Givrage PA64PIV à 12°C extérieur
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Givrage PA64PIV à 12°C extérieur
J'ai constaté que la PAC givre, alors qu'il fait 12°C extérieur et qu'elle tourne beaucoup plus souvent que d'habitude!
Je suppose qu'il s'agit d'un dysfonctionnement. D'où cela peut-il provenir? Un réglage de paramètre? Le paramètre 2951 est réglé à 7°C. Impossible d'enclencher le dégivrage manuel (ligne 7152). Pas de consigne d'affichée en ligne 8478.
QQu'un a-t-il un tuyau sur la question?
Je suppose qu'il s'agit d'un dysfonctionnement. D'où cela peut-il provenir? Un réglage de paramètre? Le paramètre 2951 est réglé à 7°C. Impossible d'enclencher le dégivrage manuel (ligne 7152). Pas de consigne d'affichée en ligne 8478.
QQu'un a-t-il un tuyau sur la question?
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut,
Je pense qu'il y a un soucis sur le circuit frigorifique pour que l'évaporateur givre à +12°c. Faire intervenir l'installateur.
Le forçage manuel à peut-être été désactivé par ton installateur, (l'entrée E14 du régulateur à peut-être été décablé)
7°c pour le paramètre 2951, c'est la T°c ext d'autorisation des dégivrages, c'est ok.
le paramètre 8478 est à 0 en usine, là je suis pas d'accord à moins que j'ais mal compris, avec un écart de 0 entre la T°c de l'évaporateur et l'air sortant de l'évaporateur on lance un dégivrage dès que la T°c ext est en dessous du paramètre 2951
Avis au pros, à combien évaluez vous le différentiel T°c air sortant - T°C évapo pour considérer l'évaporateur givré.
Stéphane
Je pense qu'il y a un soucis sur le circuit frigorifique pour que l'évaporateur givre à +12°c. Faire intervenir l'installateur.
Le forçage manuel à peut-être été désactivé par ton installateur, (l'entrée E14 du régulateur à peut-être été décablé)
7°c pour le paramètre 2951, c'est la T°c ext d'autorisation des dégivrages, c'est ok.
le paramètre 8478 est à 0 en usine, là je suis pas d'accord à moins que j'ais mal compris, avec un écart de 0 entre la T°c de l'évaporateur et l'air sortant de l'évaporateur on lance un dégivrage dès que la T°c ext est en dessous du paramètre 2951
Avis au pros, à combien évaluez vous le différentiel T°c air sortant - T°C évapo pour considérer l'évaporateur givré.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Oui, zéro en usine, moi perso je mettrais au dessus de 5, après c'est à peaufiner lorsqu'il ferra en dessous de 5°c dehors.
Mais contactez votre installateur, il y a un problème frigorifique sur votre PAC et ce n'est pas une question de paramètres.
Stéphane
Mais contactez votre installateur, il y a un problème frigorifique sur votre PAC et ce n'est pas une question de paramètres.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
dddoun
- Assidu

