Re tous,
Même si c'est pas pour tout de suite, je regarde déjà un peu les différents BT qui pourrait remplacer mon 140l.
Objectif visé : 400 à 500 l.
Tant qu'à faire, vu la différence de prix de ceux que j'ai vu, je me dis que je pourrais anticiper sur une éventuelle installation solaire en prenant un BT avec échangeur.
Mais, vu que ce projet n'est pas au programme (dans quelques années peut-être) je me pose la question de la tenue dans le temps d'un BT.
À priori, c'est sans limite vu que c'est qu'un réservoir, qui plus est avec de l'eau en circuit fermé. Mais, je préfère tout de même vous poser la question.
Il y a-t-il un risque (corrosion, fuite,…) ???

Sinon, côté prix, voici ce que je trouve pour 720€ + 150€ de livraison :
BT 500l avec échangeur solaire, isolation 100mm, garantie 5 ans :
Image Image
Qu'en pensez-vous ? Trop cher ? Pas assez volumineux ? Bien isolé ?…

et, sI vous avez des bonnes adresses à moins cher, faites tourner… :wink:
Merci
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Pour info : un GROS cycle ECS.
Parce que la PAC était en défaut D30S hier soir, pas de cycle depuis 48H.
Au départ, ballon à un peu plus de 45° (sonde façade) >> monté à 62° :
Image
T° ext : 11°, pas de dégivrage.
Durée : 35minutes dont 30 pour le Cp. + 1 "pichenette" d'appoint (2minutes :lol: )
Conso de 4,5Kwh soit en HC = 0.28€ le plein ! :D
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

ben, ca fais plaisir de te voir avec le sourire......

au fait j'ai repensé,
tous tes "Tés" de réglages sur les radiateurs sont bien ouvert a fond ?


pour ce qui est du ballon c'est un bon prix, dommage de pas avoir de CI dessus.
t'as pas moyen de t'arranger avec ton plombier pour qu'il te l'intègre dans ta facture ?

enfin , pour faire du solaire avec un ballon de ce type pas de soucis, mais attention, n'oubli pas que c'est l'été que le solaire produit le plus.
quelle surface fait l'échangeur solaire ? 1,9 m² ou 3m².
ca te déterminera la quantité de panneau max a mettre dessus,
meme idéalement positionné sans ombre, en plein hiver c'est 1000W par m²,
avec 10m2 de panneau, en plein hiver avec un super soleil la PAC démarre pas :wink: . mais que faire en plein été de ce surplus de puissance, t'as une piscine, un projet ?

A++
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Salut tout le monde.
Bon, après un silence radio d'une semaine pour cause de surcharge de travail, je reviens à mes suivis.
Comme pour l'instant rien a changé côté BT, mes cycles sont toujours les mêmes. Mais, comme il fait plus froid, la puissance ça passe mieux :lol: .
Et j'ai même eu LE CYCLE DU SIÈCLE… :lol:
(Image
Bon, en fait la PAC s'était mis en arrêt la nuit pour cause de d30 (filtre à tamis !).
Réveil en fraîcheur (18°) puis, après décrassage du filtre, retour à la normale (21°) en 4h.
Je n'ai malheureusement pas relevé la T° du circuit, trop préoccupé de remédier au problème :oops: .

Info:
Pour ce qui ne le savait pas comme moi avant, il y a une nuance dans le défaut d30 :
- d30 : arrêt total de la PAC pour cause de faible débit d'eau sur circuit intérieur
- d3Os : arrêt de la fonction ECS (mais continu le chauffage) pour cause de faible débit d'eau sur circuit intérieur.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Mes consos sur les derniers jours.
Hélas, je n'ai pas de le relevé de la T° ext qui va avec.
Donc, à la louche : oscillante entre -3 (sur une nuit !) et 12° maxi (aujourd'hui).
Image
Image
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

VincentN a écrit :Bon, en fait la PAC s'était mis en arrêt la nuit pour cause de d30 (filtre à tamis !).
Info:
Pour ce qui ne le savait pas comme moi avant, il y a une nuance dans le défaut d30 :
- d30 : arrêt total de la PAC pour cause de faible débit d'eau sur circuit intérieur
- d3Os : arrêt de la fonction ECS (mais continu le chauffage) pour cause de faible débit d'eau sur circuit intérieur.
Petit question: pourquoi ce filtre s'encrasse; c'est normal ??
Il sert à quoi exactement ?
ça arrive souvent sur les installation PAC air/eau ??
il est où dans la PAC ou dans le circuit de chauffage ?

A+
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Bonjour Pierrot,
pierrot49 a écrit : Petit question: pourquoi ce filtre s'encrasse; c'est normal ??
Parce que mon circuit de chauffage est encrassé.
Nous avions fait un nettoyage lors de l'installation de la PAC mais ça n'a pas été suffisant.
Mon installateur revient en fin de semaine pour tout re-nettoyer.
pierrot49 a écrit : Il sert à quoi exactement ?
Ce filtre sert à arrêter les particules de métal qui se détache des radiateurs et qui pourraient venir colmater/boucher l'échangeur interne (condenseur) de la PAC.
pierrot49 a écrit :ça arrive souvent sur les installation PAC air/eau ??
C'est pas dépendant du type de PAC mais plutôt du type de circuit de chauffage.
Toute bonne installation doit avoir un filtre à tamis en amont de l'échangeur.
pierrot49 a écrit :il est où dans la PAC ou dans le circuit de chauffage ?
Il est à l'extérieur de la PAC, souvent vissé directement sur le retour.
Mais, il peut être placé n'importe où sur la conduite de retour PAC, à l'extérieur ou à l'intérieur.

