Mon habitation fait 240m² pour 600m3 en mayenne (dju 2516, t° ext -7).
C'est une rénovation avec une bonne isolation et des radiateurs acier de dimension normale sans plus. 3000l de fioul sur l'année
Sur les conseils d'un spécialiste EDF, je me suis plutôt dirigé sur un système en relève de chaudière car l'hiver est doux : 232 jours de chauffage dont max 30 en négatifs.
J'ai pour l'instant reçu 3 devis de 2 installateurs pour une PAC air-eau.
devis 1 : 11338€ ht
CLIVET WSAN EE 91 tri inverter scroll 7862€
24kw à 7° cop 2.74 pour eau à 45° et 17kw à -6°
ballon tampon 140l 578€
kit releve chaudiere 493€
circulateur filtre vase et autres 661€
électricité 489€
pose et petites fournitures 1255€
devis 2 : 10624 ht
CLIVET WSAN EE 71 tri inverter cop 7709€
18kw à 7° cop 2.77 pour eau à 45° et 13kw à -6°
devis 3 : 14376€ ht
CLIVET WBAN 61 haute temp tri 14.3kw 12106€
ballon tampon 130l, racordement, filtre, kit relève, etc. 2270€
D'avance merci pour vos avis,
ce qui est sûr c'est qu'avec le troisième cas exit la chaudière,
je pense que la première proposition est surdimensionnée donc la relève ne servira pas,
quant au deuxième je peux peut être trouver mieux comme PAC à ce prix là????