févr. 19, 2006 7:50 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- LOUL
- VIP Chaleurterre

- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Maurice,
Je dirai (c'est peut-être une bétise), qu'en fait ta temp, tu ne peux pas la choisir, car si ta PAC fonctionne en continu, elle va délivrer une puissance calorifique représentée par :
débit d'eau x diff (temp sortie - temp entrée) x coefficient
Donc ta temp de sortie sera fonction de ta temp d'entrée, à débit constant.
La temp max possible est une caractéristique donnée par le constructeur
A savoir que la puissance dépend de la temp extérieure, donc plus la temp ext diminue, plus la puissance et le COP diminuent, donc logiquement la temp de sortie d'eau aussi
Je ne sais pas si ça répond à ta question ?
@ +
Je dirai (c'est peut-être une bétise), qu'en fait ta temp, tu ne peux pas la choisir, car si ta PAC fonctionne en continu, elle va délivrer une puissance calorifique représentée par :
débit d'eau x diff (temp sortie - temp entrée) x coefficient
Donc ta temp de sortie sera fonction de ta temp d'entrée, à débit constant.
La temp max possible est une caractéristique donnée par le constructeur
A savoir que la puissance dépend de la temp extérieure, donc plus la temp ext diminue, plus la puissance et le COP diminuent, donc logiquement la temp de sortie d'eau aussi
Je ne sais pas si ça répond à ta question ?
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
-
Maurice
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. févr. 19, 2006 7:50 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour LOUL et merci pour ta réponse.
C'est un peu ce que je craignais, à savoir que l'utilisateur d'une PAC ne maîtrise pas grand chose.
On peut se retrouver avec une une machine choisie pour un affichage normalisée sur le COP (B0/W35) très alléchant et qui fonctionnera, sans que l'on n'y puisse rien, à une température supérieure pour laquelle le COP réel sera beaucoup beaucoup moins intéressant.
Dans ce cas, une bonne précaution ne serait-elle pas de choisir une machine dont la température maxi se rapproche le plus possible de la température correspondant au COP affiché?
Maurice
C'est un peu ce que je craignais, à savoir que l'utilisateur d'une PAC ne maîtrise pas grand chose.
On peut se retrouver avec une une machine choisie pour un affichage normalisée sur le COP (B0/W35) très alléchant et qui fonctionnera, sans que l'on n'y puisse rien, à une température supérieure pour laquelle le COP réel sera beaucoup beaucoup moins intéressant.
Dans ce cas, une bonne précaution ne serait-elle pas de choisir une machine dont la température maxi se rapproche le plus possible de la température correspondant au COP affiché?
Maurice
- copalp
- VIP Chaleurterre

- Messages : 281
- Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
- Localisation : Alpes Alt. 800m
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
le point de fonctionnement d'une PAC (coté condensation) dépend du mode distribution de la chaleur (plancher chauffant, radiateur, ventilo convecteurs ...).
Il faut donc choisir judicieusement les emetteurs de chaleur afin d'utiliser la PAC à sa température de condensation la plus basse possible puisque c'est là que sa performance est la meilleure.
le point de fonctionnement d'une PAC (coté condensation) dépend du mode distribution de la chaleur (plancher chauffant, radiateur, ventilo convecteurs ...).
Il faut donc choisir judicieusement les emetteurs de chaleur afin d'utiliser la PAC à sa température de condensation la plus basse possible puisque c'est là que sa performance est la meilleure.
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
- LOUL
- VIP Chaleurterre

- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Si en fait Maurice tu maitrises un peu quand même, et c'est le rôle de la régulation.
Si par exemple tu as un plancher- chauffant et si en fonction de la temp extérieure, tu as besoin de 35° seulement, en plaçant judicieusement la sonde de temp sur le retour d'eau, ta régul va commander la marche et l'arrêt de la PAC pour qu'en moyenne tu aies 35° dans ton circuit, et là le COP de ta PAC sera optimum.
C'est donc la régulation en Loi d'Eau qui commande la valeur de la temp de l'eau de ta boucle en fonction de la temp ext qui va faire que la PAC va fonctionner dans les meilleurs conditions, donc avec un COP
Il est clair que la PAC seule sans cette régulation ferait n'importe quoi
ça te parait clair ?
@ +
Si par exemple tu as un plancher- chauffant et si en fonction de la temp extérieure, tu as besoin de 35° seulement, en plaçant judicieusement la sonde de temp sur le retour d'eau, ta régul va commander la marche et l'arrêt de la PAC pour qu'en moyenne tu aies 35° dans ton circuit, et là le COP de ta PAC sera optimum.
C'est donc la régulation en Loi d'Eau qui commande la valeur de la temp de l'eau de ta boucle en fonction de la temp ext qui va faire que la PAC va fonctionner dans les meilleurs conditions, donc avec un COP
Il est clair que la PAC seule sans cette régulation ferait n'importe quoi
ça te parait clair ?
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison