Ballon tampon obligatoire ?
- LOUL
- VIP Chaleurterre

- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Fred,
Pour les chambres de tes filles, si elles sont en plancher-chauffant, tu as une autre solution plus simple expliquée dans le Wiki :
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... regul:loul
et je peux te dire que ça coûte pas cher et que ça marche très bien
Par contre si tu es en tous radiateurs, il faut un BT de 200lit, en montage parallèle, et 2 circuits avec chacun une V3V
Pour les chambres de tes filles, si elles sont en plancher-chauffant, tu as une autre solution plus simple expliquée dans le Wiki :
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... regul:loul
et je peux te dire que ça coûte pas cher et que ça marche très bien
Par contre si tu es en tous radiateurs, il faut un BT de 200lit, en montage parallèle, et 2 circuits avec chacun une V3V
Débutant confirmé : 3 ème maison
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Loul
Ces systèmes existent-ils "sans fils" ? (Je parle du thermostat bien sûr)
@+
Reigua
Ces systèmes existent-ils "sans fils" ? (Je parle du thermostat bien sûr)
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci.LOUL a écrit :Fred,
Pour les chambres de tes filles, si elles sont en plancher-chauffant, tu as une autre solution plus simple expliquée dans le Wiki :
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... regul:loul
et je peux te dire que ça coûte pas cher et que ça marche très bien
Je connaissais ce systéme.
Mais chauffant avec des radiateurs, ca n'ira pas.
Je ne comprend pas une chose.LOUL a écrit : Par contre si tu es en tous radiateurs, il faut un BT de 200lit, en montage parallèle, et 2 circuits avec chacun une V3V
Si un BT est necessaire pour eviter les cycles courts et qu'il y a deux cricuit differents avec deux circulateurs differents, il me paraitrait logique qu'il faille deux BT.
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut
Non, 1 seul BT
En fait, et normalement, la PAC ne s'occupe que de réguler sur le BT (comme si c'était en circuit fermé) avec des cycles de fonctionnement de la PAC plus ou moins longs en fonction du débit et des puisages de tes différents circuits qui vont s'alimenter depuis le BT.
Euh, c'est clair
@+
Reigua
Non, 1 seul BT
En fait, et normalement, la PAC ne s'occupe que de réguler sur le BT (comme si c'était en circuit fermé) avec des cycles de fonctionnement de la PAC plus ou moins longs en fonction du débit et des puisages de tes différents circuits qui vont s'alimenter depuis le BT.
Euh, c'est clair
@+
Reigua
Modifié en dernier par Reigua le lun. avr. 03, 2006 2:34 pm, modifié 1 fois.
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui, trés clairReigua a écrit :Salut
Non, 1 seul BT
En fait, et normalement, la PAC ne s'occupe de réguler sur le BT (comme si c'était en circuit fermé) avec des cycles de fonctionnement de la PAC plus ou moins long en fonction du débit et des puisages de tes différents circuits qui vont s'alimenter depuis le BT.
Euh, c'est clair![]()
@+
Reigua
J'avais pas compris que le circuit de chauffage "puissait" l'eau du BT
En même temps ce matin on m'a annoncé un BT de 80L pour 800 €...
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Eh oui, vu le prix des BT, on comprend pourquoi leur "nécessité" est souvent "discutable" (Inverter, Gros volumes d'eau, etc...)
@+
Reigua
Eh oui, vu le prix des BT, on comprend pourquoi leur "nécessité" est souvent "discutable" (Inverter, Gros volumes d'eau, etc...)
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- LOUL
- VIP Chaleurterre

- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Fred,
Tu as quand même un grande maison, et pour un BT installé en parallèle, je pense qu'il te faut au moins 200lit
D'ailleurs, c'est pas si cher que ça :
http://www.brossette.fr/catalogue.php?r ... pe=4&aff=O
à titre indicatif
Tu as quand même un grande maison, et pour un BT installé en parallèle, je pense qu'il te faut au moins 200lit
D'ailleurs, c'est pas si cher que ça :
http://www.brossette.fr/catalogue.php?r ... pe=4&aff=O
à titre indicatif
Débutant confirmé : 3 ème maison
- jeje31
- Accro

- Messages : 222
- Enregistré le : dim. janv. 15, 2006 12:43 am
- Localisation : toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
j'ai une question qui me trotte depuis un moment et à laquelle je n'ai pas la réponse.
Est-ce que la PAC eau glycolée/eau peut réguler la T° d'eau de sortie de la PAC, ou bien est-ce que cette T° est constante ? Il me semble que la PAC fonctionne en tout ou rien donc je ne vois pas comment elle pourrait réguler sa T° de sortie, si quelqu'un peut m'expliquer...
Dans le cas du fonctionnement en tout ou rien je vois l'utilité du BT et cela quelle que soit le dimensionnement de l'installation, dans tous les cas cela rallonge les cycles et diminue le nombre de démarrage de la pompe. D'un autre coté, le fait d'avoir un BT implique que l'on va avoir des déperditions supplémentaires dues à la présence de ce BT. Reste à savoir si les déperditions et le surcout du BT sont compensés par une durée de vie accrue de la PAC grâce aux cycles moins nombreux mais olus longs.
J'ai bon là ?
j'ai une question qui me trotte depuis un moment et à laquelle je n'ai pas la réponse.
Est-ce que la PAC eau glycolée/eau peut réguler la T° d'eau de sortie de la PAC, ou bien est-ce que cette T° est constante ? Il me semble que la PAC fonctionne en tout ou rien donc je ne vois pas comment elle pourrait réguler sa T° de sortie, si quelqu'un peut m'expliquer...
Dans le cas du fonctionnement en tout ou rien je vois l'utilité du BT et cela quelle que soit le dimensionnement de l'installation, dans tous les cas cela rallonge les cycles et diminue le nombre de démarrage de la pompe. D'un autre coté, le fait d'avoir un BT implique que l'on va avoir des déperditions supplémentaires dues à la présence de ce BT. Reste à savoir si les déperditions et le surcout du BT sont compensés par une durée de vie accrue de la PAC grâce aux cycles moins nombreux mais olus longs.
J'ai bon là ?
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci LOUL, en effet, le prix annoncé hier correspond dans ton lien a un BT de 200l et non de 80 comme on m'a annoncé..
Ensuite pour jéjé31 ta théorie tiendrait la route si on était sur que l'INVERTER fait bien son taffe.
J'ai lu ici des exemples ou bien que la PAC soit INVERTER elle ne fontionne qu'en tout ou rien..
J'ai pas vu de temoignage inverse.
Ensuite pour jéjé31 ta théorie tiendrait la route si on était sur que l'INVERTER fait bien son taffe.
J'ai lu ici des exemples ou bien que la PAC soit INVERTER elle ne fontionne qu'en tout ou rien..
J'ai pas vu de temoignage inverse.
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Fred
Je suis surpris que tu n'es pas eu de témoignages inverse.
Chez moi par exemple, j'entends très nettement le module extérieur varier sa puissance rien qu'au "bruit" qu'il fait.
@+
Reigua
Je suis surpris que tu n'es pas eu de témoignages inverse.
Chez moi par exemple, j'entends très nettement le module extérieur varier sa puissance rien qu'au "bruit" qu'il fait.
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bon, ba on va dire que j'ai mal lu les les temoignage ici ou alors que tu n'en avais pas parlé jusque la ?Reigua a écrit :Salut Fred
Je suis surpris que tu n'es pas eu de témoignages inverse.![]()
Chez moi par exemple, j'entends très nettement le module extérieur varier sa puissance rien qu'au "bruit" qu'il fait.
@+
Reigua
-
PATRICK 22
- Assidu

- Messages : 79
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 10:23 pm
- Localisation : près du Havre
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- LOUL
- VIP Chaleurterre

- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Il est clair qu'un Inverter module la puissance du compresseur, puisque la plupart des climatiseurs du commerce en sont équipés.
Et ces Inverters sont pilotés par la temp ambiante.
Maintenant, c'est la transposition à la PAC qui pose des questions.
Par quoi est piloté l'Inverter, par quelle sonde ? suivant quel algorithme ?
Là c'est plutôt le flou artistique des constructeurs
Pour quelle raison ?
On a le droit de savoir avant d'acheter !
Et ces Inverters sont pilotés par la temp ambiante.
Maintenant, c'est la transposition à la PAC qui pose des questions.
Par quoi est piloté l'Inverter, par quelle sonde ? suivant quel algorithme ?
Là c'est plutôt le flou artistique des constructeurs
Pour quelle raison ?
On a le droit de savoir avant d'acheter !
Débutant confirmé : 3 ème maison
-
Richard 84
- VIP Chaleurterre

- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Loul
Je me suis déja exprimé sur ce fait et comme le dit Patrick c'est un constat et sur certaine PAC inverter on à la posibilité d'afficher sur la commande la fréquence et on la voit varier en direct, par contre c'est vrai qu' il y à une rétention d'information des assembleur a ce niveau, il semble que les informations passent mal entre assembleurs et constructeurs de groupe, j 'en suis d'ailleurs la victime interposé entre Sanyo et Airpac, apparement ne possedant pas tout les paramètres de régul il ne comprendrai pas comment la fonction inverter intervient et quel transposition a été faite entre le Air/Air et le Air/Eau.
Le principe est valide par contre l'application appel des précisions.
Richard
Je me suis déja exprimé sur ce fait et comme le dit Patrick c'est un constat et sur certaine PAC inverter on à la posibilité d'afficher sur la commande la fréquence et on la voit varier en direct, par contre c'est vrai qu' il y à une rétention d'information des assembleur a ce niveau, il semble que les informations passent mal entre assembleurs et constructeurs de groupe, j 'en suis d'ailleurs la victime interposé entre Sanyo et Airpac, apparement ne possedant pas tout les paramètres de régul il ne comprendrai pas comment la fonction inverter intervient et quel transposition a été faite entre le Air/Air et le Air/Eau.
Le principe est valide par contre l'application appel des précisions.
Richard
- jeje31
- Accro

- Messages : 222
- Enregistré le : dim. janv. 15, 2006 12:43 am
- Localisation : toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
En fait je ne parlais pas des PAC inverter mais de l'utilisation du BT avec des PAC eau glycoléés/eau et de la T° de sortie.Bonsoir,
j'ai une question qui me trotte depuis un moment et à laquelle je n'ai pas la réponse.
Est-ce que la PAC eau glycolée/eau peut réguler la T° d'eau de sortie de la PAC, ou bien est-ce que cette T° est constante ? Il me semble que la PAC fonctionne en tout ou rien donc je ne vois pas comment elle pourrait réguler sa T° de sortie, si quelqu'un peut m'expliquer...
Dans le cas du fonctionnement en tout ou rien je vois l'utilité du BT et cela quelle que soit le dimensionnement de l'installation, dans tous les cas cela rallonge les cycles et diminue le nombre de démarrage de la pompe. D'un autre coté, le fait d'avoir un BT implique que l'on va avoir des déperditions supplémentaires dues à la présence de ce BT. Reste à savoir si les déperditions et le surcout du BT sont compensés par une durée de vie accrue de la PAC grâce aux cycles moins nombreux mais olus longs.
J'ai bon là ?
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!