Bruit clim réversible
-
Flowice
- Pro de la thermo

- Messages : 392
- Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 10:31 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
As tu rajouté du fluide à la mise en service ? sinon, il faut chercher une autre cause car la précharge est en général bien calibrée.
Lorsque l'appareil est en fin de chauffe, le débit de fluide se restreint dans le "détendeur". Il faut donc plus de place pour stocker le fluide liquide dans le condenseur. Malgré le dispositif inverter, i l se peut qu'il manque un peu de place car la pression dans le condenseur est un peu plus élevée à cause d'incondensables.
Il faut faire la mesure d'intensité et comparer à la valeur sur la plaque signalétique du compresseur.
Il faut poser un manomètre si possible coté condenseur pour mesurer à froid la pression et détecter une pression anormalement élevée.
Si pollution par incondensables, il n'y a pas de solutions pour ce fluide pollué.
Il faut le récupérer pour recyclage et faire une nouvelle charge avec du fluide neuf après tirage au vide.
As tu rajouté du fluide à la mise en service ? sinon, il faut chercher une autre cause car la précharge est en général bien calibrée.
Lorsque l'appareil est en fin de chauffe, le débit de fluide se restreint dans le "détendeur". Il faut donc plus de place pour stocker le fluide liquide dans le condenseur. Malgré le dispositif inverter, i l se peut qu'il manque un peu de place car la pression dans le condenseur est un peu plus élevée à cause d'incondensables.
Il faut faire la mesure d'intensité et comparer à la valeur sur la plaque signalétique du compresseur.
Il faut poser un manomètre si possible coté condenseur pour mesurer à froid la pression et détecter une pression anormalement élevée.
Si pollution par incondensables, il n'y a pas de solutions pour ce fluide pollué.
Il faut le récupérer pour recyclage et faire une nouvelle charge avec du fluide neuf après tirage au vide.
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour








puis dans l'après midi on regarde ça
c'est bon comme programme ?
bon je résume en image
j'ai préparé (la pompe a vide trop lourde est dans la voiture)
tu remarquera la petit bouteile pour vider si tues trop chargé


je dépose ça chez toi, et tu nous offre


puis on va se taper une bonne


a la


puis dans l'après midi on regarde ça
c'est bon comme programme ?
JUJU et Alain
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bon un peu de sérieux.
Vous me répondez de façon pro alors autant que je sois sérieux ;
Non, je n'ai pas rajouté de fluide à la mise en service. j'en eu été bien en peine !
Ma clim n'est pas Inverter mais On Off (si je peux dire).
Possible que le problème soit la présence d'incondensables.
dans ce cas, que faire ??
Vidanger en récupérant et ensuite recharger ?
Prix d'une recharge ?
Bonne nuit à tous.
A bientôt.
fred
Vous me répondez de façon pro alors autant que je sois sérieux ;
Non, je n'ai pas rajouté de fluide à la mise en service. j'en eu été bien en peine !
Ma clim n'est pas Inverter mais On Off (si je peux dire).
Possible que le problème soit la présence d'incondensables.
dans ce cas, que faire ??
Vidanger en récupérant et ensuite recharger ?
Prix d'une recharge ?
Bonne nuit à tous.
A bientôt.
fred
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
re
ça y est j'ai retrouve le tuto il était tout simplement a la 7em page du topic de l(errance Humaine
voila c'est ici que j'avais discuter avec notre Administrateur de la façon de rapatrier simplement le gaz dans l'unité intérieure. la discutions commence peut être une page ou deux avant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=90

