en // = en parallèle.
ça donne ça :
On continu dans les mauvaises habitudes, la PAC fonctionne à un régime quasi constant toute l'année , elle sort de l'eau à 40/50°c, le COP est très médiocre, donc consommation élevé.
Ce type de schéma fonctionne correctement si la sonde de la PAC mesurant la T°c de retour est situé sur le retour des radiateurs. On fait fonctionné le circulateur radiateurs en continue. On règle la loi d'eau de la PAC pour qu'elle adapte la T°c du BT en fonction de la T°c ext. Mais comme la sonde de la PAC ne pouvant pas être déplacé, ce type de raccordement n'est pas possible.
Pour amélioré votre installation, je règlerais la loi d'eau de la PAC pour que la T°c du BT ne soit pas à 40°c toute l'année, surtout en ce moment avec les T°c que l'on a !