Faisabilité d'un forage

Message par mng921 »

Bonjour,
Je veux installer une géothermie EAU(Glycerol)- EAU ou EAU-EAU, et tout à coup je me pose la question sur la faisabilité d'un forage.

Comme j'habite dans une maison où il faut traverser le garage de hauteur 2m20 et de largeur 3m pour passer dans le jardin en arrière. Je me demande si c'est suffisant pour faire passer des machines de forage ? :?:

Merci pour vos réponses.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Faisabilité d'un forage

Message par nappe phreatique »

mng921 a écrit :Bonjour,
Je veux installer une géothermie EAU(Glycerol)- EAU ou EAU-EAU, et tout à coup je me pose la question sur la faisabilité d'un forage.

Comme j'habite dans une maison où il faut traverser le garage de hauteur 2m20 et de largeur 3m pour passer dans le jardin en arrière. Je me demande si c'est suffisant pour faire passer des machines de forage ? :?:

Merci pour vos réponses.
Le compresseur est enorme (sur camion) mais la foreuse n'est pas tres grosse. Nous avons le même type de pb ici avec une maison totalement entourée de murs tres haut, et comme seule ouverture un porche de 2,1 m de large et 3.7 m de haut. Le foreur dit qu'il n'y a pas de soucis pour passer la foreuse, reliée au compresseur par un long tuyau haute pression, le compresseur sur camion restant dehors.

Reste que ton ouverture n'a pas la même forme que la mienne, et je ne connais pas precisément la taille de la foreuse. Renseigne toi aupres des pro.

Amicalement,

François
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
mng921
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. juin 02, 2006 3:36 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Faisabilité d'un forage

Message par mng921 »

nappe phreatique a écrit :
mng921 a écrit :Bonjour,
Je veux installer une géothermie EAU(Glycerol)- EAU ou EAU-EAU, et tout à coup je me pose la question sur la faisabilité d'un forage.

Comme j'habite dans une maison où il faut traverser le garage de hauteur 2m20 et de largeur 3m pour passer dans le jardin en arrière. Je me demande si c'est suffisant pour faire passer des machines de forage ? :?:

Merci pour vos réponses.
Le compresseur est enorme (sur camion) mais la foreuse n'est pas tres grosse. Nous avons le même type de pb ici avec une maison totalement entourée de murs tres haut, et comme seule ouverture un porche de 2,1 m de large et 3.7 m de haut. Le foreur dit qu'il n'y a pas de soucis pour passer la foreuse, reliée au compresseur par un long tuyau haute pression, le compresseur sur camion restant dehors.

Reste que ton ouverture n'a pas la même forme que la mienne, et je ne connais pas precisément la taille de la foreuse. Renseigne toi aupres des pro.

Amicalement,

François
Bonjour,
Merci pour la réponse, si cela marche pour vous en principe cela marche pour moi aussi. Je pense que le diamètre d'une foreuse est moins grand que la diagonale d'une voiture.

Combien avez vous payé pour la forage ? et de quelle année ?

Cordialement
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Faisabilité d'un forage

Message par nappe phreatique »

mng921 a écrit :
nappe phreatique a écrit :
mng921 a écrit :Bonjour,
Je veux installer une géothermie EAU(Glycerol)- EAU ou EAU-EAU, et tout à coup je me pose la question sur la faisabilité d'un forage.

Comme j'habite dans une maison où il faut traverser le garage de hauteur 2m20 et de largeur 3m pour passer dans le jardin en arrière. Je me demande si c'est suffisant pour faire passer des machines de forage ? :?:

Merci pour vos réponses.
Le compresseur est enorme (sur camion) mais la foreuse n'est pas tres grosse. Nous avons le même type de pb ici avec une maison totalement entourée de murs tres haut, et comme seule ouverture un porche de 2,1 m de large et 3.7 m de haut. Le foreur dit qu'il n'y a pas de soucis pour passer la foreuse, reliée au compresseur par un long tuyau haute pression, le compresseur sur camion restant dehors.

Reste que ton ouverture n'a pas la même forme que la mienne, et je ne connais pas precisément la taille de la foreuse. Renseigne toi aupres des pro.

Amicalement,

François
Bonjour,
Merci pour la réponse, si cela marche pour vous en principe cela marche pour moi aussi. Je pense que le diamètre d'une foreuse est moins grand que la diagonale d'une voiture.

Combien avez vous payé pour la forage ? et de quelle année ?

Cordialement
Il n'est pas encore fait (travaux en Juillet), mais le foreur est venu pour reperer les lieux.

Le Prix ? 75 euros du metre pour un forage sur nappe phreatique (avec injection du gravillon pour le filtrage et gainage )

En forage pour PAC sur forage vertical (forage different, plus fin et sans gravillons de filtrage) c'est 45 euros du metre.

A+
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
mng921
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. juin 02, 2006 3:36 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Faisabilité d'un forage

Message par mng921 »

Bonjour,

Il y a donc deux forages sur nappe phreatique qui a une distance au moins de 5 mètres (le premier pour l'extraction et le second pour le rejet). le cout est donc 75x2 = 150 euros du mètre et idem sur forage vertical c'est à dire 45x2 = 90 euros du mètre ? ESt ce je comprends bien ?

Cordialement


EDIT Chanbon: j'ai enlevé les QUOTEs, c'est pénible à lire.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Faisabilité d'un forage

Message par nappe phreatique »

mng921 a écrit :Bonjour,

Il y a donc deux forages sur nappe phreatique qui a une distance au moins de 5 mètres (le premier pour l'extraction et le second pour le rejet). le cout est donc 75x2 = 150 euros du mètre et idem sur forage vertical c'est à dire 45x2 = 90 euros du mètre ? ESt ce je comprends bien ?

Cordialement
Non, le puit de rejet n'est necessaire que pour une PAC sur nappe phrétique (là OK, il faut compter les 2 forages), pas pour une PAC sur forage veritcal.

A+
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique