POCHON a écrit :si la valeur que j ai sur le panneau de commande en 4101 est decalé est ce que ça pourrait venir d 'un mauvais étalonnage de la carte d'amplification ?
Oui, effectivement, la valeur 41.01 est la valeur qui arrive sur la carte de régulation du module hydro, donc la valeur de la carte d'amplification. Cette carte est théoriquement étalonnée, mais il apparait qu'il y ait une certaine dispersion, cet écart pourrait bien provenir de la carte d'amplification ou d'une CTN de mauvaise qualité également, il faudra la mesurer avec un ohmètre et un thermomètre de précision pour le confirmer. Je confirme que sur mon installation, la valeur 41.01 correspond bien à la température interne mesurée.
POCHON a écrit :le cavalier est placé en position 20° ,peut il y avoir une influence sur la t° affiché en 4101?
La réponse est oui, vu comment la valeur 41.01 est composée, la cavalier décale la mesure par saut de 1°C