Bonjour,

J'ai 248 m² de surface à chauffer en plancher chauffant (en cours de construction) et donc 620 m3. A -7°C de t° ext de base. Ce sera une PAC eau/eau.

Le site d'Elf me donne 13392 W de déperdition avec une puissance de PAC à installer de 16070 W (avec 20% de plus).

Si je prends 80% de 13392 W, celà me donne 10714 W (dans ce cas je ne tiens pas compte des 10 ou 15 jours ou la t° est de -7°C).

Je peux donc installer une PAC de 11 kw. Et pour les quelques jours aux environs de -7°C je fais tourner la cheminée.


1/ Est ce que je me trompe dans mon dimensionnement?

2/ Pour une PAC de 11 kw, je la prends en mono ou en tri phasé?

3/ Vers quelle marque de PAC je me dirige? (dimplex - viessman -waterkotte ou autre ?) Qui à le meilleur COP et à quel tarif public.

Si vous pouviez me donner quelques références de PAC je vous serais reconnaissant.

Je dois me décider rapidement donc merci de répondre aux 3 questions (dans la mesure du possible).

Merci d'avance pour toute votre aide
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Salut Okidok,

Déjà pour les COP et les puissances Air/Eau en monophasé sur PC, tu peux aller consulter la file :

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1125

Ce sont des chiffres mesurés par Eurovent sur des équipements pris au hasard chez les constructeurs, donc objectifs

Pour la puissance je vais faire mon estimation , et je te dirai

@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
okidok
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par okidok »

Bonjour

Je serais en eau/eau et non pas en air/eau.

Merci pour l'aide
Avatar du membre
copalp
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 281
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
Localisation : Alpes Alt. 800m
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par copalp »

Bonjour,

pour un prix encore abordable (quoique ...) Dimplex présente un bon COP grâce à des échangeurs largement dimensionnés et un sous-refroidisseur sur la ligne liquide.

Si tu n'as pas besoin de triphasé pour des machines spéciales de bricolage (tour, fraiseuse, dégauchisseuse, etc...) choisis plutôt du monophasé. Tu pourras ainsi passer avec un abonnement 9 kVA j/n très économique, alors qu'en tri il te faudra un 12, voir 15 kVA j/n ou Tempo (en tri, difficile d'équilibrer parfaitement les phases).

Pour le dimensionnement, pas de problème si tu acceptes quelques corvées :D de bois... vérifie quand même que la source de calories est "inépuisable" puisque la PAC va tourner en permanence par grand froid.
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
Avatar du membre
okidok
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par okidok »

Et si je met un ballon tampon la PAc va moins "forcer" pour le jours de grand froid?
Connaissez vous la référence d'une PAC Dimplex 11 KW ?

Merci
Avatar du membre
copalp
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 281
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
Localisation : Alpes Alt. 800m
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par copalp »

Le ballon tampon n'influera pas dans ce cadre là (grand froid) il dépend du système de diffusion de la chaleur (radiateur ou PC).

Voir la doc Dimplex sur les liens du forum. Perso, j'ai "visité" une SI 13kW.
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

okidok a écrit :Et si je met un ballon tampon la PAc va moins "forcer" pour le jours de grand froid?
Connaissez vous la référence d'une PAC Dimplex 11 KW ?

Merci
Une PAC de 11 kw dans une maison de 260m2 avec une T min exterieur de -7°C, ça me fait un peu peur quand même .

Ton isolation est tres bonne ?

Sinon en effet, le ballon tampon sert à limiter les cycle cout, mais quand la PAC fonctionne à pleine puissance les jours les plus froid, le ballon ne peut rien changer à la puissance disponible, comme dit Copalp ...

A+
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
okidok
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par okidok »

J'ai trouvé la PAC Dimplex WI 14CS:

Puissance de chauffage /Coefficient de performance pour W10/W35: 13,6 / 5,3

Puissance de chauffage à ce régime: 12,2 kw

Fluide frigorigène : R407C (pourquoi pas le 410 ?)

Tension nominale = 400 (triphasé ?)

C'est une 13,6 kw ou une 12,2 kw ?


Ces indications se trouvent sur le site dans un fichier PDF mais l'édition de ce fichier date du 11 juin 2002 !!!!!

Utilisent-ils le 410 maintenant ? Y a t'il d'autres changements depuis? Connaissez vous le prix public de cette PAC ? (je vais voir sur le forum s'il se trouve déjà).

Avez d'autres modèles à me conseiller et pourquoi?

Merci
Avatar du membre
okidok
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:00 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par okidok »

Une PAC de 11 kw dans une maison de 260m2 avec une T min exterieur de -7°C, ça me fait un peu peur quand même .
Tout est là: Pendant combien de jour avons nous -7°C ? A ce moment là, chauffage d'appoint (cheminée ou autre). Mais pour des t° variant entre -1°C et 4°C, est ce suffisant?

En plus la PAC Dimplex fait ente 12 et 13 kw (je ne suis pas sûr).

Ma maison est en brique (pas les monomur mais le même matériaux) isolation en laine de roche 10 cm et la toiture en laine de verre.