Radiateur avec Delta 50
Bonjour,
Je me lance dans les questions a la con ;°)
Dans les caractéristiques de mes radiateurs ( chauffage via chaudière au propane ), j'ai trouvé la puisance de chacun, et en plus il est noté dessus Delta 50.
Que signifie ce sigle ?
Que la puissance annoncés est celle fournit par le radiateur avec une eau de 50°C ?
Je me lance dans les questions a la con ;°)
Dans les caractéristiques de mes radiateurs ( chauffage via chaudière au propane ), j'ai trouvé la puisance de chacun, et en plus il est noté dessus Delta 50.
Que signifie ce sigle ?
Que la puissance annoncés est celle fournit par le radiateur avec une eau de 50°C ?
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut
Euh, sans dire de connerie, je crois que c'est
((température d'eau départ - température d'eau retour) / 2 ) - température ambiante voulue
Corrigez moi si je me trompe
Reigua
Euh, sans dire de connerie, je crois que c'est
((température d'eau départ - température d'eau retour) / 2 ) - température ambiante voulue
Corrigez moi si je me trompe
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
bmc
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. févr. 01, 2006 9:24 am
- Localisation : orléans, 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjourReigua a écrit :Salut
Euh, sans dire de connerie, je crois que c'est
((température d'eau départ - température d'eau retour) / 2 ) - température ambiante voulue
Corrigez moi si je me trompe![]()
Reigua
je dirais plutot (t° de départ+t° de retour)/2
ceci pour obtenir la t° moyenne de l'eau dans le radiateur
-t°voulue
cordialement
-
bmc
- Actif

- Messages : 27
- Enregistré le : mer. févr. 01, 2006 9:24 am
- Localisation : orléans, 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Radiateur avec Delta 50
bonjourtfred a écrit :Bonjour,
Je me lance dans les questions a la con ;°)
Dans les caractéristiques de mes radiateurs ( chauffage via chaudière au propane ), j'ai trouvé la puisance de chacun, et en plus il est noté dessus Delta 50.
Que signifie ce sigle ?
Que la puissance annoncés est celle fournit par le radiateur avec une eau de 50°C ?
je peux me tromper mais je pense que pour qu'un tel radiateur te chauffe à x° il faut lui fournir une t° moyenne d'eau x+50
exemple: pour avoir 20° il faut une eau à 70°
cordialement
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oups
Oui, oui, c'est "+" et non pas "-" dans la formule
Reigua
Oui, oui, c'est "+" et non pas "-" dans la formule
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Bah, c'est pourtant clair
Ce fameux Delta te donne donc la température de l'eau qu'il faut que ta chaudière ou PAC fournisse à ton radiateur pour une certaine température ambiante désirée
Reigua
Bah, c'est pourtant clair
Ce fameux Delta te donne donc la température de l'eau qu'il faut que ta chaudière ou PAC fournisse à ton radiateur pour une certaine température ambiante désirée
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Donc tu t'orientes sur une PAC Haute température
Reigua
Donc tu t'orientes sur une PAC Haute température
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui,
J'attend des devis qui tiennent la route.
Mais j'ai etudié une install avec PAC RZQ100 et modul Airmat CRI110
Vous venez de repondre a l'avant dernière question qui me reste.
Je sais maintenant que mes radiateurs seront suffisemment dimensionnés pour chauffer correctement mes piéces.
La dernière chose restant en suspend est liée aux courbes que j'ai trouvé sur ce fabuleux forum, montrant le rendement de ce type d'instal en fonction de la temperature exterieure :
Courbe des puissances du module CRI avec groupe DAIKIN:
Courbes des puissances Airmat / Daikin
Ces courbes sont données pour un PC ?
Ou ces courbes sont aussi valables pour une installation avec des radiateurs ?
J'avoue ne pas savoir si différence il y a.
J'attend des devis qui tiennent la route.
