aerothermie ou geothermie?
- fred30
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. mai 10, 2006 2:18 pm
- Localisation : Ales
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
aerothermie ou geothermie?
Bonjour
,j'effectue une grosse renovation avec chauffage au sol mais j'ai eu plusieurs propositions pour le chauffage ,alors je voudrai avoir vos conseils concernant l'energie a utiliser.En aerothermie ont me propose une airmat et en geothermie capteur horizontal eau avenir energie en sachant qua ma maison comporte un etage pour une surface de 200m2 au total et bien isolée; J'habite dans le gard donc le sud de la France; merci de me donner vos conseils a bientot: 
- le bearnais
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: aerothermie ou geothermie?
Salut fred,
La geothermie est plus performante que l'aerothermie (meilleur COP) car moins tributaire de la t° exterieure (la t° du sol a 60-80 cm de profondeur hors gel est quasi constante au long de l'annee).
Maintenant, tout depend de ton budget et de la surface de ton terrain.
il faut compter environ 1,2 fois la surface a chauffer pour les capteurs horizontaux.
La geothermie est plus chere que l'aerothermie car terrassement en plus.
@ +
La geothermie est plus performante que l'aerothermie (meilleur COP) car moins tributaire de la t° exterieure (la t° du sol a 60-80 cm de profondeur hors gel est quasi constante au long de l'annee).
Maintenant, tout depend de ton budget et de la surface de ton terrain.
il faut compter environ 1,2 fois la surface a chauffer pour les capteurs horizontaux.
La geothermie est plus chere que l'aerothermie car terrassement en plus.
@ +
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
- Arno
- Accro

- Messages : 223
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut FRED,
Bravo pour ton choix de PC partout, tu auras un meilleur COP.
Fais attention au pas de pose du PC(il faut un pas moyen de 10 à 15 cm) car plus le pas est serré moins ton eau de chauffage est chaude.
Pour le choix entre aéro et géo horizontale à toi de voir les deux fonctionnent dans le gard.
Avantages géo :
-puissance constante
-pas de surdimmensionnement en mi-saison
Inconvénient géo:
-surface de 400 à 500 m² pour un capteur eau glycolé( pas d'arbre....)
Avantages aéro:
- pas de capteur
- le COP est SENSIBLEMENT meilleur en mi-saison qu'une PAC géo (ça dépend des marques)
Inconvénient aéro:
-Bruit de ventilo (mais suivant les marques et l'emplacement tu ne l'entendras pas)
-Problème de sur dimensionnement en mi saison.
Le cout est sensiblement le même pour les deux car une PAC aéro est en principe plus chère mais il n'y à pas de terrassement.
Pour te faire une idée des consos il y a tous ce qu'il faut sur le forum
Bon courage,
Arno
Bravo pour ton choix de PC partout, tu auras un meilleur COP.
Fais attention au pas de pose du PC(il faut un pas moyen de 10 à 15 cm) car plus le pas est serré moins ton eau de chauffage est chaude.
Pour le choix entre aéro et géo horizontale à toi de voir les deux fonctionnent dans le gard.
Avantages géo :
-puissance constante
-pas de surdimmensionnement en mi-saison
Inconvénient géo:
-surface de 400 à 500 m² pour un capteur eau glycolé( pas d'arbre....)
Avantages aéro:
- pas de capteur
- le COP est SENSIBLEMENT meilleur en mi-saison qu'une PAC géo (ça dépend des marques)
Inconvénient aéro:
-Bruit de ventilo (mais suivant les marques et l'emplacement tu ne l'entendras pas)
-Problème de sur dimensionnement en mi saison.
Le cout est sensiblement le même pour les deux car une PAC aéro est en principe plus chère mais il n'y à pas de terrassement.
Pour te faire une idée des consos il y a tous ce qu'il faut sur le forum
Bon courage,
Arno
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
- fred30
- Actif

- Messages : 13
- Enregistré le : mer. mai 10, 2006 2:18 pm
- Localisation : Ales
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Arno
- Accro

- Messages : 223
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
- Localisation : Lot et Garonne (47)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
A priori tu as 300m² donc pour la géothermie tu as seulement le choix d'un capteur fluide frigorigène qui nécessite une vérification annuelle par un frigoriste donc des couts supplémentaires; à prendre en compte.
Pour l'aérothermie regardes les installations du forum ainsi que les consos.
Pour te faire une idée de ta conso et de la puissance à installer regardes:
"calcul puissance PAC" sur http://experience-pac.site.voila.fr/
A+
A priori tu as 300m² donc pour la géothermie tu as seulement le choix d'un capteur fluide frigorigène qui nécessite une vérification annuelle par un frigoriste donc des couts supplémentaires; à prendre en compte.
Pour l'aérothermie regardes les installations du forum ainsi que les consos.
Pour te faire une idée de ta conso et de la puissance à installer regardes:
"calcul puissance PAC" sur http://experience-pac.site.voila.fr/
A+
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005