Vérifie bien que tu en a un… c'est indispensable pour la garantie Ciat !
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

VincentN a écrit :Bonjour Pierrot,
pierrot49 a écrit : Petit question: pourquoi ce filtre s'encrasse; c'est normal ??
Parce que mon circuit de chauffage est encrassé.
Nous avions fait un nettoyage lors de l'installation de la PAC mais ça n'a pas été suffisant.
Mon installateur revient en fin de semaine pour tout re-nettoyer.
pierrot49 a écrit : Il sert à quoi exactement ?
Ce filtre sert à arrêter les particules de métal qui se détache des radiateurs et qui pourraient venir colmater/boucher l'échangeur interne (condenseur) de la PAC.
pierrot49 a écrit :ça arrive souvent sur les installation PAC air/eau ??
C'est pas dépendant du type de PAC mais plutôt du type de circuit de chauffage.
Toute bonne installation doit avoir un filtre à tamis en amont de l'échangeur.
pierrot49 a écrit :il est où dans la PAC ou dans le circuit de chauffage ?
Il est à l'extérieur de la PAC, souvent vissé directement sur le retour.
Mais, il peut être placé n'importe où sur la conduite de retour PAC, à l'extérieur ou à l'intérieur.

Vérifie bien que tu en a un… c'est indispensable pour la garantie Ciat !
Merci pour les infos :-)

Donc les filtre à tamis = "filtres à boue" c'est la même chose ?

Et ça parait donc indispensable sur sur circuit radiateur avec un pac air/eau quelque soit la marque ... ? D'ailleur ça n'existait pas sur nos bonne vieilles chaudières ?

A+
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Re, Pierrot,
Attention, ne pas confondre POT À BOUE et FILTRE À TAMIS.
L'un sert à retenir les particules solides (rouille, colmat,…) qui sont dans le circuit.
L'autre sert à décanter les boues mais ne filtrera pas aussi bien les particules, surtout si elles sont plus légère que l'eau.
Dans le cas d'une installation sur PC, on préférera le pot à boue.
Alors que dans une installation sur radiateur, le filtre est "chaudement" recommandé.
Les 2 ensembles… c'est le TOP !

Et oui, ça n'existait pas sur nos "bonnes vielles chaudières" car elles n'avait pas d'échangeur à plaques.
Le corps de chauffe de la chaudière était d'ailleurs souvent bien plus rouillé que les radiateurs et, dans ce cas, c'était plutôt lui "l'élément polluant".
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

bonjour pierrot49,
regarde dans la photo,
tu verras la différence physique entre les deux..
ils sont montés en série sur le retour PAC..
A+

Image
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

vile-coyote a écrit :bonjour pierrot49,
regarde dans la photo,
tu verras la différence physique entre les deux..
ils sont montés en série sur le retour PAC..
Merci :-)
si je comprends bien c'est ça ?

Image
A+
Modifié en dernier par pierrot49 le mer. déc. 08, 2010 11:07 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

gagné
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par pierrot49 »

vile-coyote a écrit :gagné
Heu heu .. quoi quoi ??? 15 000 € pour acheter ma PAC ??? hein :lol:
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MAMO »

pierrot49 a écrit :
vile-coyote a écrit :bonjour pierrot49,
regarde dans la photo,
tu verras la différence physique entre les deux..
ils sont montés en série sur le retour PAC..
Merci :-)
si je comprends bien c'est ça ?

Image
A+
Non,pas gagné :mrgreen:
Il manque une vanne en sortie de filtre....
Il faut une vanne d'isolement ,avant et aprés.
Ca évite de vidanger son install,lorsque l'on veut le nettoyer :lol:
C'est un petit détail,mais bon :wink:
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

ON REPART SUR DE BONNES BASES !!!
Pour faire suite à mes défauts d3 intempestifs, ce matin, mon installateur est venu me faire un nettoyage en bonne et due forme de l'installation :
Purge complète, injection d'eau, re-mise sous pression, re-purge, re-injection, re-re-mise en pression… ouf !
Bilan après 3m2 d'eau (estimés) passés : une eau "presque" pure en sortie.
Toujours un peu jaunâtre mais, sur un circuit de 30 ans, peut-on avoir une eau clair ??? :?

Donc, me voici reparti sur de bonnes bases… je touche du bois !
Enfin, comme il n'avait pas le bon glycol (toujours avec leur maudit Mono Ethylène :evil: ) il doit repasser cette semaine pour me glycoler l'installation (60l = 20%) avec du Mono Propylène Glycol.
Jespère que d'ici là, la PAC ne se mettra pas en défaut en pleine nuit et en plein gel :cry:
Ca serait tout de même pas de bol…