PA 26PRC avec BT140l
Bonjour,
on me propose une PA 26PRC avec un ballon tampon de 140l.
En cherchant sur le forum, j'ai pu y lire qu'il était conseillé un BT de 200l mini, pourquoi ?
je vais faire construire une maison de 167m² (rt2005) avec plancher chaffant sur RDC (88m²) et étage (79m²)
Ce ballon de 140l est il suffisant ? et a quoi sert il ?
merci de vos avis pertinents
on me propose une PA 26PRC avec un ballon tampon de 140l.
En cherchant sur le forum, j'ai pu y lire qu'il était conseillé un BT de 200l mini, pourquoi ?
je vais faire construire une maison de 167m² (rt2005) avec plancher chaffant sur RDC (88m²) et étage (79m²)
Ce ballon de 140l est il suffisant ? et a quoi sert il ?
merci de vos avis pertinents
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
maximus
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
- Localisation : 95
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
merci.
Pour la PA24:
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... s/PA24.pdf
Pour info, j'aurai une étude thermique afin de définir la PAC.
La société m'informe que le ballon tampon servira pour le givre le cas échéant..... donc utile de garder le 140l alors ?
PA 24 ou PA 26 selon vous ?
Pour la PA24:
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... s/PA24.pdf
Pour info, j'aurai une étude thermique afin de définir la PAC.
La société m'informe que le ballon tampon servira pour le givre le cas échéant..... donc utile de garder le 140l alors ?
PA 24 ou PA 26 selon vous ?
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
-
Blueline
- Actif

- Messages : 11
- Enregistré le : lun. janv. 28, 2008 8:55 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
maximus
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
- Localisation : 95
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
merci bien pour vos conseils. J'en prends ainsi bonne note et verra ce que donnera l'étude thermique qui sera réalisée avant choix définitif de la PAC (vu avec la société ce jour, il est ok pour une moins value le cas échéant pour la PA24).
Quant au ballon tampon de 140l, je lui en ai parlé suite à vos dires ce soir, et il m'a répondu que cela me servira pour le dégivrage (j'ai pas tout compris) mais pour résumé, ça devrait servir à cela....
Quelqu'un peut il m'expliquer concretement l'utilisation du ballon tampon ?
Merci
Quant au ballon tampon de 140l, je lui en ai parlé suite à vos dires ce soir, et il m'a répondu que cela me servira pour le dégivrage (j'ai pas tout compris) mais pour résumé, ça devrait servir à cela....
Quelqu'un peut il m'expliquer concretement l'utilisation du ballon tampon ?
Merci
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
-
Richard 84
- VIP Chaleurterre

- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour maximus
Si j'ai bien compris, tu es sur plancher chauffant au Rdc et à L'étage, donc tu n'as pas besoin de ballon tampon; ta chappe suffit à te donner l'innertie neccessaire, quand au dégivrage le ballon n'est pas utile pour la même raison, avant que tu ressentte le changement ta PAC aura repris son cycle normal.
Richard
Si j'ai bien compris, tu es sur plancher chauffant au Rdc et à L'étage, donc tu n'as pas besoin de ballon tampon; ta chappe suffit à te donner l'innertie neccessaire, quand au dégivrage le ballon n'est pas utile pour la même raison, avant que tu ressentte le changement ta PAC aura repris son cycle normal.
Richard
-
maximus
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
- Localisation : 95
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
jobarjo
- Accro

- Messages : 224
- Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ca sert a donner de l'inertie que tu as deja avec le plancher chauffant.
Cette inertie sert a 2 chose:
- Eviter les cycles courts: La pac est tres puissante surtout en inter saison. L'inertie sert a absorber cette puissance et maintenir une eau pas trop chaude pour ameliorer le COP.
- Pour le degivrage, la PAC s'inverse et a recupere la chaleur du circuit de chauffage pour degivrer. L'inertie permet de gommer cet apport de froid.
Cette inertie sert a 2 chose:
- Eviter les cycles courts: La pac est tres puissante surtout en inter saison. L'inertie sert a absorber cette puissance et maintenir une eau pas trop chaude pour ameliorer le COP.
- Pour le degivrage, la PAC s'inverse et a recupere la chaleur du circuit de chauffage pour degivrer. L'inertie permet de gommer cet apport de froid.
-
maximus
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
- Localisation : 95
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Pendant le dégivrage, la température de l'eau chute. Sur plancher chauffant, et vue l'inertie de la dalle, cela n'a pas d'effet, et l'eau ne se refroidit pas assez pour risquer le gel. Sans avoir de calcul de déperditions, la PA26 me semble assez surdimensionnée pour une maison neuve logiquement bien isolée. Dans ce cas, le ballon de 140 l permettra d'allonger les cycles en inter-saison, sans trop augmenter l'hystéresis, mais cela n'est pas indispensable et occasionne une dépense supplémentaire.
-
maximus
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
- Localisation : 95
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
merci de vos explications supplémentaires hd31 ! Très appréciables vos conseils à tous quand on y connait rien, ou presque 
Pour résumé, ne pas prendre la ballon tampon.... dois je attendre l'étude thermique qui me sera faite pour définir la pac soit PA26 PRC ou selon vos conseils, la PA 24 PRC ? ou déjà informer la société que je change maintenant pour la PAC ?
Je penses que l'étude thermique le définira elle même ?
Pour résumé, ne pas prendre la ballon tampon.... dois je attendre l'étude thermique qui me sera faite pour définir la pac soit PA26 PRC ou selon vos conseils, la PA 24 PRC ? ou déjà informer la société que je change maintenant pour la PAC ?
Je penses que l'étude thermique le définira elle même ?
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
-
maximus
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
- Localisation : 95
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
On m'a oublié...snif - Merci d'avance, car je dois téléphoner à la société par laquelle je passe. La personne m'a téléphoné ce matin car il doit aller acheter chez AMZAIR la PAC, donc je lui dis " Prendre la PA24 et sans le ballon" (au lieu de la PA26 et le ballon de 140l ? (voir discussions ci dessus si besoin)maximus a écrit :merci de vos explications supplémentaires hd31 ! Très appréciables vos conseils à tous quand on y connait rien, ou presque
Pour résumé, ne pas prendre la ballon tampon.... dois je attendre l'étude thermique qui me sera faite pour définir la pac soit PA26 PRC ou selon vos conseils, la PA 24 PRC ? ou déjà informer la société que je change maintenant pour la PAC ?
Je penses que l'étude thermique le définira elle même ?
Merci.
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
-
maximus
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
- Localisation : 95
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
UP !
et si dans l'eventualité, j'envisageais de mettre un ou 2 radiateurs dans mon sous sol, dans ce cas, vous me conseillez de garder le ballon tampon de 140l ?? Malgré mon plancher chauffant sur RDC et étage....
merci de votre aide
et si dans l'eventualité, j'envisageais de mettre un ou 2 radiateurs dans mon sous sol, dans ce cas, vous me conseillez de garder le ballon tampon de 140l ?? Malgré mon plancher chauffant sur RDC et étage....
merci de votre aide
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009
Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
-
maximus
- Assidu

- Messages : 74
- Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
- Localisation : 95
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :