IDEAL STANDARD RO12MT EN Panne [résolu]

Répondre
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

IDEAL STANDARD RO12MT EN Panne [résolu]

Message par gipno »

bonjour,

je viens juste de me faire installer une pompe à chaleur ideal standard RO12MT en relève de chaudière fioul (c'est en fait une PHRT12 de chez technibel). La mise en service a été faîte il y a une semaine....

aujourd'hui, j'ai un petit souci....sur l'afficheur de la PAC, les voyants mode rafraîchissement et chauffage clignotent simultanément...ce qui, si j'ai bien compris, signifie que je suis ni en mode chauffage, ni en mode clim....j'ai lu et relu la notice, je ne trouve nulle part de manipulation simple pour la faire revenir en mode Chauffage...je ne sais pas si c'est juste un petit souci ou si ça cache un problème d'installation auquel cas je rappelle mon artisan dès lundi.

Merci pour votre aide à venir....

Merci également à tous les gens qui font vivre ce forum, véritable source d'informations pour les néophytes...

a bientot
Modifié en dernier par gipno le ven. oct. 31, 2008 10:40 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: IDEAL STANDARD RO12MT EN PANNE

Message par yoannd »

Salut
Cela ne me parait pas être un défaut, d'ailleurs dans la notice technique ils indiquent que les témoin refroidissement et chauffage clignotent pour signaler une mise en veille à distance.
Si tu as l'Aquaset c'est lui qui coupe la pac je pense.
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

Merci de me répondre...pour tout vous dire, j'espérais bien une réponse de votre part ; vous semblez être le spécialiste de la PHRT 12...

donc d'après vous, c'est l'Aquaset qui coupe...c'est possible, mais pourquoi ?

ce matin, il faisait 8° dehors, je demandais 20° à l'intérieur....sur l'aquaset, j'ai vu que l'eau circulait à 20° dans le plancher...en revanche, dans le menu PARA en P04, la température de consigne résultante est de 12° (est-ce normal)....quand je demande 25° intérieur, cette Meme T° résultante est de 14°....mais rien ne démarre ...

je précise que l'installation a été faite il y a une semaine et que tout a fonctionné quelques jours...mais là il me semble que quelque chose ne va pas....merci de votre aide à nouveau...

cordialement

Gipno
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour. C'est normal que ça ne démarre pas. Si la température résultante est de 12 ou de 14, et que la température de l'eau du plancher est à 20, l'aquaset dit que la température est supérieure à la température résultante, donc arret de la PàC. Par contre, ce qui ne me parait pas normal, c'est avec 8° dehors, tu es une température résultante de 12 seulement. Pour moi, tes paramètres dans l'aquaset sont mal ou pas réglés, d'ou le problème. C'est ta pente qui n'est pas bonne.
Regarde bien la notice de l'aquaset, et sur le forum, il y a aussi des précisions pour entrer les bonnes valeurs.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

merci à vous Georges 32 de vous pencher sur mon problème....

si j'ai bien compris la température résultante est la température qui devrait circuler dans mon plancher....or visiblement celle-ci est erronée puisque plus la température extérieure baisse, plus celle-ci baisse : avec 20 de température d'ambiance demandée, j'ai 10°de température résultante avec 17 ext , et j'ai 7,5 avec 15° ext....sans être un génie, j'ai bien l'impression que je vais avoir de plus en plus froid cet hiver !!!!

pensez-vous que je puisse moi-même rétablir cette pente ou faut-il forcément faire appel au professionnel ( sachant que l'installation est récente et que je ne veux pas mettre les doigts là ou je n'ai pas le droit !!!)

merci encore à vous
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut

Ce n'est pas très compliqué de régler la loi d'eau une fois que l'on a bien compris son principe et tous les facteurs qui interviennent.
Demande à ton installateur de revenir et de revoir les réglages. Ce serait un comble qu'il ne trouve pas mais si c'est le cas reviens vers nous...
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

Ok alors je l appelle demain et je vous tiens au courant

bon dimanche et merci encore pour vos interventions

gipno
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

Voilà, mon installateur est passé...il a changé quelques valeurs dans l'aquaset et tout est reparti...d'après lui, lorsque (4) et (5) clignotent, c'est juste que la PAC n'est pas en demande...après il n'a pas su me dire pourquoi elle ne démarrait pas lorsqu'il faisait 8° extérieur..

maintenant, j'ai l'impression que la PAC chauffe trop et se met en route trop souvent...on a trop chaud à l'intérieur....je vais quand même laisser le temps au système de remonter en température avant de râler mais, sans vouloir être pénible, j'ai bien l'impression que mon installateur tatonne un peu pour me faire un réglage aux petits oignons....je vais profiter de ce forum pour comprendre comment régler correctement cette machine...je reviendrai vers vous dans les jours prochains avec des questions.. d'ailleurs je vais commencer : pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la température résultante de consigne eau ???

Merci à vous et à très bientôt

gipno
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonsoir
maintenant, j'ai l'impression que la PAC chauffe trop et se met en route trop souvent...on a trop chaud à l'intérieur..
t'es pas un peu Breton :wink:

bon si tu veut je recherche des post expliquant le fonctionnement de la loi d'eau tu es intérésé ?
JUJU et Alain
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Coucou,

Image
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

je suis pas breton.. :wink: ..mais il est vrai que j'aime bien que les chose fonctionnent comme elle le devrait....ce matin, au réveil, 15 de T° ext et 22,7 à l'intérieur avec 30° de départ aller dans mon plancher.......ça chauffe, ça chauffe...un peu trop...

effectivement, si vous pouviez m'aider un peu à comprendre tout le fonctionnement de cette PAC et de sa régul visiblement mal réglée, ça m'aiderait...

bonne journée et à bientot
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

et on continue.....je viens de m'apercevoir que mon paramètre 70 était réglé sur 2 : application pour radiateurs....je viens donc de le mettre sur 3 : application sur plancher chauffant......résultat : la consigne résultante de température eau chute d'une dizaine de degrés.....mon plancher va apprécier....j'espère ne pas découvrir d'autres choses dans le même style...

bonne soirée à tous

gipno
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le mec qui t'a installé ça est un guignol. Il n'a pas du perdre de temps pour les réglages à la mise en service. C'est une station agréée Technibel ? J'ose espérer que non, sinon il y a du souci à se faire...
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gipno
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gipno »

je n'osais pas le dire....le patron de cette société est un bon ami à moi...je ne vais pas hésiter à lui faire part de mes impressions sur les compétences de ses employés sur ce chantier...c'est aussi l'occasion pour moi de comprendre comment tout cela fonctionne ...on n'est jamais mieux servi par soi-même ...et par ce forum ,par lequel j'ai appris le peu que je sais sur les PAC

bonne journée


PS : ce n'est pas une station agréee Technibel
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut

Si tu veux pier comment fonctionne la loi d'eau le mieux c'est un schéma et OH MIRACLE ! je l'ai mis sur la page de présentation des Technibel !
Mais je suppose que c'est le premier post que tu es allez voir :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5073 :wink: