DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11kw réversible - Vincent

Répondre
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

chienchien a écrit :
vincent a écrit :j'avais un delta de 12 ... qui est redescendu à 7.5/8 après.
J'ai un delta de 2 :oops: :)
su ces liens, ils conseillent un delta compris entre 8 et 10 : http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... aloporteur
http://www.thermexcel.com/french/progra ... issant.htm

Une étude détaillée, j'ai un plancher prévu pour le rafraichissement (je ne sais pas si cela change la donne pour le delta) : http://www.promodul.fr/ref_chantier/pdf ... rsible.pdf
Modifié en dernier par vincent le dim. avr. 26, 2009 8:59 am, modifié 1 fois.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

ALEX14 a écrit :Vincent, bonjour.
Tu n'a pas mis ta conso de Mars!!!
défaillance technique de l'objet permettant le relevé (changement de celui-ci) donc pas d'info pour mars.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

j'ai rdv lundi pour installer mon thermostat ... va t'il enfin être posé ???

question : j'ai une différence de température d'eau entre mes nourrices du rdc et du 1er étage de 3/4°C lorsque que la pac est à l'arrêt. Du coup, il fait plus plus froid au rdc.

A quoi cela est du ? Comment remédier à ce problème ?

merci d'avance
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

vincent a écrit :j'ai rdv lundi pour installer mon thermostat ... va t'il enfin être posé ???
OUI !!!!! :D :D :D :D :D

Image

Image

En plus, j'ai eu droit à un sans fil. :wink:

Pour l'instant, je l'ai mis en mode confort à 20.5°C.

Par contre, j'ai appris que j'avais encore un problème (c'était trop beau) ... mon installateur m'a mis un disjoncteur C32 au lieu d'un courbe D. :evil:
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par MAMO »

Salut.

Sur une pac inverter...
Pas besoins de disjoncteur de courbe D,l'inverter de nature limite l' intensité de démmarage :wink:
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

MAMO a écrit :Salut.

Sur une pac inverter...
Pas besoins de disjoncteur de courbe D,l'inverter de nature limite l' intensité de démmarage :wink:
Effectivement, j'ai trouvé la réponse pour la petite altherma : courbe C 16 et 20A ... par contre rien pour la mienne. (à part le 32A).
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par atsinfo »

vincent a écrit : question : j'ai une différence de température d'eau entre mes nourrices du rdc et du 1er étage de 3/4°C lorsque que la pac est à l'arrêt. Du coup, il fait plus plus froid au rdc.
A quoi cela est du ? Comment remédier à ce problème ?
merci d'avance
Il est possible que tu ais plus de déperdition au RDC, dans ce cas, il faut soit réduire le débit vers le haut soit augmenter celui du RDC
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

atsinfo a écrit :
vincent a écrit : question : j'ai une différence de température d'eau entre mes nourrices du rdc et du 1er étage de 3/4°C lorsque que la pac est à l'arrêt. Du coup, il fait plus plus froid au rdc.
A quoi cela est du ? Comment remédier à ce problème ?
merci d'avance
Il est possible que tu ais plus de déperdition au RDC, dans ce cas, il faut soit réduire le débit vers le haut soit augmenter celui du RDC
suite à mon problème de delta, il a aussi touché aux nourrices (il a dû augmenter le débit en haut).

Cela ne me dérange pas de le réduire à nouveau mais je risque d'avoir de nouveau à un delta un peur trop haut ... est-ce vraiment gênant ? Quelles sont les risques pour mon système de chauffage ?
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par atsinfo »

Je ne suis pas un spécialiste du chauffage et je ne me suis jamais occupé du delta qui me semble faible chez moi. Il me semble que tu ne perdra rien à essayer, surtout si tu mets des repères sur tes robinets
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredoche »

Salut
Ce que je ne comprends pas c'est que ce soit à l'arrêt que tu constates ce phénomène.
Peut être un thermo-siphon qui amène de l'eau plus chaude à proximité de tes thermomètres.

Si en marche, tes températures sont confortables partout, ne change pas trop tes réglages.
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

fredoche a écrit :Salut
Ce que je ne comprends pas c'est que ce soit à l'arrêt que tu constates ce phénomène.
Peut être un thermo-siphon qui amène de l'eau plus chaude à proximité de tes thermomètres.

Si en marche, tes températures sont confortables partout, ne change pas trop tes réglages.
aujourd'hui, j'ai une tempèrature de 17°C pour la nourrice du rdc et 20°c pour celle du haut à l'arrêt. D'ailleurs je me demande si c'est 17°c n'engendrent pas un refroidissement plus rapide du rdc ?
J'ai pratiquement un degré de plus à l'étage.

J'ai aussi une différence lorsque que la pac tourne, mais elle est moindre 1/2°c max,

Si c'est pour avoir une différence, je préfèrerai qu'il fasse plus chaud au rdc qu'au 1er étage. :wink:
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

Bonsoir,

je viens faire le point sur ma consommation totale pour l'hiver 2008/2009 :

sept (15 jours) : 261 Kw,
oct : 685 Kw pour 10.7°C,
nov : 801 Kw pour 6.8°C,
déc : 984 Kw pour 2.1°C,
jan : 1 077 Kw pour 0.5°C,
fév : 847 Kw pour 3.25°C,
mars : 810 Kw pour 6.7°C,
avril : 600 Kw pour 12.2°C.

pour le mois de mars et d'avril, il s'agit bien sur d'une consommation estimée par rapport à la température des mois précédant (mon compteur est tombé en panne).

Ce qui nous donne 6 065 Kw. Actuellement je consomme en moyenne 11,5Kw pour l'électricité courante, donc je retire 2 497 Kw de ma consommation ; cela me fait donc 3 568 Kw pour le chauffage pour l'hiver 2008/2009 pour 131m2 sachant que je n'ai pas eu la mise à jour de ma pac et mon TA pour la période de chauffe (la pac a tourné sans arrêt et la température est montée parfois à plus de 22 voir 23 °C dans la maison). Pour l'hiver prochain j'aurai un tywatt ; cela sera du réel :wink:

Cela donne dans les 330 euros de chauffage, je suis très satisfait. :D
Modifié en dernier par vincent le lun. juin 01, 2009 4:49 pm, modifié 1 fois.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chienchien »

Mon Altherma tourne depuis fin février. Mes consommations (réelles) préparation ECS comprise :
- pour mars : 687 kW (278 HC + 409 HP)
- pour avril : 266 kW (156 HC + 110 (HP)
- pour mai : 106 kW (77 (HC) + 29 (HP) peu de demande chauffage jour seulement le 1 et le 5, un peu peu plus de nuit en début de mois.

Pose thermostat Daikin EKRTW en mai afin de mieux maîtriser les apports extérieurs.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

pour mon ECS, j'utilise un ballon classique de 300l qui se situe dans une pièce chauffée. Actuellement, je consomme en moyenne 5.3Kw en HC. Donc je pense consommer 4Kw pour l'ECS (j'ai un frigo, un congélo, une cave à vin et une freebox qui fonctionnent pdt cette période).

Cela fait 1 460 Kw à l'année (soit 95 euros pour l'eau chaude).

j'actualise les chiffres en retirant la conso électrique classique soit 11Kw environ par jour pour que cela soit plus parlant.

Consommation chauffage uniquement :
sept (15 jours) : 96 Kw,
oct : 344 Kw pour 10.7°C,
nov : 471 Kw pour 6.8°C,
déc : 643 Kw pour 2.1°C,
jan : 736 Kw pour 0.5°C,
fév : 539 Kw pour 3.25°C,
mars : 469 Kw pour 6.7°C,
avril : 270 Kw pour 12.2°C.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chienchien »

4 kW (HC) jour également pour ma part (1460 kW/an), mais préparation à 40° avec ballon Altherma 300 litres (1 kW/nuit) + montée finale à 50°avec cumulus 300 litres en série (3kW/nuit) total 4 kW/nuit avec une très grande réserve d'eau chaude. Pour info, le cumulus seul faisait 7,5 kW/nuit de moyenne. Cette solution me permet de faire tourner la machine 40 minutes chaque nuit (entretien hors saison chauffe) sans aller au maximum de ses possibilités. En hiver par grand froid, si la PAC ne fait pas de préparation d'ECS, le cumulus assure automatiquement la même température d'eau chaude (50°).
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=