Voici un enregistrement des différentes phases lors du givrage de la PAC CIAT CALEO 60 HT.
.
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/alain30/Capturer_157.jpg)
La première partie: phase de marche,la PAC givre,le compresseur s'arrète une minute environ avant que le cycle de dégivrage démarre pour 3 à 5 minutes environ, mais à la reprise du cycle de marche il semblerait qu'il n'y est pas d'arrêt?
Pendant la phase de dégivrage le compresseur marche, comment se passe la transition phase de dégivrage- reprise phase normale de marche.
Je précise que c'est un enregistrement sonore:
Le bruit pendant la phase de dégivrage est vraiment différent.
Comme ces dégivrages se passent la nuit, je n'ai pu observer ces différentes phases de fonctionnement