- Enregistré le : mar. janv. 06, 2009 11:10 pm
- Localisation : LOZERE
panne nibe 1240
Bonjour je suis nouveau sur le site je vien d amenager une habitaion voici les donnees
Altitude 1100m
Plancher chauffant environ 130 m2
5 radiateur dans les combles
NIBE 1240 alim 220 volts
2 forage de 85 m chacun
Pas d abonnement HC/HP
Probleme n 1
Lors de la mise en service compresseur ne demarre pas
changement du contacteur et relais thermique cela fonctionne environ 1 mois
Probleme n 2
Defaut phase
Changement a nouveau du relais thermique et contacteur pour info25 A demander par le groupe
Probleme n 3
Contacteur relais tehrmique en FEu en FEU
on depanne mesure amperage demander 25 A
resultat final la maison mere pense que la panne vient d un clapet situe sur le compresseur panne depuis l origione conclusion on change la machine entierement
Merci de me dire si vous avez des faits similaires et comment regler au mieux c est machine merci a bientot
Altitude 1100m
Plancher chauffant environ 130 m2
5 radiateur dans les combles
NIBE 1240 alim 220 volts
2 forage de 85 m chacun
Pas d abonnement HC/HP
Probleme n 1
Lors de la mise en service compresseur ne demarre pas
changement du contacteur et relais thermique cela fonctionne environ 1 mois
Probleme n 2
Defaut phase
Changement a nouveau du relais thermique et contacteur pour info25 A demander par le groupe
Probleme n 3
Contacteur relais tehrmique en FEu en FEU
on depanne mesure amperage demander 25 A
resultat final la maison mere pense que la panne vient d un clapet situe sur le compresseur panne depuis l origione conclusion on change la machine entierement
Merci de me dire si vous avez des faits similaires et comment regler au mieux c est machine merci a bientot
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : sam. déc. 20, 2008 2:12 pm
- Localisation : bord de loire 49
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
- Localisation : 38119 PIERRE CHATEL
salut Stéphane,
j'ai également une1240 en service depuis 2 mois, pas de problème, le defaut phase (5) apparait de temps en temps car je suis en bout de ligne EDF,
la PAC est sensible au variation de tension réseau
par contre je suis intéressé par vos mesures de consommation elec ( réglage PAC 10 +2 )
a bientot
j'ai également une1240 en service depuis 2 mois, pas de problème, le defaut phase (5) apparait de temps en temps car je suis en bout de ligne EDF,
la PAC est sensible au variation de tension réseau
par contre je suis intéressé par vos mesures de consommation elec ( réglage PAC 10 +2 )
a bientot
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : sam. déc. 20, 2008 2:12 pm
- Localisation : bord de loire 49
j'ai commencé mes relevés le 21 septembre
du 21/9/08 au 3/11/08 en production d'eau chaude 76kw
chauffage +ecs du 3/11 au 3/12 406kw
du 3/12/08 au 3/01/09 683kw
maintenant la consommation a agmenté avec les t° hivernales je suis sur la moyenne de 36,87 kw par jour depuis le 3/01
nous avons une t° int qui varie entre 20et 21,5° selon ensolleillement ou cuisine
du 21/9/08 au 3/11/08 en production d'eau chaude 76kw
chauffage +ecs du 3/11 au 3/12 406kw
du 3/12/08 au 3/01/09 683kw
maintenant la consommation a agmenté avec les t° hivernales je suis sur la moyenne de 36,87 kw par jour depuis le 3/01
nous avons une t° int qui varie entre 20et 21,5° selon ensolleillement ou cuisine
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
- Localisation : 38119 PIERRE CHATEL
salut,
j'ai installé un sous compteur pour mesurer la conso sur l'ensemble, PAC + ECS + pompe de puits + 2 circulateurs du 5/12/08 au 5/01/09 = 2100 Kw/h je suis loin de tes relevé,
par contre quels sont les réglages de ta PAC ??
maison de 180m² sur 2 niveaux, plancher chant niv1 et 8 radiateurs fonte au niv 2
a++
j'ai installé un sous compteur pour mesurer la conso sur l'ensemble, PAC + ECS + pompe de puits + 2 circulateurs du 5/12/08 au 5/01/09 = 2100 Kw/h je suis loin de tes relevé,
par contre quels sont les réglages de ta PAC ??
maison de 180m² sur 2 niveaux, plancher chant niv1 et 8 radiateurs fonte au niv 2
a++
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : sam. juil. 26, 2008 8:24 pm
- Localisation : 38119 PIERRE CHATEL
bonjour Stéphane,
le réglage du relais TH de ma PAC est a 24A, si celui de ta Pac a brulé, je pense a un mauvais serrage, fait moi passé des images du relais Th brulé pour voir.
