PAC 60°C triphasée, dans une maison de 167,5m2, volume 362,7m3,
T°ext de référence -15°C, T° int 21C, déperdition 12,4Kw, puissance PAC LA16TR 15,3kw (T° eau +35° et T° air +7°C) cop 3,3 suffirait avec limite de fonctionnement -20°C.
Puissance PAC à -15°C= 8,5KW soit 68,4% des déperditions, résistance intégré de 6Kw.
PAC autonome jusqu'à -7°C avec un cop de 1,8.
Ces informations sont indiqué sur mon devis, je ne sais pas si sa peut aider.
Encore merci pour tous, l'installateur m'avait indiqué il y a 15 jours que la consommation été normal, et il m'a installé le thermostat d'ambiance dans la piéce a vivre avant je n'en avais pas


mon installation