La proposition est alléchante, mais je me trouve confronté à un problème :vile-coyote a écrit :si tu veux vincent je peux aussi te préter mon capteur interface sériel de mesure de température, voir site http://col2000.free.fr/tempecom/index.htm
avec le petit prog qui va avec,
se connecte sur le port série, et livré avec 3m de cable sur chaque sonde.
enregistre toutes les 4 minutes 4 températures, pendant 3 semaines.
fais signe.( pas d'alim nécessaire )
J'ai qu'un seul port série sur mon PC (portable) et la téléinfo y est déjà branché.
Donc, je ne pourrais pas cumuler les 2 mesures (Kw & T°).
Bon, sinon, j'ai profité d'un cycle il y a quelques minutes pour relever la T° de départ sur le Microconnect, et ça me semble bien loin des valeurs annoncées par Ciat :
T° Ext : 14°
T° Départ (P41) = 39,2°
Puissance instantanée : 7,5Kw
Pour ce couple T°ext / T° départ (15°/4O°) , La doc CIat annonce une conso de 5,7Kw…
Même si on déduit les 230w permanent (Circulateur PAC, Circulateur Chauffage, PC téléinfo), on est quand même loin du compte…
Quelqu'un peut-il expliquer ça ??? Merci.












mon installation