Mais j'ai etudié une install avec PAC RZQ100 et modul Airmat CRI110
Vous venez de repondre a l'avant dernière question qui me reste.
Je sais maintenant que mes radiateurs seront suffisemment dimensionnés pour chauffer correctement mes piéces.
La dernière chose restant en suspend est liée aux courbes que j'ai trouvé sur ce fabuleux forum, montrant le rendement de ce type d'instal en fonction de la temperature exterieure :
Courbe des puissances du module CRI avec groupe DAIKIN:
Courbes des puissances Airmat / Daikin
Ces courbes sont données pour un PC ?
Ou ces courbes sont aussi valables pour une installation avec des radiateurs ?
J'avoue ne pas savoir si différence il y a.
-
seb
- Assidu

- Messages : 48
- Enregistré le : ven. janv. 27, 2006 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut
le delta t de 50 est pour une entrée eau radiateurs à 75° et une sotie à 65°. Si tu fais la moyenne de ces 2 valeurs, tu trouves 70 auquel tu enlèves la température ambiante (20°) pour trouver 50.
Pour un pac airmat:
entrée eau 45°
sortie eau 40°
t° désirée 20°
ce qui fait un delta t de 22.5, tu devras donc multiplier la puissance de tes radiateurs par 2 au mini, sauf si ceux-ci sont déja largement surdimensionnés.
seb
le delta t de 50 est pour une entrée eau radiateurs à 75° et une sotie à 65°. Si tu fais la moyenne de ces 2 valeurs, tu trouves 70 auquel tu enlèves la température ambiante (20°) pour trouver 50.
Pour un pac airmat:
entrée eau 45°
sortie eau 40°
t° désirée 20°
ce qui fait un delta t de 22.5, tu devras donc multiplier la puissance de tes radiateurs par 2 au mini, sauf si ceux-ci sont déja largement surdimensionnés.
seb
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Seb.seb a écrit : ce qui fait un delta t de 22.5, tu devras donc multiplier la puissance de tes radiateurs par 2 au mini, sauf si ceux-ci sont déja largement surdimensionnés.
seb
Une autre entreprise est venu ce matin pour me faire un autre devis.
Cette fois avec un ensemble Daikin/AJtech .
C'est la 3eme boite a me proposer une PAC Air/Eau 100 % autonome ( sans relève ).
Et c'est la première a me dire cela aussi.
Fiou, moi qui penssait arrivé au bout de mes recherches, je decouvre ce matin que les radiateurs ne seront pas assez dimensionnés..
C'est pas leur remplacement qui m'inquiéte, mais je les ait remplacé au printemps dernier ;°)
-
seb
- Assidu

- Messages : 48
- Enregistré le : ven. janv. 27, 2006 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut tfred
il est donc probable que tes radiateurs ne soient pas assez dimensionnés, il aurait fallu que tu baisses la température eau du circuit vers 45 50° dans des conditions exterieures froides et tu aurais vu s'ils etaient suffisants.
Pour ma part, j'ai tres largement dimensionné mes radiateurs avec ma pac airmat cri110 et rzq125:
pour un besoin calorifique de 1000w(sous delta t de 50) , j'ai posé un radiateur de 2800w , ce qui me fait de tres gros radiateurs mais du 2000w aurait suffit.
Meme si tu as un delta t de 50, ils sont peut etre largement dimensionnés par rapport a tes besoins, quelles sont les puissances de ceux-ci par rapport a tes besoins calorifiques réels ?
seb
il est donc probable que tes radiateurs ne soient pas assez dimensionnés, il aurait fallu que tu baisses la température eau du circuit vers 45 50° dans des conditions exterieures froides et tu aurais vu s'ils etaient suffisants.
Pour ma part, j'ai tres largement dimensionné mes radiateurs avec ma pac airmat cri110 et rzq125:
pour un besoin calorifique de 1000w(sous delta t de 50) , j'ai posé un radiateur de 2800w , ce qui me fait de tres gros radiateurs mais du 2000w aurait suffit.
