PAC EAU/EAU ......possible sur forage "normal" ??

Message par coco69 »

PAC EAU/EAU à partir d'un forage .... possible ??
Bonsoir,
Je suis débutant et j'aurais besoin de conseils.
Je viens de faire faire un forage afin de récupérer de l'eau pour le jardin et l'usage semi-domestique (machine laver, etc...).
Le foreur à trouvé de l'eau à 40m et mon puit à une profondeur totale de 45m. Tjrs selon mon foreur le débit est de environ 8m3/heure.
Puis-je envisager la géothermie dans ces conditions ??

Merci à tous et à toutes de vos futurs réponses et conseils !!

Coco69

Ps : maison neuve de 140m² (dont 70m² en plancher chauffaznt + 70m² en radiateur haute température) et prtoduction ECS bien sur !!
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour,

la géothermie sur nappe, c'est ce qu'il y a de mieux :wink:

Par contre ton forage est profond, cela nécessite une pompe de forage plus puissante et donc consommatrice; surcoût de consommation qui est largement compensé par le fait que tu as déjà ce puit et par le COP excellent des soltions sur nappes.

Autre petit détail, il te faut la possibilité de rejeter ton eau une fois utilisée, dans un forage aval, certaines distances sont à respecter par rapport à ta source afin de ne pas réinjecter dedans l'eau refroidie par la pac.

La qualité de l'eau a aussi son importance, il te faudra peut-être un échangeur intermédiaire avant la pac.

Et enfin il faut être sûr de la régularité du débit disponible.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

+ 70m² en radiateur haute température
Haute température ???
Erreur de frappe ?
Admin du site www.chaleurterre.com