Bonjour,
J'ai un projet de chauffage pour 140 m2,j'aurais vouloir savoir la surface necessaire de terrassement pour les capteurs d'une pompe sol/eau?
Merci!
Avatar du membre
copalp
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 281
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
Localisation : Alpes Alt. 800m
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par copalp »

Bonjour,

quelle est la puissance de la PAC ?
Tu calcules la puissance frigo de ta PAC :
Pfrigo = Prestituée + Pconsommée

On prélève entre 30 et 35 W/m2 de capteur extérieur.
Donc la surface (m2) = Pfrigo (W) / 30.