Air/Air, Airton et Cefre somme clims réversibles
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Air/Air, Airton et Cefre somme clims réversibles
Bonjour à tous,
Les photos dès que possible.
Installation imaginée à partir de Avril dernier avec l'achat de 2 clims 2800W Cefre chez brico depot. Promo à 199 euro.
J'ai vu chez un copain qui se chauffe comme ça avec au total 5 clims de marques diverses.
Je me suis dit qu'il en faudrait 3 pour chauffer complètemetn le sous sol.
A l'occasion d'un passage chez Brico Depot, fin de série sur une Airton 5600W (419 euro).
Toutes les clims sont au R410A et livrées avec les canalisations cuivre tradtionnelles (3 m pour les petites et 4 m pour la grosse).
Les deux petites sont à l'arrière de la maison, aux deux coins.
Je les ai montées sur des supports fait maison en tube carré 40x40x2.
A chaque fois deux équerres boulonnées sur le mur de mon garage (accolé à la maison).
Deux traverses 40x40x2 sont suspendues avec des tiges filetées et des tampons caoutchouc sous les équerres.
Les clims sont posées et boulonnées avec des cales en caoutcuouc entre deux sur les traverses.
Les tuyaux partent directement au travers du muir du garage et ensuite longent ce mur pour traverser le mur de la maison et entrer dans l'unité intérieur par derrière au plus court et invisible.
La Grosse clim est à l'opposé et à peu près au milieu du mur, posée au sol sr une sorte de trottoir. La clim est boulonnée sur des supports en caoutcouc composés de 5 épaisseurs de bande de roulement de pneus (je peux donner le type et la dimension du pneu ?).
Les tuyaux partent traverser le mur et arrivent dans ma chaufferie qui n'est pas complètement enterrée. ensuite ils montent au travers de la dalle du RDC dans ma salle à manger et sont apparents contre le mur (en attendant un cache) jusqu'à l'unité intérieure.
Chaque clim a une ligne électrique en 2.5 qui vient du disjoncteur principal avec une différentiel pour les 3 clim et une 20A pour chaque clim.
Le tableau attend de recevoir un compteur.
Je fractionne la présentation.
Fred
Les photos dès que possible.
Installation imaginée à partir de Avril dernier avec l'achat de 2 clims 2800W Cefre chez brico depot. Promo à 199 euro.
J'ai vu chez un copain qui se chauffe comme ça avec au total 5 clims de marques diverses.
Je me suis dit qu'il en faudrait 3 pour chauffer complètemetn le sous sol.
A l'occasion d'un passage chez Brico Depot, fin de série sur une Airton 5600W (419 euro).
Toutes les clims sont au R410A et livrées avec les canalisations cuivre tradtionnelles (3 m pour les petites et 4 m pour la grosse).
Les deux petites sont à l'arrière de la maison, aux deux coins.
Je les ai montées sur des supports fait maison en tube carré 40x40x2.
A chaque fois deux équerres boulonnées sur le mur de mon garage (accolé à la maison).
Deux traverses 40x40x2 sont suspendues avec des tiges filetées et des tampons caoutchouc sous les équerres.
Les clims sont posées et boulonnées avec des cales en caoutcuouc entre deux sur les traverses.
Les tuyaux partent directement au travers du muir du garage et ensuite longent ce mur pour traverser le mur de la maison et entrer dans l'unité intérieur par derrière au plus court et invisible.
La Grosse clim est à l'opposé et à peu près au milieu du mur, posée au sol sr une sorte de trottoir. La clim est boulonnée sur des supports en caoutcouc composés de 5 épaisseurs de bande de roulement de pneus (je peux donner le type et la dimension du pneu ?).
Les tuyaux partent traverser le mur et arrivent dans ma chaufferie qui n'est pas complètement enterrée. ensuite ils montent au travers de la dalle du RDC dans ma salle à manger et sont apparents contre le mur (en attendant un cache) jusqu'à l'unité intérieure.
Chaque clim a une ligne électrique en 2.5 qui vient du disjoncteur principal avec une différentiel pour les 3 clim et une 20A pour chaque clim.
Le tableau attend de recevoir un compteur.
Je fractionne la présentation.
Fred
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Suite,
Les deux petites clims sont protégées par le toit débordant du garage, l'une montée très haut partiellement au dessus de la porte du garage, l'autre dans un renfoncement déservant une porte d'entrée actuellement condamnée.
La grosse clim est protégée par une toiture en tuiles similaires à celles de la maison et supportée par une ossature en bois.
La mise ne place a été faite en plusieurs fois avec raccordements hydrauliques seulement en septembre.
La 1e Cefre mise en marche fonctionne parfaitement sans jamais de choses bizarres.
La Airton a été démarrée ensuite et est assez bruyante aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
La 2e Cefre a fonctionné une fois et ensuite s'est mise en sécurité affichage --
Je pense à une fuite de gaz aux raccordements et j'ai débranché le courant et fermé les robinets en attendant de pouvoir intervenir.
Les deux pièces chauffées sont rapidement très chaudes mais la chaleur circule mal. J'ai percé deux trous entre ces pièces et l'entrée de la maison, au coin de la cage d'escalier pour laisser monter la chaleur.
J'ai intégré des ventilateurs d'extraction 11W 220V efficaces mais trop bruyants.
Je fais des essais avec des ventilos informatiques beaucoup plus silencieux mais moins efficaces. A suivre.
Le chauffage a suffi à la maison depuis le début de l'automne mais ce week end j'ai eu beaucoup de givrage. Pas trop vendredi et samedi 21-22/11 mais plus dimanche 23 et lundi 24/11.
Ce matin j'ai coupé les clims à 7h30 et à 14h j'ai encore un gros bloc de glace sur l'évapo de la grosse clim.
Je suis repassé sur mon ancien chauffage fuel.
Fred
Les deux petites clims sont protégées par le toit débordant du garage, l'une montée très haut partiellement au dessus de la porte du garage, l'autre dans un renfoncement déservant une porte d'entrée actuellement condamnée.
La grosse clim est protégée par une toiture en tuiles similaires à celles de la maison et supportée par une ossature en bois.
La mise ne place a été faite en plusieurs fois avec raccordements hydrauliques seulement en septembre.
La 1e Cefre mise en marche fonctionne parfaitement sans jamais de choses bizarres.
La Airton a été démarrée ensuite et est assez bruyante aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
La 2e Cefre a fonctionné une fois et ensuite s'est mise en sécurité affichage --
Je pense à une fuite de gaz aux raccordements et j'ai débranché le courant et fermé les robinets en attendant de pouvoir intervenir.
Les deux pièces chauffées sont rapidement très chaudes mais la chaleur circule mal. J'ai percé deux trous entre ces pièces et l'entrée de la maison, au coin de la cage d'escalier pour laisser monter la chaleur.
J'ai intégré des ventilateurs d'extraction 11W 220V efficaces mais trop bruyants.
Je fais des essais avec des ventilos informatiques beaucoup plus silencieux mais moins efficaces. A suivre.
Le chauffage a suffi à la maison depuis le début de l'automne mais ce week end j'ai eu beaucoup de givrage. Pas trop vendredi et samedi 21-22/11 mais plus dimanche 23 et lundi 24/11.
Ce matin j'ai coupé les clims à 7h30 et à 14h j'ai encore un gros bloc de glace sur l'évapo de la grosse clim.
Je suis repassé sur mon ancien chauffage fuel.
Fred
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
regarde si elle est équipée d'un système de dégivrage.
en principe l'afficheur indique que tu dégivre
c'est pas normal
il faudrais des coaxialsJ'ai intégré des ventilateurs d'extraction 11W 220V efficaces mais trop bruyants.
1er pointCe matin j'ai coupé les clims à 7h30 et à 14h j'ai encore un gros bloc de glace sur l'évapo de la grosse clim.
regarde si elle est équipée d'un système de dégivrage.
en principe l'afficheur indique que tu dégivre
c'est pas normal
JUJU et Alain
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Alain,
Je pense qu'il ya un système de dégivrage. Il y a un petit fil avec une connecteur 2 voies qui si je me souviens était désigné sur la notice comme dédié au dégivrage.
J'ai pense que j'avais du givrage dimanche après midi.
Sur la CEFRE, le volet se ferme presque complètement vers le bas et il ne souffle plus rien. La température reste affichée et au bout d'un moment affichage -- (Moins , moins) et après ça redémarre.
je pensais bien avoir un problème de givrage. pas étonnant par ce temps très froid et humide (tu connais le coin).
La prochaine fois que ça fait ça, j'affronte les éléments pour aller faire une photo !
Il faut que j'enlève les grillages plastique de protection de l'évapo mais ils sont pris dans les carter donc il faut tout démonter (à faire un jour de soleil)
A très bientôt.
Fred
Je pense qu'il ya un système de dégivrage. Il y a un petit fil avec une connecteur 2 voies qui si je me souviens était désigné sur la notice comme dédié au dégivrage.
J'ai pense que j'avais du givrage dimanche après midi.
Sur la CEFRE, le volet se ferme presque complètement vers le bas et il ne souffle plus rien. La température reste affichée et au bout d'un moment affichage -- (Moins , moins) et après ça redémarre.
je pensais bien avoir un problème de givrage. pas étonnant par ce temps très froid et humide (tu connais le coin).
La prochaine fois que ça fait ça, j'affronte les éléments pour aller faire une photo !
Il faut que j'enlève les grillages plastique de protection de l'évapo mais ils sont pris dans les carter donc il faut tout démonter (à faire un jour de soleil)
A très bientôt.
Fred
- juju
- Modérateur

- Messages : 1721
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir
Alors tu as deux possibilités:
1) soit elle ne dégivre pas assez
2) soit les temps entre chaque dégivrages sont trop espacés
Pour le savoir tu guette le moment ou elle se met en dégivrage ( pas besoin de resté les yeux rivé sur l'afficheur, car tu entend des craquements et des glouglous!!)
tu fonce dehors et a la fin du dégivrage ton évaporateur doit être propre. c'est le seul moyen que je connaisse.
écoute j'ai en ce moment installé la petite Airton 2KW qui était chez ma fille a la place de ma bidouille, pour chauffer mon garage quand je bricole
Je n'ai pas de soucis, même samedi ou dimanche ou il a fait si mauvais. Je dirais même qu'elle dégivre un peu trop souvent.
j'ai placé l'UI en bas bien a mes pieds sous l'établi... le Pied quoi!
pour ne pas polluer ton post je t'envoie les photos en MP
dit donc puisque tu as remis ton chauffage fuel , a combien tu sort l'eau en ce moment, je précise a l'entrée des radiateurs
c'est certainement l'indication qu'elle dégivre.Sur la CEFRE, le volet se ferme presque complètement vers le bas et il ne souffle plus rien. La température reste affichée et au bout d'un moment affichage -- (Moins , moins) et après ça redémarre.
Alors tu as deux possibilités:
1) soit elle ne dégivre pas assez
2) soit les temps entre chaque dégivrages sont trop espacés
Pour le savoir tu guette le moment ou elle se met en dégivrage ( pas besoin de resté les yeux rivé sur l'afficheur, car tu entend des craquements et des glouglous!!)
tu fonce dehors et a la fin du dégivrage ton évaporateur doit être propre. c'est le seul moyen que je connaisse.
écoute j'ai en ce moment installé la petite Airton 2KW qui était chez ma fille a la place de ma bidouille, pour chauffer mon garage quand je bricole
Je n'ai pas de soucis, même samedi ou dimanche ou il a fait si mauvais. Je dirais même qu'elle dégivre un peu trop souvent.
j'ai placé l'UI en bas bien a mes pieds sous l'établi... le Pied quoi!
pour ne pas polluer ton post je t'envoie les photos en MP
dit donc puisque tu as remis ton chauffage fuel , a combien tu sort l'eau en ce moment, je précise a l'entrée des radiateurs
JUJU et Alain
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
Pas de problème pour égayer mon post, il fait trop nuit pour faire des photos.
Je vais appliquer ta méthode mais je n'ai pas de glouglou quand ça dégivre (ou givre).
Je vais essayer de voir ce qui se passe dehors (mais ni la nuit ni quand je bosse).
Commetn fonctionne le dégivrage ? Mode refroidissement sans ventilation intérieure ?
Par ailleurs je n'ai pas la température d'eau précise pour l'instant mais j'ai descendu pas mal le thermostat justemetn dan sl'idée de voir si ça chauffe.
Je viens d'aller voir, moins de 50 et il fait bon dan la maison.
Je suis la question mais j'ai un mometn avant de décider du type de PAC à utiliser et sa puissance.
A bientôt.
Fred
Pas de problème pour égayer mon post, il fait trop nuit pour faire des photos.
Je vais appliquer ta méthode mais je n'ai pas de glouglou quand ça dégivre (ou givre).
Je vais essayer de voir ce qui se passe dehors (mais ni la nuit ni quand je bosse).
Commetn fonctionne le dégivrage ? Mode refroidissement sans ventilation intérieure ?
Par ailleurs je n'ai pas la température d'eau précise pour l'instant mais j'ai descendu pas mal le thermostat justemetn dan sl'idée de voir si ça chauffe.
Je viens d'aller voir, moins de 50 et il fait bon dan la maison.
Je suis la question mais j'ai un mometn avant de décider du type de PAC à utiliser et sa puissance.
A bientôt.
Fred
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Les Photos, les photos !
Bonjour à tous,
Sincèrement désolé de ne pas avoir fait plus tôt.
Je me suis fait violence pour faire des photos ce midi.
D'abord la maison reculée dans le jardin. A gauche le petit abri en tuile avec l'AIRTON et à droite le renfoncement ou est cachée une des deux CEFRE.

Ensuite à l'intérieur la 5600W AIRTON

et l'une des deux CEFRE 2800W

A suivre.
Fred
Sincèrement désolé de ne pas avoir fait plus tôt.
Je me suis fait violence pour faire des photos ce midi.
D'abord la maison reculée dans le jardin. A gauche le petit abri en tuile avec l'AIRTON et à droite le renfoncement ou est cachée une des deux CEFRE.

Ensuite à l'intérieur la 5600W AIRTON

et l'une des deux CEFRE 2800W

A suivre.
Fred
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
La suite la suite !!!!
Il faut bien que je fasse mon cinéma moi même.
Donc les vues extérieures ;
L'AIRTON sous son abri

La CEFRE du bureau dans son coin

Une vue de détail montrant les consoles suspendues

Et l'autre CEFRE au dessus du coin de la porte du garage

Voila !
Fred
Donc les vues extérieures ;
L'AIRTON sous son abri

La CEFRE du bureau dans son coin

Une vue de détail montrant les consoles suspendues

Et l'autre CEFRE au dessus du coin de la porte du garage

Voila !
Fred
-
fredjaw
- Accro

- Messages : 284
- Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
- Localisation : Somme
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Petites nouvelles
Bonne année à tous,
Les clims fonctionnent ou plutôt 2 sur 3 vu que j'ai du avoir une fuite de fluide sur la 3e.
Dés que le temps est devenu froid (en dessous de zéro) j'ai eu des problèmes de givrage avec formation de blocs de glace conséquents.
En fait en avançant un peu dans l'utilisation je comprends que le dégivrage se fait à peu près normalement mais ce qui ne fonctionne pas est l'évacuation de l'eau de dégivrage.
Dans les deux macines, l'eau produite au dégivrage devrait s'évacuer par le fond mais en fait cette eau gèle au contact du fond et ne peut pas s'évacuer.
Il se forme alors une plaque de glace au fond de l'unité extérieure et évidement il n'y a plus aucu_ne évacuation à part débordement.
C'est comme ça que la 5600W avait réussi à s'emplir de glace jusqu'à bloquer le ventilo.
Je pense que sous réserve d'évider le fond et de récupérer les condensats ailleurs on devrait pouvoir utiliser ces clims dans les conditions actuelles sans trop de problèmes.
A bientôt.
fred
Les clims fonctionnent ou plutôt 2 sur 3 vu que j'ai du avoir une fuite de fluide sur la 3e.
Dés que le temps est devenu froid (en dessous de zéro) j'ai eu des problèmes de givrage avec formation de blocs de glace conséquents.
En fait en avançant un peu dans l'utilisation je comprends que le dégivrage se fait à peu près normalement mais ce qui ne fonctionne pas est l'évacuation de l'eau de dégivrage.
Dans les deux macines, l'eau produite au dégivrage devrait s'évacuer par le fond mais en fait cette eau gèle au contact du fond et ne peut pas s'évacuer.
Il se forme alors une plaque de glace au fond de l'unité extérieure et évidement il n'y a plus aucu_ne évacuation à part débordement.
C'est comme ça que la 5600W avait réussi à s'emplir de glace jusqu'à bloquer le ventilo.
Je pense que sous réserve d'évider le fond et de récupérer les condensats ailleurs on devrait pouvoir utiliser ces clims dans les conditions actuelles sans trop de problèmes.
A bientôt.
fred