Ubat-ref et coefficient G

Message par yoannd »

Bonjour

Toujours dans le souci de savoir si les installateurs que j'ai rencontré ne me propose pas une puissance de PAC à la louche, je me suis livré à quelques calculs

J'ai trouvé un Ubatref = 5.1 W/m².K pour ma maison.

Comment interprêter ce résultat ? Bon moyen pas bon ?

Cela donne-t-il une indication sur le fameux coefficient G d'isolation ?

:oops: c'est pointu quand même !
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonsoir yoannd,
5.1 W/m².K pour ta maison, cela me semble énorme par rapport à l'étude thermique que j'ai (en présentation sur Experience-PAC, suivre "Menu/Etude thermique") dans les pages 12 & 13 il est indiqué :
- Ubât = 0.567
- Ubât Ref = 0.665

Maintenant mettre en relation les coef G et Ubât ? Pour moi ils n'ont rien à voir.

Le coef G est encore utilisé pour les constructions antérieures à la RT2000 (bien que l'on peut déduire la puissance de la PAC par rapport à la consommation antérieure fioul, gaz, élec...) mais pour une construction neuve, seule une étude thermique exécutée dans les règles de l'art peut déterminer l'Ubât, le coef C...etc
Ce n'est que mon humble avis.
Cordialement.
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Non bien entendu il s'agit d'un ubatref = 0.515

Je sais que le plus simple est de calculer par rapport à ma consommation de fioul. Actuellement je consomme 3000l mais avec une vieille chaudière mixte bois/fioul qui doit avoir un rendement minable entre 60-70% à mon avis.

Pour calculer les déperditions je prend la formule :
(litres fioul x 7000) x écart t°base t°voulue / 21.5 x dju 2540

3000x7000x26 / 21.5x2516 = 10.1KW

+20% cela donne une PAC de 12.1KW

Est-ce que les données sont comptées pour une chaudière récente avec un rendement d'au moins 90% :?:
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

J'ai vu la réponse sur le site de Promotelec : cette formule tient compte d'une chaudière avec un rendement de 70%.

Le résultat sera donc à pondérer si vous avez une chaudière fioul à 90% de rendement...
RvNoel
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 11:53 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par RvNoel »

Les 2 coefficients traduisent les déperditions par degré d'écart entre l'ambiance intérieure et extérieure.
Le Ubat les exprime par unité de surface d'enveloppe (parois de la zone chauffée en contact avec l'extérieur, une zone non chauffée ou le sol) alors que le G les donne par unité de volume habité (chauffé).
Le Ubat des constructions récentes est en général compris entre 0.5 et 1.

@ +
Avatar du membre
EGL
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : ven. déc. 09, 2005 2:41 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par EGL »

Bonjour,


>l'on peut déduire la puissance de la PAC par rapport à la consommation antérieure fioul, gaz, élec...)

à condition de ne pas oublier le facteur d'intermittence le cas échéant (vacances, absences, ralentis...)

>cette formule tient compte d'une chaudière avec un rendement de 70%
>Le résultat sera donc à pondérer si vous avez une chaudière fioul à 90% de rendement...

ça dépend des sources, les 70% correspondent bien au rendement d'une vieille chaudière mais les 90% à ce qui est écrit sur catalogue, en conditions réelles une chaudière n'a jamais de tels
rendements, 85 tout au plus (sauf si plancher chauffant et c à condensation).

@+