je suis électricien de métier, le seul petit reproche que je ferais sur la parti elec de la PAC Nibe, sont les Bornes a ressort qui pour moi sont limite pour des intensités de 50A les bornes a vis= meilleur serrage.
peux tu faire des relevés de conso cela m'intéresse, j'ai des consos élevé ( 2000Kwh / par moi ) mais vu la taille de ma maison çà ne m'étonne Pas
pour les Défauts Phases ( 5 ), il faut vérifier ton coffret électrique,
positionner le disjoncteur PAC ( 2x50A courbe D ) au plus prêt du disjoncteur EDF fil de câblage mini 10mm².
le câble d'alimentation PAC = 3G10mm²
ensuite ça tourne pas de souci c'est que du bonheur
a bientôt
le réglage du relais TH de ma PAC est a 24A, si celui de ta Pac a brulé, je pense a un mauvais serrage, fait moi passé des images du relais Th brulé pour voir.
je suis électricien de métier, le seul petit reproche que je ferais sur la parti elec de la PAC Nibe, sont les Bornes a ressort qui pour moi sont limite pour des intensités de 50A les bornes a vis= meilleur serrage.
peux tu faire des relevés de conso cela m'intéresse, j'ai des consos élevé ( 2000Kwh / par moi ) mais vu la taille de ma maison çà ne m'étonne Pas
pour les Défauts Phases ( 5 ), il faut vérifier ton coffret électrique,
positionner le disjoncteur PAC ( 2x50A courbe D ) au plus prêt du disjoncteur EDF fil de câblage mini 10mm².
le câble d'alimentation PAC = 3G10mm²
ensuite ça tourne pas de souci c'est que du bonheur
a bientôt
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1319
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour Vr49
Vu tes consos je suis content de n'avoir pas choisi la géothermie.
Le gain est mini,mini pour une dépense maxi maxi. c'est ce que j'avais calculé.
regarde mes consos pour une surface de 107 m2 avec ECS et radiateur 6 personnes en Moselle temp -16° pendant 10 jours.
variation de température intérieure 21.6° jour 19.7° nuit pour réglage 21.9° Jour et 20.9° nuit. conso cumulée ce jour 5331 Kw 107 m2 chauffés.
Vu tes consos je suis content de n'avoir pas choisi la géothermie.
Le gain est mini,mini pour une dépense maxi maxi. c'est ce que j'avais calculé.
regarde mes consos pour une surface de 107 m2 avec ECS et radiateur 6 personnes en Moselle temp -16° pendant 10 jours.
variation de température intérieure 21.6° jour 19.7° nuit pour réglage 21.9° Jour et 20.9° nuit. conso cumulée ce jour 5331 Kw 107 m2 chauffés.
vr49 a écrit :j'ai commencé mes relevés le 21 septembre
du 21/9/08 au 3/11/08 en production d'eau chaude 76kw
chauffage +ecs du 3/11 au 3/12 406kw
du 3/12/08 au 3/01/09 683kw
maintenant la consommation a augmenté avec les t° hivernales je suis sur la moyenne de 36,87 kw par jour depuis le 3/01
nous avons une t° int qui varie entre 20et 21,5° selon ensoleillement ou cuisine
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Heuu, le racourci est quand même un peu rapide...w36xb2w a écrit :Bonjour Vr49
Vu tes consos je suis content de n'avoir pas choisi la géothermie.
Le gain est mini,mini pour une dépense maxi maxi. c'est ce que j'avais calculé.
En region rigoureuse (comme la Moselle), globalement :
La géothermie bien menée, avec une PAC haut de gamme, type NIBE, doit avoir un COPA de l'ordre de 3,5 sur radiateurs, et 4,5 sur PC
Une aérothermie, même haut de gamme (Stiebel), aura un COPA de l'ordre de 2,5 sur radiateurs, et de un peu plus de 3 sur PC.
Si vr49 à de grosse conso elec en géo, il en aurait d'encore plus grosses en aéro, même avec du Stiebel. Les deperditions de sa maison doivent etre considérables, ce qui ne permet pas de comparer les performances respectives des install'.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Actif
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. oct. 01, 2007 6:00 pm
- Localisation : nantes
conso nibbe 12.2S sur nappe
Conso élect totale depuis son installation décembre 1400Kwh, Janvier 1600Kwh pour 21/22°C Soit 46Kwh de moyenne/jour Chauffage ECS et tout le reste..............J'habite à NANTES et je chauffe 190m2 de PC
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : mar. janv. 06, 2009 11:10 pm
- Localisation : LOZERE