Meme si tu as un delta t de 50, ils sont peut etre largement dimensionnés par rapport a tes besoins, quelles sont les puissances de ceux-ci par rapport a tes besoins calorifiques réels ?
seb
- tfred
- Scotché au forum

- Messages : 437
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 3:05 pm
- Localisation : Landes Girondines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Seb.
Pour mes radiateurs, je suis clairement sous dimensionné.
Sur les docs de Dimplex, j'ai trouvé un tableau comparant la puissance fournie par un même radiateur avec un eau a 70°C et le même avec une eau a 50°C.
On a un ecart de 1 pour 2.
Mais pour être un minimu précis, Je suis a la recherche du mode de calcul me permettant de dire que dans telle piece, j'ai besoin de tant de puissance.
Et je ne trouve rien de "precis".
Ma maison est en deux parties avec donc deux type d'isolation différent.
Aussi, je cherche donc a determier le coef G qui indique le niveau d'isolation de ma maison pour chacune de ces deux parties.
J'ai une partie de la maison avec 200 de brique alveolée, 80 de laine de roche au mur et 10 de placo avec 200 de lainde de roche au plafond avec du double vitrage 4-16-4.
Pour cette partie j'estime ce coeficient a 0.8 mais c'est vraiment au pif, donc pas terrible.
Pour l'autre partie :
J'ai 200 de brique alveolé, 30 de polystyrene, 20 d'air et 50 de briquette.
200 de laine de roche au plafond et des fenetres en simple vitrage.
Comment estimer ce fameux coeffiscient ?
Pour mes radiateurs, je suis clairement sous dimensionné.
Sur les docs de Dimplex, j'ai trouvé un tableau comparant la puissance fournie par un même radiateur avec un eau a 70°C et le même avec une eau a 50°C.
On a un ecart de 1 pour 2.
Mais pour être un minimu précis, Je suis a la recherche du mode de calcul me permettant de dire que dans telle piece, j'ai besoin de tant de puissance.
Et je ne trouve rien de "precis".
Ma maison est en deux parties avec donc deux type d'isolation différent.
Aussi, je cherche donc a determier le coef G qui indique le niveau d'isolation de ma maison pour chacune de ces deux parties.
J'ai une partie de la maison avec 200 de brique alveolée, 80 de laine de roche au mur et 10 de placo avec 200 de lainde de roche au plafond avec du double vitrage 4-16-4.
Pour cette partie j'estime ce coeficient a 0.8 mais c'est vraiment au pif, donc pas terrible.
Pour l'autre partie :
J'ai 200 de brique alveolé, 30 de polystyrene, 20 d'air et 50 de briquette.
200 de laine de roche au plafond et des fenetres en simple vitrage.
Comment estimer ce fameux coeffiscient ?
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Il n'y a qu'une étude thermique qui puisse être précise sinon ca restera toujours aléatoire.
Pour preuve : 2 gars sont venu voir mon habitation (ancienne fermette rénovée) le premier a pris un g=1.3 alors que l'autre g=0.8.
Résultat l'un me propose une PAC à 24kw et l'autre à 13kw
Le problème c'est qu'il faut tenir compte des ouvertures, planchers, murs... Tout quoi
Moi j'ai calculé la puissance de chauffage par pièce avec ce site :
http://www.acova.fr/Ismona/AcovaService ... TypCat=PAR
Pour preuve : 2 gars sont venu voir mon habitation (ancienne fermette rénovée) le premier a pris un g=1.3 alors que l'autre g=0.8.
Résultat l'un me propose une PAC à 24kw et l'autre à 13kw
Le problème c'est qu'il faut tenir compte des ouvertures, planchers, murs... Tout quoi
Moi j'ai calculé la puissance de chauffage par pièce avec ce site :
http://www.acova.fr/Ismona/AcovaService ... TypCat=PAR