ça y est j'ai retrouve le tuto il était tout simplement a la 7em page du topic de l(errance Humaine
voila c'est ici que j'avais discuter avec notre Administrateur de la façon de rapatrier simplement le gaz dans l'unité intérieure. la discutions commence peut être une page ou deux avant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=90
pour les pros vérifiez que j'ai pas dit de bêtisesComment déplacer son climatiseur ou sa clim réversible.
Pour déplacer une clim réversible ou un climatiseur le problème majeur consiste a récupérer le gaz frigorifique se trouvant dans les canalisation et dans l'unité intérieure.
c'est assez facile a faire il faut juste un manomètre.
sur le coté de l'unité extérieur se trouve deux vanne de services ou sont raccordée les canalisation.
une de petit diamètre pour le liquide et une de plus gros diamètre pour le gaz.
Sur la vanne d'aspiration (le gros tube) se trouve une valve de charge, y brancher un manomètre pouvant supporter 10 bar .
Lorsque le climatiseur est a l'arrêt on peut lire une pression entre 5 et 10 KG
- mettre en marche la clim réversible en mode froid
- attendre que la pression se stabilise au alentour de 3/4 KG
- a l'aide d'une clé BTR fermer la vanne de liquide (le petit tube)
- contrôler la pression au manomètre qui va diminuer progressivement
- lorsque a pression arrive a zéro KG arrêter immédiatement la clim réversible
- a l'aide d'une clé BTR fermer la vanne de gaz (le gros tube)
-maintenant tout le gaz se trouve dans l'unité exterieure
-après avoir démonter les canalisations, bien les obturer pour éviter que les poussières et l'humidité y rentre (replacer les bouchons de stockage si ils ont été conserver ou obturer provisoirement avec du ruban adhesif
voir le dessin ci dessous
bonsoir
bon c'est démonté donc je le refait pour le chef en couleur avec vidéo
voici les deux vannes
voila le bouchon qui cache les commandes des vannes de service
une fois les bouchons enlevé on voit a l'intérieur la commande par clé BTR
la clé BTR en place voila le bouchon de la valve de remplissage
a l arrêt on a bien une pression entre 6 et 10K suivant les modèles
la j'ai essayé de te faire voir comment baisse la pression: mais d'une mais l'appareil photo en mode caméra et l'autre la clé BTr le cadrage c'est pas top, surtout qu'il faut être assez rapide l'Airton n'a que 680 Gramme de gaz
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 4910&hl=fr
après tu referme les vannes, tu remet les bouchons et tu démonte les tubulures
puis tu remet les protection si tu les as gardées
JUJU et Alain
- MAMO
- Scotché au forum

- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bisous
Faire très attention en cas de fuite,ou mauvaise purge.
Comme l'a dit flowice,si incondensable dans le circiut(air,eau,ect)
C'est mort,t'es bon pour une recharge complète.
Je supose que ton airton est au r410a,c'est un gaz polycomposants et que cèrtaines molécules de se gaz sont plus petites que les autres et vont se barrées avant les autres s'il y a fuite .
C'est un assemblage.
Qui,si il n'est pas réspècté au revoir les perfs
Tirage au vide
casser le vide à l'azote(elimination de l'humidité)
et recharge. Voir là ici c'est pas trop chère: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26ps%3D42
Faire très attention en cas de fuite,ou mauvaise purge.
Comme l'a dit flowice,si incondensable dans le circiut(air,eau,ect)
C'est mort,t'es bon pour une recharge complète.
Je supose que ton airton est au r410a,c'est un gaz polycomposants et que cèrtaines molécules de se gaz sont plus petites que les autres et vont se barrées avant les autres s'il y a fuite .
C'est un assemblage.
Qui,si il n'est pas réspècté au revoir les perfs
Tirage au vide
casser le vide à l'azote(elimination de l'humidité)
et recharge. Voir là ici c'est pas trop chère: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26ps%3D42
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir
bon je suis passé chez notre ami, qui habite a quelques KM de la mer.
quoi vous dire? ben tout est normal.
Les trois clims sont vraiment bien installes, j'irais jusqu'à dire qu'il s'est cassé la tête un peu plus que la moyenne.
La grosse clim sous l'abri est correctement aérée, malgré que sur sa photo elle semble étouffée sous l'abri.
pour ce qui est des consommation tout est normal elle monte a sa consommation nominale, la le ventilateur de l'évaporateur se coupe pour réduire la HP, la consommation diminue (la température aussi) et le cycle se continue tant que la consigne n'est pas atteinte.
pour ce qui est des bruit. bien sur une 6KW airton le compresseur est bien moins discret que sur une 3KW ,mais pas de bruit anormal , juste quelques vibration/resonnance des tôles. Un peu plus de bruit du coté de l'unité intérieure (vibration des élément plastique), mais dans le raisonnable.
bref une installation convenable.
maintenant que s'est t'il passé?
ben que des supposition! soit les tôles entrent en vibration a un certain régime. soit il y a un problème mécanique qui peut revenir. Mais la elle a tournée une partie de la journée sans bruit suspecte.
maintenant elle nous fait peut être la coup du dentiste! vous savez le mal de dent qui disparait des que l'on franchit la porte du cabinet.
voila maintenant je vais vous donner un peu plus de détail sur la méthode particulièrement professionnel que j'ai employé, mais avant je doit vous prévenir tout n'a pas été rose ni simple j'espère que vous allez apprécier mon dévouement
déjà notre ami m'avais promis une belle mer bien bleu, et pareil pour le ciel, la la mer bleu ... pas au rendez vous la preuve


il m'avait dit: c'est simple pour me trouver c'est la grande rue


mais comme on ne trouvait pas sa maison on a décider de prendre de la hauteur




enfin après des heures a tourner on a trouvé son lotissement


t'inquiète pas c'est très facile pour se garer en face chez moi qu'il m'a dit... tu parles


la je suit vraiment déçut, moi qui avait pris tant a cœur d'aider notre ami.
moi qui avait sortie la tenue de travail adaptée


donc en regardant de loin son logement dans le lotissement je me dit: Il n'a pas compris son logement fait 3 mètres carré, et il a installé 3 clim, il a cru qu'il fallait mettre une clim par mètre carré.
Donc nous voila devant un cas de surdimentionnement ( c'est Georges qui va être content)
bref je décide quand même de regarder d'un peu plus prés. Et la je trouve une premier anomalie: Les branchement électriques ne sont pas conformes


donc je décide d'aller al GSB la plus proche afin de compléter ma trousse a outils (ben oui devant un tel désordre il me manque quelques outils)




bref après avoir remis de l'ordre dans le câblage, et jusqu'au bout de la rue s'il vous plait


rien, rien toujours du bruit, et c'est la que ma revient l'idée du manège cité dans la page précédent. Oui c'est bien sur il faut creuser


et trouver la relation entre le manège de la fête foraine (page précédente et le piège huile




mais hélas point de salut de ce coté non plus.
il me faut réfléchir plus.
et la étincelle eureka j'ai trouvé: en cherchant au fond de ma mémoire du temps ou j'étais militaire, je repense au fut du fusil, vous savez le fut qui met un certain temps.
Et s'il y avait une pièce qui la aussi mette un certain temps?
il faut que je cherche! courage!!
mais avant il faut que je recrute du personnel supplémentaire


et voila j'ai trouvé la panne c'était bien le fut du fusil


qui a cédé avec une telle pression


Ha les incondensables

bon je suis passé chez notre ami, qui habite a quelques KM de la mer.
quoi vous dire? ben tout est normal.
Les trois clims sont vraiment bien installes, j'irais jusqu'à dire qu'il s'est cassé la tête un peu plus que la moyenne.
La grosse clim sous l'abri est correctement aérée, malgré que sur sa photo elle semble étouffée sous l'abri.
pour ce qui est des consommation tout est normal elle monte a sa consommation nominale, la le ventilateur de l'évaporateur se coupe pour réduire la HP, la consommation diminue (la température aussi) et le cycle se continue tant que la consigne n'est pas atteinte.
pour ce qui est des bruit. bien sur une 6KW airton le compresseur est bien moins discret que sur une 3KW ,mais pas de bruit anormal , juste quelques vibration/resonnance des tôles. Un peu plus de bruit du coté de l'unité intérieure (vibration des élément plastique), mais dans le raisonnable.
bref une installation convenable.
maintenant que s'est t'il passé?
ben que des supposition! soit les tôles entrent en vibration a un certain régime. soit il y a un problème mécanique qui peut revenir. Mais la elle a tournée une partie de la journée sans bruit suspecte.
maintenant elle nous fait peut être la coup du dentiste! vous savez le mal de dent qui disparait des que l'on franchit la porte du cabinet.
voila maintenant je vais vous donner un peu plus de détail sur la méthode particulièrement professionnel que j'ai employé, mais avant je doit vous prévenir tout n'a pas été rose ni simple j'espère que vous allez apprécier mon dévouement
déjà notre ami m'avais promis une belle mer bien bleu, et pareil pour le ciel, la la mer bleu ... pas au rendez vous la preuve


il m'avait dit: c'est simple pour me trouver c'est la grande rue


mais comme on ne trouvait pas sa maison on a décider de prendre de la hauteur




enfin après des heures a tourner on a trouvé son lotissement


t'inquiète pas c'est très facile pour se garer en face chez moi qu'il m'a dit... tu parles


la je suit vraiment déçut, moi qui avait pris tant a cœur d'aider notre ami.
moi qui avait sortie la tenue de travail adaptée


donc en regardant de loin son logement dans le lotissement je me dit: Il n'a pas compris son logement fait 3 mètres carré, et il a installé 3 clim, il a cru qu'il fallait mettre une clim par mètre carré.
Donc nous voila devant un cas de surdimentionnement ( c'est Georges qui va être content)
bref je décide quand même de regarder d'un peu plus prés. Et la je trouve une premier anomalie: Les branchement électriques ne sont pas conformes


donc je décide d'aller al GSB la plus proche afin de compléter ma trousse a outils (ben oui devant un tel désordre il me manque quelques outils)




bref après avoir remis de l'ordre dans le câblage, et jusqu'au bout de la rue s'il vous plait


rien, rien toujours du bruit, et c'est la que ma revient l'idée du manège cité dans la page précédent. Oui c'est bien sur il faut creuser


et trouver la relation entre le manège de la fête foraine (page précédente et le piège huile




mais hélas point de salut de ce coté non plus.
il me faut réfléchir plus.
et la étincelle eureka j'ai trouvé: en cherchant au fond de ma mémoire du temps ou j'étais militaire, je repense au fut du fusil, vous savez le fut qui met un certain temps.
Et s'il y avait une pièce qui la aussi mette un certain temps?
il faut que je cherche! courage!!
mais avant il faut que je recrute du personnel supplémentaire


et voila j'ai trouvé la panne c'était bien le fut du fusil


qui a cédé avec une telle pression


Ha les incondensables
JUJU et Alain
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir à tous,
Merci d'abord à ces dames de leur patience. merci à Alain et à son chauffeur, tonton Jacques.
Bon alors évdement, à force de lui dire que des psécialiste alleitn venir l'ausculter la bète se sent mieux.
Apparement la puissance absorbée est normale et les bruits qui restent sont surtout liés à des morceaux qui vibrent.
Ben sur c'est du matériel bon marché et il faut fignoler soi même.
Reste que ça fonctionne et ça chauffe.
Comme dit Alain, c'est un monstre et on a percé les murs (15 cm de béton vibré et férraillé) pour metre des ventilos et diffuser l'air chaud dans la maison.
Donc en conclusion, ça chauffe et il me reste à traquer les vibrations.
On va pouvoir attaquer à peu près sereinement l'hiver.
Merci de votre aide à tous et surtout Merci à la bande à Alain poru le coup de main et la visite.
A bientôt.
fred
PS, je viens de refermer mon armoire électrique après avoir resserré tous les fils.
Merci d'abord à ces dames de leur patience. merci à Alain et à son chauffeur, tonton Jacques.
Bon alors évdement, à force de lui dire que des psécialiste alleitn venir l'ausculter la bète se sent mieux.
Apparement la puissance absorbée est normale et les bruits qui restent sont surtout liés à des morceaux qui vibrent.
Ben sur c'est du matériel bon marché et il faut fignoler soi même.
Reste que ça fonctionne et ça chauffe.
Comme dit Alain, c'est un monstre et on a percé les murs (15 cm de béton vibré et férraillé) pour metre des ventilos et diffuser l'air chaud dans la maison.
Donc en conclusion, ça chauffe et il me reste à traquer les vibrations.
On va pouvoir attaquer à peu près sereinement l'hiver.
Merci de votre aide à tous et surtout Merci à la bande à Alain poru le coup de main et la visite.
A bientôt.
fred
PS, je viens de refermer mon armoire électrique après avoir resserré tous les fils.