Mode de régulation sur Pac Ajtech/Zuran
- sam44
- Resp. Section

- Messages : 1082
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Hello reigua,
Je ne comprend absolument pas comment elle peut tourner sans rien de brancher en 4 et 5.
En suivant le cablage tu ne trouve pas un shunt ou un endroit ou il aurais pu brancher le thermostat ???
Normalement si ta carte etait HS ça ne devrait pas tourner du tout!
Je pense que si AJ TECH est si long c'est qu'ils doivent voir avec la personne qui est intervenu chez toi.
Peut tu me donner le nom de l'entreprise qui est intervenu chez toi en prenant soin de ne pas dénuder les fils par MP.
Courage
Je ne comprend absolument pas comment elle peut tourner sans rien de brancher en 4 et 5.
En suivant le cablage tu ne trouve pas un shunt ou un endroit ou il aurais pu brancher le thermostat ???
Normalement si ta carte etait HS ça ne devrait pas tourner du tout!
Je pense que si AJ TECH est si long c'est qu'ils doivent voir avec la personne qui est intervenu chez toi.
Peut tu me donner le nom de l'entreprise qui est intervenu chez toi en prenant soin de ne pas dénuder les fils par MP.
Courage
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut à tous
Bon, je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur ce que vient de dire Ummolae concernant ma patience
C'est vrai que je ne compte plus les LRAR que j'ai pu envoyer, tant à l'installateur d'origine (incompétent et en redressement judiciaire), à AJtech puis Daikin.
C'est vrai que l'histoire n'a pas été simple puisque j'ai du trainer comme un boulet pendant plusieurs hivers une PAC qui ne me donnait pas satisfaction et qui avait été installée par un chauffagiste d'une malhonnêteté à toute épreuve
Bref, je sens que la fin du tunnel est toute proche alors je m'accroche
Plus sérieusement, Ummolae n'a pas complètement tord en montrant les cycles de fonctionnement de la machine dès sa mise en route. Je crois que ça se passe de tout commentaire
SAM, je te confirme pourtant qu'il n'y a RIEN, ABSOLUMENT RIEN de connecté sur les bornes 4 et 5 du module
Ou alors, soit c'est très bien caché, soit il y a eu une modification récente sur le firmware de la régule qui permet ce type de fonctionnement. Mais comme il y avait bien le thermostat d'ambiance livré avec le pack complet, j'en déduis que c'était pour l'utiliser. Il est pourtant au moment où je t'écris bien sage dans son emballage
@ bientôt
Reigua
PS : Bon sang, je porte vraiment la poisse avec les PAC pour être tombé sur une carte défaillante (si c'est évidemment confirmé)
Bon, je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur ce que vient de dire Ummolae concernant ma patience
C'est vrai que je ne compte plus les LRAR que j'ai pu envoyer, tant à l'installateur d'origine (incompétent et en redressement judiciaire), à AJtech puis Daikin.
C'est vrai que l'histoire n'a pas été simple puisque j'ai du trainer comme un boulet pendant plusieurs hivers une PAC qui ne me donnait pas satisfaction et qui avait été installée par un chauffagiste d'une malhonnêteté à toute épreuve
Plus sérieusement, Ummolae n'a pas complètement tord en montrant les cycles de fonctionnement de la machine dès sa mise en route. Je crois que ça se passe de tout commentaire
SAM, je te confirme pourtant qu'il n'y a RIEN, ABSOLUMENT RIEN de connecté sur les bornes 4 et 5 du module
@ bientôt
Reigua
PS : Bon sang, je porte vraiment la poisse avec les PAC pour être tombé sur une carte défaillante (si c'est évidemment confirmé)
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Ludo67
- Scotché au forum

- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Réponse d'un client Mécontent du fabricant !sam44 a écrit :Installateurs:
Si vous avez des soucis sur une AJ TECH c'est simplement que votre installateur est un margoulin!
Je t'en pris tout de même
-L'aéro n'est pas qu'une simple chaudiere et n'a rien a voir avec un chauffage traditionnel.
-L'install de reigua te parait bien bizarre.
-La régul AJ TECH n'est pas qu'un simple thermostat loin de la.
-Si une AJ TECH régul en tout ou rien y'a un soucis.
-Dans ta région ou est fabriqué AJ TECH il y'a plusieurs centaines d'install qui marche parfaitement et dont les clients sont satisfait.
-Tu sais ce que sait qu'une machine inverter qui a des soucis et rien de ce qui n'apparait ici est cohérent.
-Etc, etc, etc...
Donc pour toi mon analyse qui apparait ici n'est pas cohérente peut-être! Ben voyons... T'as raison tien !!! Mais oui bien sur , ca doit être un langage différent de l'Ouest de la France à l'Est c'est pour cela que je n'y comprends rien !
Mais en attendant, Ummolae lui c'est au moins penché sur le sujet (malgré qu'il soit dans l'Ouest de la France tout comme toi!) et n'a qu'apporter confirmation à mon analyse, il l'a compris tout comme moi.
Car entre nous soit dit, jusqu'à présent tu n'as qu'apporté de brèves informations extraites de ce que n'importe qui d'entre nous pourrait lire dans la notice explicative jointe à la Pac , mais aucunement penché concrètement(vu que toi tu connais cette Pac et que t'en pose et que tu connais que des clients contents) à ce qui a déjà pu être expliqué tant sur les réglages que les erreurs dans les doc ! Alors STP...
Alors celle là elle est bien bonne , tu dis que le professionnalisme ne se considère pas par le nombre de Pac posées mais par après tu te permets bien d'argumenter le nombre posé depuis le début de l'année passée ainsi que depuis 1980 , ma parole c'est le monde à l'envers, tu ne trouve pas ca un peu paradoxalesam44 a écrit :Installateurs:Et pour info 2000 air/air et 220 PAC n'est pas si important ,c'est juste une question de professionnaisalime.(j'éspére)
Pour info 160 PAC air/eau et géo confondu l'anée passée installé et 1200 depuis 1980.
Tu vas probablement sortir ton Joker a nouveau et dire que sur ce cout ci(comme la dernière fois, pour ceux qui on suivi...) ce n'etait pas toi qui a écrit ca, comme ce fu le cas en date du 11 novembre peut-être
Montre nous plutôt ton professionnalisme par des réponses aux questions extraites de documentations factuelles telle que mon questionnement sur les réglages de puissance à apporter au module en fonction de sa localisation et de ses émetteurs plutôt que de dévier hors sujet sur le nombre d'installations réalisées depuis le début de l'année ainsi que depuis 1980 , cà , ca n'apporte strictement rien au Schmilblik !.
Très bien ditsam44 a écrit :Installateurs:PS: Le net est une grande source d'information mais aussi de desinformation ....
A vous de voir.................
Vu qu'apparemment il y a de la désinformation comme tu le dis si bien , et bien donne nous l'information a nos questionnements alors
Sur ce ,toutes mes excuses et désolé Sam44 d'avoir été si "trash" dans mes réponses, mais quand tu m'apporteras une sérieuse explication basé sur des éléments concrets et factuels, je serait alors prêt à bien vouloir en écouter tes explications tout comme j'écoute et comprend les autres de ce forum ainsi que de ce topic qui je te le rappel , et amené à échangé sur un sujet constructif , comme j'ai pu le marquer dès le 1er jour (Relis l'ouverture de ce topic).
Bye tout le monde, Ludo67
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Et bin voilà, SAM, t'as faché Ludo
Bon, je veux bien admettre qu'il s'est peut-être laissé un peu emporté. C'est pour cela que nous allons tous accepter ces excuses publiées en fin de son message
Mais, bon, pas de blague hein les gars, on est ici pour échanger et trouver des réponses aux questions que certains installateurs refusent de nous communiquer
Après, si vous voulez échanger entre hommes, faîtes-le en MP
Bonne soirée à tous
Reigua, le Modo
Et bin voilà, SAM, t'as faché Ludo
Bon, je veux bien admettre qu'il s'est peut-être laissé un peu emporté. C'est pour cela que nous allons tous accepter ces excuses publiées en fin de son message
Mais, bon, pas de blague hein les gars, on est ici pour échanger et trouver des réponses aux questions que certains installateurs refusent de nous communiquer
Après, si vous voulez échanger entre hommes, faîtes-le en MP
Bonne soirée à tous
Reigua, le Modo
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
jc61
- Très assidu