- Messages : 47
- Enregistré le : mer. déc. 05, 2007 9:15 pm
- Localisation : 35 fougeres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut à tous,
Pour le givre avec 12° exter, effectivement il y a un pb. Est ce que la PAC a tournée énormément avant? N'as tu pas bidouillé le prm 7150 qui simule une temp. exter forcée, si oui le remettre sur ---. Sur ma PA64 en route depuis le 01/10, il n'y a pas eu de givrage, tout au plus avec les 2° du 29/10 au matin, un peu de blanc juste sur quelques tubes en cuivres visibles. Quand au prm 8478, on ne peut faire que de le constater, c'est un diagnostic. A moins que j'ai loupé quelque chose dans la lecture du manuel.
@+
Dédé
Pour le givre avec 12° exter, effectivement il y a un pb. Est ce que la PAC a tournée énormément avant? N'as tu pas bidouillé le prm 7150 qui simule une temp. exter forcée, si oui le remettre sur ---. Sur ma PA64 en route depuis le 01/10, il n'y a pas eu de givrage, tout au plus avec les 2° du 29/10 au matin, un peu de blanc juste sur quelques tubes en cuivres visibles. Quand au prm 8478, on ne peut faire que de le constater, c'est un diagnostic. A moins que j'ai loupé quelque chose dans la lecture du manuel.
@+
Dédé
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut dddoun,
Le prm7150, ne peut pas être la cause, celà ne fait que simuler une T°c ext., mais en aucun cas ne peut faire givrer la PAC.
Le paramètre 8478 est la consigne de différentiel de dégivrage, c'est le param 8477 qui affiche le différentiel en temps réel.
A+
Stéphane
Le prm7150, ne peut pas être la cause, celà ne fait que simuler une T°c ext., mais en aucun cas ne peut faire givrer la PAC.
Le paramètre 8478 est la consigne de différentiel de dégivrage, c'est le param 8477 qui affiche le différentiel en temps réel.
A+
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Nous sommes aujourd'hui toujours avec une température de 11.5/12°C, mais le givrage ne s'est pas reproduit! Je me demande si ce ne sont pas les conditions climatiques particulières d'hier (air très humide, temps brumeux) qui bloquaient au sol l'air froid rejeté et du coup ont fini par faire descendre localement l'air ré-aspiré = ou < à 7°C, entrainant le phénomène de givrage.
Est-ce plausible?
Est-ce plausible?
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
Oui Stéphane, il y avait effectivement un problème de circuit frigo.L'erreur 225 "Basse pression" continuait de s'afficher de temps à autre et cette nuit d'un seul coup plus de chauffage! Le compresseur tournait, mais la température départ ne décollait pas de26/27° C. Les sondes B91 et B84 affichaient la même température à environ 7° C. J'ai tout arrêté et appelé l'installateur ce matin. Il a été très sympa et est venu illico. Il a détecté une fuite frigo sur le capillaire d'amenée au pressostat BP, usé par frottement sur une autre pièce métallique durant les vibrations. Ce capillaire s'est rompu dès que le réparateur l'a touché. Il a fallu changer le kit pressostats et c'est reparti.
Oui Stéphane, il y avait effectivement un problème de circuit frigo.L'erreur 225 "Basse pression" continuait de s'afficher de temps à autre et cette nuit d'un seul coup plus de chauffage! Le compresseur tournait, mais la température départ ne décollait pas de26/27° C. Les sondes B91 et B84 affichaient la même température à environ 7° C. J'ai tout arrêté et appelé l'installateur ce matin. Il a été très sympa et est venu illico. Il a détecté une fuite frigo sur le capillaire d'amenée au pressostat BP, usé par frottement sur une autre pièce métallique durant les vibrations. Ce capillaire s'est rompu dès que le réparateur l'a touché. Il a fallu changer le kit pressostats et c'est reparti.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
C'est bon à savoir, pensé à jeter un oeil sur vos capillaires de presostats les pocesseur de PIV, les autres aussi
C'est bon à savoir, pensé à jeter un oeil sur vos capillaires de presostats les pocesseur de PIV, les autres aussi
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- boulou201
- Assidu

- Messages : 62
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 6:48 pm
- Localisation : proche Beauvais (Oise)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut
Je fais installer actuellement une pa 64.
Chose intéressante, amzair demande aux installateurs de procéder à quelques modifs relatives au dégivrage.
La température d'arrêt du dégivrage doit être passée à 25°C au lieu de 15°C.
Les deux sondes sont à déplacer.
Les grilles de protection de l'évaporateur sont en cours de modif (les actuelles perturberaient les flus d'air.
Voilà.
A+
Je fais installer actuellement une pa 64.
La température d'arrêt du dégivrage doit être passée à 25°C au lieu de 15°C.
Les deux sondes sont à déplacer.
Les grilles de protection de l'évaporateur sont en cours de modif (les actuelles perturberaient les flus d'air.
Voilà.
A+
- philou56
- Assidu

- Messages : 88
- Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
- Localisation : morbihan
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- boulou201
- Assidu

- Messages : 62
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 6:48 pm
- Localisation : proche Beauvais (Oise)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
charpette
- Assidu

- Messages : 98
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
- Localisation : calvados
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut,
j'affin e les réglages,j'en suis arrivé à redescendre à 18,5 la t° d'évapo en fin de dégivrage,çà suffit et çà gaspille moins de calories,quant au dégivrage forcé je suis remonté à 200 min car quand le dégivrage automatique marche bien ,pas besoin de dégivrage inutile,çà bouffe des calories aussi.
tout de suite il fait -7 et j'ai 61° en sortie après 3 heures en continu et radiateurs ouverts ,ilfait 20 dans la maison
j'affin e les réglages,j'en suis arrivé à redescendre à 18,5 la t° d'évapo en fin de dégivrage,çà suffit et çà gaspille moins de calories,quant au dégivrage forcé je suis remonté à 200 min car quand le dégivrage automatique marche bien ,pas besoin de dégivrage inutile,çà bouffe des calories aussi.
tout de suite il fait -7 et j'ai 61° en sortie après 3 heures en continu et radiateurs ouverts ,ilfait 20 dans la maison
amzair pa 68
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
Qu'elle est la fréquence de dégivrage actuellement avec ces paramètres ?
Presque au taquet la PAC, 61°c en sortie à -7°c
Qu'elle est la fréquence de dégivrage actuellement avec ces paramètres ?
Presque au taquet la PAC, 61°c en sortie à -7°c
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340