Bonjour
apres avoir beaucoup lu sur le forum j'ai quelques questions sans reponse.
departement 28 : temp base -7
deperdition 19 kw ==> a installer 23 kw
ma chaudière de dietrich 4 ans avec regulation diematic 3 circuit radiateur
avec une temp ext de 8° pour 19,5 int ==> depart chaudière 40° retour 35°
une PAC doit elle etre en capacité de remplace complètement la chaudière ?
le 380 volt est il obligatoire (frais important en plus pour moi )
que me conseiller vous (mon frere etant plombier il me fera l'installation mais n'y connait pas grand chose en PAC) ?
AIR/EAU , EAU/EAU ? DAIKIN - VIESSMANN - .... ? system inverter ? type de regul ?
merci d'avance
PAC releve Chaudière fioul
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
as-tu pu tester avec ces température de départ/retour d'eau pour une température extérieure négative ?
Pour le 380 V; il y a toutes les chances qu'avec une PAC de 19/23Kw, tu sois obligé d'y passer.
A+
as-tu pu tester avec ces température de départ/retour d'eau pour une température extérieure négative ?
Pour le 380 V; il y a toutes les chances qu'avec une PAC de 19/23Kw, tu sois obligé d'y passer.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Je suis dans la même démarche que toi : relève.
D'abord défini le point de relève entre 0 et -2 parait le mieux car c'est à partir de 0 que les COP des PAC s'effondrent.
Ensuite calcule tes déperditions pour cette T° plutôt que pour ta T° de référence.
Enfin il te faut trouver une PAC qui fournira 1,2Xtes déperditions à la T° de relève.
A suivre
D'abord défini le point de relève entre 0 et -2 parait le mieux car c'est à partir de 0 que les COP des PAC s'effondrent.
Ensuite calcule tes déperditions pour cette T° plutôt que pour ta T° de référence.
Enfin il te faut trouver une PAC qui fournira 1,2Xtes déperditions à la T° de relève.
A suivre
-
fred28
- Très assidu

- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
merci a vous deux pour votre réponse !!!
je regarde pour prendre l'option tempo EDF et il faut donc une substitution total au fioul les jours rouge (qui sont normalement les plus froid ) donc ta remarque de calcul avec une temperature entre 0 et -2 je me demande si il ne faut pas la faire entre 0 et +2...
pour le 380 V je suis obligé d'y passer... (apres de plus ample renseignement EDF peux en fin de compte me le mettre a moindre frais environ 300 euros)
maintenant je me pose des questions sur mes radiateurs .... il faudra surement que je les ralonges pour augmenter leur puissances je suis en cours d'etude pour passer en radiateur fonte de recupération.
pour une question pratique je pense prendre une AIR/EAU
quelle marque me conseiller vous ?
inverter ou pas ?
merci d'avances !!
je regarde pour prendre l'option tempo EDF et il faut donc une substitution total au fioul les jours rouge (qui sont normalement les plus froid ) donc ta remarque de calcul avec une temperature entre 0 et -2 je me demande si il ne faut pas la faire entre 0 et +2...
pour le 380 V je suis obligé d'y passer... (apres de plus ample renseignement EDF peux en fin de compte me le mettre a moindre frais environ 300 euros)
maintenant je me pose des questions sur mes radiateurs .... il faudra surement que je les ralonges pour augmenter leur puissances je suis en cours d'etude pour passer en radiateur fonte de recupération.
pour une question pratique je pense prendre une AIR/EAU
quelle marque me conseiller vous ?
inverter ou pas ?
merci d'avances !!
- JFLA76
- Assidu

- Messages : 78
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 6:48 pm
- Localisation : Morville sur Andelle (76)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
je suis en releve de chaudiere fuel avec PAC air -eau Ajtech-Daikin Abt EDF Tempo.
La releve se fait à -2° pour une temp de reference de -7°. Le retour sur la pac se fait à -1° (en automatique ). Le compteur electronique EDF fait la bascule automatiquement vers le fuel les jours rouges.
Il faut donc penser à conserver les anciens thermostats pour les jours rouges .....et les prendre en compte dans la bascule .
Jean Francois
je suis en releve de chaudiere fuel avec PAC air -eau Ajtech-Daikin Abt EDF Tempo.
La releve se fait à -2° pour une temp de reference de -7°. Le retour sur la pac se fait à -1° (en automatique ). Le compteur electronique EDF fait la bascule automatiquement vers le fuel les jours rouges.
Il faut donc penser à conserver les anciens thermostats pour les jours rouges .....et les prendre en compte dans la bascule .
Jean Francois
Site Web: http://perso.wanadoo.fr/jfla76.morville/
Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO
Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO