DAIKIN - Altherma - AIR/EAU - Drarik - Conso décembre-Mars
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Voici mon 1er relevé de compteur :
8 kW en 24h
Consigne = 21°C
T° ext min=5°C
T° ext max = 12°C
Je ne peux pas différencier les heures creuses car je ne sais pas quels fils raccorder sur mon tywatt30. Si quelqu'un pouvait m'aider svp.
8 kW en 24h
Consigne = 21°C
T° ext min=5°C
T° ext max = 12°C
Je ne peux pas différencier les heures creuses car je ne sais pas quels fils raccorder sur mon tywatt30. Si quelqu'un pouvait m'aider svp.
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
Toute la doc pour ton compteur ici :
http://www.teleinfo.dauguet.net/
dans le lien "Documentation technique du compteur électronique EDF"
Toute la doc pour ton compteur ici :
http://www.teleinfo.dauguet.net/
dans le lien "Documentation technique du compteur électronique EDF"
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci beaucoup de répondre.
Mais c'est le branchement heure creuse du tywatt30 qui me pose problème. Sur le compteur EDF je sais lire le relevé Hc mais cela prend en compte toute l'installation électrique alors que je voudrai connaitre uniquement celle de la PAC.
Mais c'est le branchement heure creuse du tywatt30 qui me pose problème. Sur le compteur EDF je sais lire le relevé Hc mais cela prend en compte toute l'installation électrique alors que je voudrai connaitre uniquement celle de la PAC.
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je voudrai optimiser ma consommation en baissant la température quand personne n'est à la maison et aussi la nuit.
J'ai un thermostat Daikin EKRTW.
La programmation ne fonctionne pas. Je programme chaque jour de semaine mais rien n'est pris en compte. Quand j'active la programmation perso, c'est toujours la consigne de confort qui est utilisée.
Est ce que quelqu'un utilise le même thermostat pour m'aider dans tout ça. Malgré le manuel qui est très clair il y a un hic quelque part.
A nouveau 8kW de consommer pour cette journée.
Toujours 21°C demandé avec T° ext min = 5,9 et max = 15
PS : J'ai obtenu une réponse pour le branchement heure creuse tywatt. Merci Atsinfo.
J'ai un thermostat Daikin EKRTW.
La programmation ne fonctionne pas. Je programme chaque jour de semaine mais rien n'est pris en compte. Quand j'active la programmation perso, c'est toujours la consigne de confort qui est utilisée.
Est ce que quelqu'un utilise le même thermostat pour m'aider dans tout ça. Malgré le manuel qui est très clair il y a un hic quelque part.
A nouveau 8kW de consommer pour cette journée.
Toujours 21°C demandé avec T° ext min = 5,9 et max = 15
PS : J'ai obtenu une réponse pour le branchement heure creuse tywatt. Merci Atsinfo.
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Lorsque je "débroche" le thermostat (il n'est donc plus relié au bloc intérieur) je peux activer la programation et lorsque je le "re enfiche" donc reconnexion avec le bloc intérieur, la programation n'est plus disponible.
J'en arrive donc à la conclusion qu'il y a un paramètre du bloc intérieur qui empêche la programation du thermostat. Paramètre que je n'ai pas trouvé.
Quelqu'un a t'il une idée ?
J'en arrive donc à la conclusion qu'il y a un paramètre du bloc intérieur qui empêche la programation du thermostat. Paramètre que je n'ai pas trouvé.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
La conso de la PAC lorsqu'elle ne tourne pas s'élève à 13Wh. Cela comprend l'affichage sur le bloc intérieur et le thermostat d'ambiance Daikin EKRTW.
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
-
atsinfo
- Accro

- Messages : 226
- Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
- Localisation : Annecy
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Dravic
Je tenais à te féliciter pour ton installation en autoconstruction qui me semble bien soignée.
Je n'ai pas de conseil à te donner pour ton thermostat vu que je suis en loi d'eau et en mode programmation et ça marche bien.
Voilà mes consos pour ce samadi 19h au dimanche 19h
16/11/08 - Temp Ext mini 2.1° maxi 9.1° - Temp Int mini 20.9° maxi 22.2° - Météo : mitigé
HP 11 KWh + HC 7 KWh = 18 KWh - Coût = 1.69 € ( cher ou pas cher ? )
Je tenais à te féliciter pour ton installation en autoconstruction qui me semble bien soignée.
Je n'ai pas de conseil à te donner pour ton thermostat vu que je suis en loi d'eau et en mode programmation et ça marche bien.
Voilà mes consos pour ce samadi 19h au dimanche 19h
16/11/08 - Temp Ext mini 2.1° maxi 9.1° - Temp Int mini 20.9° maxi 22.2° - Météo : mitigé
HP 11 KWh + HC 7 KWh = 18 KWh - Coût = 1.69 € ( cher ou pas cher ? )
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
-
chob92
- Accro

- Messages : 225
- Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 11:34 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
as-tu mis le contacteur ss2-3 sur on ?Drarik a écrit :Lorsque je "débroche" le thermostat (il n'est donc plus relié au bloc intérieur) je peux activer la programation et lorsque je le "re enfiche" donc reconnexion avec le bloc intérieur, la programation n'est plus disponible.
J'en arrive donc à la conclusion qu'il y a un paramètre du bloc intérieur qui empêche la programation du thermostat. Paramètre que je n'ai pas trouvé.
Quelqu'un a t'il une idée ?
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je n'ai pas installé ma pac. Seule la maison est en autoconstruction.
Mais je suis très content de l'installateur. Il va revenir pour mon problème de thermostat, il m'a parlé d'un switch sur l'unité, il va vérifier sa position.
Mais je suis très content de l'installateur. Il va revenir pour mon problème de thermostat, il m'a parlé d'un switch sur l'unité, il va vérifier sa position.
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
J'ai vérifié le contacteur SS2-3 il est bien sur on.
le 16/11/2008 , 6kW Hp et 2kW Hc, Tmin ext 3°, Tmax ext 19°, consigne à 21°
le 17/11/2008 , 1 kW Hp et 3kW Hc, Tmin ext 7,9°, Tmax ext 18,6, consigne à 21°
Il me faut trouver un autre endroit pour mon thermomètre extérieur car il est au soleil l'après midi.
le 16/11/2008 , 6kW Hp et 2kW Hc, Tmin ext 3°, Tmax ext 19°, consigne à 21°
le 17/11/2008 , 1 kW Hp et 3kW Hc, Tmin ext 7,9°, Tmax ext 18,6, consigne à 21°
Il me faut trouver un autre endroit pour mon thermomètre extérieur car il est au soleil l'après midi.
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Voici mes conso pour une petite semaine de chauffe.
La consigne est fixé à 21°C.
Hc de 22h30 à 6h30.
Vivement ce week end, parait qu'il va faire froid.


La consigne est fixé à 21°C.
Hc de 22h30 à 6h30.
Vivement ce week end, parait qu'il va faire froid.


Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
J'attend toujours des nouvelles de mon installateur concernant la programmation du thermostat Daikin qui ne fonctionne pas. Je tourne donc actuellement en consigne fixe à 21°C.
J'ai quand même contacté la hotline Daikin qui m'a gentillement envoyé boulé en me disant que c'est trop long et compliqué à expliquer la programmation... no comment!
J'ai quand même contacté la hotline Daikin qui m'a gentillement envoyé boulé en me disant que c'est trop long et compliqué à expliquer la programmation... no comment!
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Mon thermostat va être changé. A suivre.
Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Voici mes consommations au jour le jour depuis le 15 novembre.
Température demandée fixe à 21°C.
Conso totale du 1e au 30 novembre = 268kWh ==>> http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... embre_2008

[/url]
Température demandée fixe à 21°C.
Conso totale du 1e au 30 novembre = 268kWh ==>> http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... embre_2008

[/url]Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
-
Drarik
- Très assidu

- Messages : 120
- Enregistré le : mar. août 22, 2006 9:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Voici mes conso sur 1 mois.
Toujours 115m² et consigne sur 21°C.


Voici mes conso sur 1 mois.
Toujours 115m² et consigne sur 21°C.


Ma PAC Altherma http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6886
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/
Autoconstruction :
http://pagesperso-orange.fr/drarik-maison/