Installation electrique en triphase pour PAC
Bonjour,
Sur les devis de PAC la plupart des machines sont en triphase.
Comme j'ai un projet de construction de maison neuve, cela ne pose pas de probleme il faut juste le prevoir des le debut.
Mais peut-on avoir une partie de l'installation en triphase (pour la PAC) et l'autre en monophase (pour les appareils electromenager habituel) ?
Si ce n'est pas possible, les appareils electromenagers habituels en monophase (four, frigo, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, TV, ordinateur, ...) peuvent-ils fonctionner sans risque de les endommager sur du triphase ?
@+
Sur les devis de PAC la plupart des machines sont en triphase.
Comme j'ai un projet de construction de maison neuve, cela ne pose pas de probleme il faut juste le prevoir des le debut.
Mais peut-on avoir une partie de l'installation en triphase (pour la PAC) et l'autre en monophase (pour les appareils electromenager habituel) ?
Si ce n'est pas possible, les appareils electromenagers habituels en monophase (four, frigo, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, TV, ordinateur, ...) peuvent-ils fonctionner sans risque de les endommager sur du triphase ?
@+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
-
patrick51
- Actif

- Messages : 16
- Enregistré le : mar. mars 07, 2006 10:29 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: Installation electrique en triphase pour PAC
Bonjour biensûr cela ne change rien pour les appareils ménages en fait il faut veiller à bien équilibrer les phases: si tu as un abonnement à 9kw ça veut dire que tu pourras demander jusqu'à 3kw de puissance par phase.
Il faut donc bien réflèchir à quel regroupement il faut faire en fonction de l'utilisation et des puissances des appareils...
Question aux avertis :
Je compte prendre l'alimentation de ma pac dans mon garage où j'ai déjà un sèche linge (conso max 1.5kw). Sachant que la technibel PHRT12 consomme jusqu'à 4kw, ça veut dire qu'il me faut presque 6kw sur cette phase et donc un abonnement 3x6=18kw !!!!!!
merci de vos avis
Il faut donc bien réflèchir à quel regroupement il faut faire en fonction de l'utilisation et des puissances des appareils...
Question aux avertis :
Je compte prendre l'alimentation de ma pac dans mon garage où j'ai déjà un sèche linge (conso max 1.5kw). Sachant que la technibel PHRT12 consomme jusqu'à 4kw, ça veut dire qu'il me faut presque 6kw sur cette phase et donc un abonnement 3x6=18kw !!!!!!
merci de vos avis
-
fredoche
- Scotché au forum

- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut j'ai une installation tri imposée par EDF et je risque d'avoir une ou 2 pompe mono, à savoir l'altherma de daikin.
Franchement, il vaudrait mieux éviter la même phase que ton seche-linge, si tu t'en sers souvent. Ca te reviendrai moins cher en abo EDF. Il faut aussi faire attention à l'appel de puissance au démarrage avec la plupart des pompes non-inverter.
Franchement, il vaudrait mieux éviter la même phase que ton seche-linge, si tu t'en sers souvent. Ca te reviendrai moins cher en abo EDF. Il faut aussi faire attention à l'appel de puissance au démarrage avec la plupart des pompes non-inverter.
- le bearnais
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
oui c'est répartir les appareil mono sur les trois phases pour essayer que ce soit la même puissance demandée sur chaque phase, c'est pas évidant à faire, il faut bien connaître les habitudes de consommation du foyer.
Si tu as un abo de 9kw en tri, cela veut dire que tu n'as que 3kw disponible par phase, donc pour les appareils en mono.
Il existe certains appareils en tri, comme les fours élec, les chauffe-eau, les plaques de cuisson, et évidemment tout ce qui est machines outils.
A+
oui c'est répartir les appareil mono sur les trois phases pour essayer que ce soit la même puissance demandée sur chaque phase, c'est pas évidant à faire, il faut bien connaître les habitudes de consommation du foyer.
Si tu as un abo de 9kw en tri, cela veut dire que tu n'as que 3kw disponible par phase, donc pour les appareils en mono.
Il existe certains appareils en tri, comme les fours élec, les chauffe-eau, les plaques de cuisson, et évidemment tout ce qui est machines outils.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
fredoche
- Scotché au forum

- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut
Quand on parle de triphasé, EDF amène trois phases et un neutre sur ton compteur/disjoncteur d'alimentation. 220 V entre phase et neutre et 400V entre chaque phase en terme de DDP.
Pour un abo de 60 A par exemple, tu auras environ 20 A par phase, tandis qu'en mono, tu as effectivement 60 A sur une seule phase.
D'où la nécessité de répartir tes appareillages entre chaque phase, afin de ne pas disjoncter en permanence au niveau du compteur. Si tu dépasses 20 A sur une phase, tu disjonctes pour mon exemple. C'est ça l'équilibrage.
Les spécialistes, corrigez moi si je me goure...
Quand on parle de triphasé, EDF amène trois phases et un neutre sur ton compteur/disjoncteur d'alimentation. 220 V entre phase et neutre et 400V entre chaque phase en terme de DDP.
Pour un abo de 60 A par exemple, tu auras environ 20 A par phase, tandis qu'en mono, tu as effectivement 60 A sur une seule phase.
D'où la nécessité de répartir tes appareillages entre chaque phase, afin de ne pas disjoncter en permanence au niveau du compteur. Si tu dépasses 20 A sur une phase, tu disjonctes pour mon exemple. C'est ça l'équilibrage.
Les spécialistes, corrigez moi si je me goure...
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
ok pour l'équilibrage mais par rapport à la pac comment déterminer son abonnement ?
Dans le cas de ma futur pac technibel phrt12 à quoi me fier :
à la puissance nominale : 3.9kw
à la puissance maximale : 5.1 kw
à l'ntensité totale maximale : 10 A
Actuellement j'ai un abonnement tri 9kw et 3 x 15A
Merci de votre aide
ok pour l'équilibrage mais par rapport à la pac comment déterminer son abonnement ?
Dans le cas de ma futur pac technibel phrt12 à quoi me fier :
à la puissance nominale : 3.9kw
à la puissance maximale : 5.1 kw
à l'ntensité totale maximale : 10 A
Actuellement j'ai un abonnement tri 9kw et 3 x 15A
Merci de votre aide
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
C'est aussi pour cela que dans certains cas, on est obligé d'augmenter sa puissance d'abonnement à cause justement de la limite de puissance imposée sur une phase. Car 3 kw sur 1 phase (donc abonnement 9 kw) peut être juste dans certains cas si tu as plusieurs appareils de branché sur une même phase.
En monophasé, tu as directement tes 9 kw sur ta phase unique, donc moins de problème.
Est-ce plus clair
@+
Reigua
C'est aussi pour cela que dans certains cas, on est obligé d'augmenter sa puissance d'abonnement à cause justement de la limite de puissance imposée sur une phase. Car 3 kw sur 1 phase (donc abonnement 9 kw) peut être juste dans certains cas si tu as plusieurs appareils de branché sur une même phase.
En monophasé, tu as directement tes 9 kw sur ta phase unique, donc moins de problème.
Est-ce plus clair
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
C'est le même prix en mono ou en tri; c'est la puissance totale qui fixe le prix de l'abonnement.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
fredoche
- Scotché au forum

- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Tout juste chanbon.
Les tarifs des abos sont sur le site EDF
Pour ta pac, yoannd il te faudrait les données techniques pour vérifier les intensités plutot que les puissances. Avec les puissances seules, difficile de se faire une idée.
Si 10 A c'est l'Intensité maxi même au démarrage, ça devrait être OK pour ton abo 3*15A
Les tarifs des abos sont sur le site EDF
Pour ta pac, yoannd il te faudrait les données techniques pour vérifier les intensités plutot que les puissances. Avec les puissances seules, difficile de se faire une idée.
Si 10 A c'est l'Intensité maxi même au démarrage, ça devrait être OK pour ton abo 3*15A
- le bearnais
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ok j'ai compris,
Prenons l'exemple suivant une Dimplex LA 16AS :
-tension nominale; protection par fusible (V/A): 400/20
-consommation nominale A2 W35 : 3.81kw
-courant de demarrage avec demarreur progressif : 25A
-courant nominal A2 W35 : 6.9A
A une t° ext. de 2°C j'aurai besoin sur une phase 4kw, mais par contre au demarrage de la PAC j'ai besoin de 25A càd env. 5kw !
Donc il me faudra un abonement EDF de 15kw !
Ai-je bon ?
@+
Prenons l'exemple suivant une Dimplex LA 16AS :
-tension nominale; protection par fusible (V/A): 400/20
-consommation nominale A2 W35 : 3.81kw
-courant de demarrage avec demarreur progressif : 25A
-courant nominal A2 W35 : 6.9A
A une t° ext. de 2°C j'aurai besoin sur une phase 4kw, mais par contre au demarrage de la PAC j'ai besoin de 25A càd env. 5kw !
Donc il me faudra un abonement EDF de 15kw !
Ai-je bon ?
@+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
-
fredoche
- Scotché au forum

- Messages : 1547
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
- Localisation : Bresse- S&L(71)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Le bearnais oui si c'est une pompe mono. Si c'est une tri, non, je crois. 
puisque c'est une pompe tri semble t'il :
Mais il te faut un vrai électricien pour confirmer tout ça. Moi je n'ai pas cette compétence. J'ai fait l'install de ma baraque, c'est tout
puisque c'est une pompe tri semble t'il :
Un abo à 30 ou 45 A serait surement suffisant. Les 25 A c'est sur les 3 phases, j'imagine.-tension nominale; protection par fusible (V/A): 400/20
Mais il te faut un vrai électricien pour confirmer tout ça. Moi je n'ai pas cette compétence. J'ai fait l'install de ma baraque, c'est tout
- le bearnais
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui tu as raison,
c'est une PAC triphase et donc "courant de démarrage avec démarreur progressif : 25A" c'est sur les 3 phases càd 5A par phase.
Un abonnement à 9kw (45A) suffirait quoique si la PAC au demarrage prend 25A, il ne m'en restera plus que 20A càd 6.66A (1.33kw) par phase cela fait juste pour les autres appareils au moment du démarrage de la PAC !
Dans ces cas ne faut-il passer à l'abonnement supérieur 60A (12kw) ?
@+
c'est une PAC triphase et donc "courant de démarrage avec démarreur progressif : 25A" c'est sur les 3 phases càd 5A par phase.
Un abonnement à 9kw (45A) suffirait quoique si la PAC au demarrage prend 25A, il ne m'en restera plus que 20A càd 6.66A (1.33kw) par phase cela fait juste pour les autres appareils au moment du démarrage de la PAC !
Dans ces cas ne faut-il passer à l'abonnement supérieur 60A (12kw) ?
@+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200