Message par LOUL »

Fred,
Pour les chambres de tes filles, si elles sont en plancher-chauffant, tu as une autre solution plus simple expliquée dans le Wiki :
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... regul:loul
et je peux te dire que ça coûte pas cher et que ça marche très bien

Par contre si tu es en tous radiateurs, il faut un BT de 200lit, en montage parallèle, et 2 circuits avec chacun une V3V
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut Loul

Ces systèmes existent-ils "sans fils" ? (Je parle du thermostat bien sûr)

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
tfred
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 437
Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
Localisation : Landes Girondines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tfred »

LOUL a écrit :Fred,
Pour les chambres de tes filles, si elles sont en plancher-chauffant, tu as une autre solution plus simple expliquée dans le Wiki :
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... regul:loul
et je peux te dire que ça coûte pas cher et que ça marche très bien
Merci.
Je connaissais ce systéme.
Mais chauffant avec des radiateurs, ca n'ira pas.
LOUL a écrit : Par contre si tu es en tous radiateurs, il faut un BT de 200lit, en montage parallèle, et 2 circuits avec chacun une V3V
Je ne comprend pas une chose.
Si un BT est necessaire pour eviter les cycles courts et qu'il y a deux cricuit differents avec deux circulateurs differents, il me paraitrait logique qu'il faille deux BT.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut

Non, 1 seul BT

En fait, et normalement, la PAC ne s'occupe que de réguler sur le BT (comme si c'était en circuit fermé) avec des cycles de fonctionnement de la PAC plus ou moins longs en fonction du débit et des puisages de tes différents circuits qui vont s'alimenter depuis le BT.

Euh, c'est clair :lol:

@+
Reigua
Modifié en dernier par Reigua le lun. avr. 03, 2006 2:34 pm, modifié 1 fois.
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
tfred
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 437
Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
Localisation : Landes Girondines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tfred »

Reigua a écrit :Salut

Non, 1 seul BT

En fait, et normalement, la PAC ne s'occupe de réguler sur le BT (comme si c'était en circuit fermé) avec des cycles de fonctionnement de la PAC plus ou moins long en fonction du débit et des puisages de tes différents circuits qui vont s'alimenter depuis le BT.

Euh, c'est clair :lol:

@+
Reigua
Oui, trés clair :)
J'avais pas compris que le circuit de chauffage "puissait" l'eau du BT

En même temps ce matin on m'a annoncé un BT de 80L pour 800 €...
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Re

Eh oui, vu le prix des BT, on comprend pourquoi leur "nécessité" est souvent "discutable" (Inverter, Gros volumes d'eau, etc...)

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Fred,
Tu as quand même un grande maison, et pour un BT installé en parallèle, je pense qu'il te faut au moins 200lit
D'ailleurs, c'est pas si cher que ça :
http://www.brossette.fr/catalogue.php?r ... pe=4&aff=O
à titre indicatif
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
jeje31
Accro
Accro
Messages : 222
Enregistré le : dim. janv. 15, 2006 12:43 am
Localisation : toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeje31 »

Bonsoir,
j'ai une question qui me trotte depuis un moment et à laquelle je n'ai pas la réponse.
Est-ce que la PAC eau glycolée/eau peut réguler la T° d'eau de sortie de la PAC, ou bien est-ce que cette T° est constante ? Il me semble que la PAC fonctionne en tout ou rien donc je ne vois pas comment elle pourrait réguler sa T° de sortie, si quelqu'un peut m'expliquer...
Dans le cas du fonctionnement en tout ou rien je vois l'utilité du BT et cela quelle que soit le dimensionnement de l'installation, dans tous les cas cela rallonge les cycles et diminue le nombre de démarrage de la pompe. D'un autre coté, le fait d'avoir un BT implique que l'on va avoir des déperditions supplémentaires dues à la présence de ce BT. Reste à savoir si les déperditions et le surcout du BT sont compensés par une durée de vie accrue de la PAC grâce aux cycles moins nombreux mais olus longs.
J'ai bon là ?
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
Avatar du membre
tfred
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 437
Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
Localisation : Landes Girondines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tfred »

Merci LOUL, en effet, le prix annoncé hier correspond dans ton lien a un BT de 200l et non de 80 comme on m'a annoncé..

Ensuite pour jéjé31 ta théorie tiendrait la route si on était sur que l'INVERTER fait bien son taffe.

J'ai lu ici des exemples ou bien que la PAC soit INVERTER elle ne fontionne qu'en tout ou rien..

J'ai pas vu de temoignage inverse.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut Fred

Je suis surpris que tu n'es pas eu de témoignages inverse. :shock:

Chez moi par exemple, j'entends très nettement le module extérieur varier sa puissance rien qu'au "bruit" qu'il fait.

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
tfred
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 437
Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
Localisation : Landes Girondines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tfred »

Reigua a écrit :Salut Fred

Je suis surpris que tu n'es pas eu de témoignages inverse. :shock:

Chez moi par exemple, j'entends très nettement le module extérieur varier sa puissance rien qu'au "bruit" qu'il fait.

@+
Reigua
Bon, ba on va dire que j'ai mal lu les les temoignage ici ou alors que tu n'en avais pas parlé jusque la ? :)
PATRICK 22
Assidu
Assidu
Messages : 79
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 10:23 pm
Localisation : près du Havre
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par PATRICK 22 »

Bonsoir,

je confirme la modulation de puissance par variation d'intensité: j'ai mis un ampéremètre pendant une petite semaine au début de la mise en route. Quand la pompe fonctionnait j'avais une intensité qui variait de 7 à 13 A

Patrick 22
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Il est clair qu'un Inverter module la puissance du compresseur, puisque la plupart des climatiseurs du commerce en sont équipés.
Et ces Inverters sont pilotés par la temp ambiante.

Maintenant, c'est la transposition à la PAC qui pose des questions.

Par quoi est piloté l'Inverter, par quelle sonde ? suivant quel algorithme ?
Là c'est plutôt le flou artistique des constructeurs
Pour quelle raison ?
On a le droit de savoir avant d'acheter !
Débutant confirmé : 3 ème maison
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Richard 84 »

Bonsoir Loul

Je me suis déja exprimé sur ce fait et comme le dit Patrick c'est un constat et sur certaine PAC inverter on à la posibilité d'afficher sur la commande la fréquence et on la voit varier en direct, par contre c'est vrai qu' il y à une rétention d'information des assembleur a ce niveau, il semble que les informations passent mal entre assembleurs et constructeurs de groupe, j 'en suis d'ailleurs la victime interposé entre Sanyo et Airpac, apparement ne possedant pas tout les paramètres de régul il ne comprendrai pas comment la fonction inverter intervient et quel transposition a été faite entre le Air/Air et le Air/Eau.
Le principe est valide par contre l'application appel des précisions.

Richard
Avatar du membre
jeje31
Accro
Accro
Messages : 222
Enregistré le : dim. janv. 15, 2006 12:43 am
Localisation : toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jeje31 »

Bonsoir,
j'ai une question qui me trotte depuis un moment et à laquelle je n'ai pas la réponse.
Est-ce que la PAC eau glycolée/eau peut réguler la T° d'eau de sortie de la PAC, ou bien est-ce que cette T° est constante ? Il me semble que la PAC fonctionne en tout ou rien donc je ne vois pas comment elle pourrait réguler sa T° de sortie, si quelqu'un peut m'expliquer...
Dans le cas du fonctionnement en tout ou rien je vois l'utilité du BT et cela quelle que soit le dimensionnement de l'installation, dans tous les cas cela rallonge les cycles et diminue le nombre de démarrage de la pompe. D'un autre coté, le fait d'avoir un BT implique que l'on va avoir des déperditions supplémentaires dues à la présence de ce BT. Reste à savoir si les déperditions et le surcout du BT sont compensés par une durée de vie accrue de la PAC grâce aux cycles moins nombreux mais olus longs.
J'ai bon là ?
En fait je ne parlais pas des PAC inverter mais de l'utilisation du BT avec des PAC eau glycoléés/eau et de la T° de sortie. :?
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!