- Messages : 104
- Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
- Localisation : Basse Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
+1 pour Ludo67,
Je pense que le forum est ouvert à toute réflexion et qu'il ne faut pas dire "je suis un pro, il n'y a que moi qui connait, alors arrêtez de "" bidouiller""..." .
Terminé
Reigua,
Je ne sais plus sur quelle position est ton switch de puissance
As tu essayé de diminuer la valeur et de le mettre sur la position 6 ou 7 pour voir ce que çà donne (si ce n'est pas le cas bien sûr) ?
Je pense que le forum est ouvert à toute réflexion et qu'il ne faut pas dire "je suis un pro, il n'y a que moi qui connait, alors arrêtez de "" bidouiller""..." .
Reigua,
Je ne sais plus sur quelle position est ton switch de puissance
As tu essayé de diminuer la valeur et de le mettre sur la position 6 ou 7 pour voir ce que çà donne (si ce n'est pas le cas bien sûr) ?
PAC Ajtech Zuran 100 avec 12 radiateurs, Maison 180m2
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut JCjc61 a écrit :Reigua,
Je ne sais plus sur quelle position est ton switch de puissance![]()
![]()
Moi non plus
Mais de toutes façons, c'est soit 8, soit 9
Tu propose donc d'abaisser à 6 ou 7, c'est bien ça
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
jc61
- Très assidu

- Messages : 104
- Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
- Localisation : Basse Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Reigua,
Pourquoi soit 8 soit 9 ??
Tu peux descendre sans problème, moi je suis sur 7.
Pour rappel
: Ce switch permet de définir le régime de fonctionnement de la machine par rapport à la température extérieur.
Je pense que ce serait intéressant de voir comment se comporte ta machine avec un régime de fonctionnement plus élevé (30-40 voir 50% au lieu de tes 10-20% actuels) et avec les températures extérieures actuelles .
(Le switch sur 3 ou 4 devrait pas être trop mal.)
JC
Pourquoi soit 8 soit 9 ??
Tu peux descendre sans problème, moi je suis sur 7.
Pour rappel
Je pense que ce serait intéressant de voir comment se comporte ta machine avec un régime de fonctionnement plus élevé (30-40 voir 50% au lieu de tes 10-20% actuels) et avec les températures extérieures actuelles .
(Le switch sur 3 ou 4 devrait pas être trop mal.)
JC
PAC Ajtech Zuran 100 avec 12 radiateurs, Maison 180m2
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
JC
Pourquoi demander à la PAC de monter plus haut en puissance
Cela se caractérisera très certainement par des cycles de fonctionnement plus courts, non
A quoi penses-tu exactement
Reigua
Pourquoi demander à la PAC de monter plus haut en puissance
Cela se caractérisera très certainement par des cycles de fonctionnement plus courts, non
A quoi penses-tu exactement
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
jc61
- Très assidu

- Messages : 104
- Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
- Localisation : Basse Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bon, pourquoi pasjc61 a écrit :C'est justement que je voudrais voir comment elle régule lorsqu'elle a plus de puissance.
Ce sera fait tout à l'heure en rentrant du boulot
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour à tous
Bon, je suis en puissance 4 depuis hier soir.
Je crois que c'est pas brillant

Dès que je suis rentré, je me remets en puissance 8
Pour l'interprétation, rappelez-vous que je "trompe" la sonde extérieure d'environ 4 degrés.
Reigua
Bon, je suis en puissance 4 depuis hier soir.
Je crois que c'est pas brillant

Dès que je suis rentré, je me remets en puissance 8
Pour l'interprétation, rappelez-vous que je "trompe" la sonde extérieure d'environ 4 degrés.
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
yohgwen2000
- Accro

- Messages : 231
- Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
- Localisation : Montebourg dans la Manche (50)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour yohgwen2000yohgwen2000 a écrit :Salut j'avais les mêmes courbes que toi sur ma daikin.
Maintenant, je programme sur le TA 22° pendant 30 minutes puis 20° pendant également 30 minutes.
La pompe ne démarre qu'une fois par heure normalement.
Hum, pas terrible comme mode de régulation
J'ai vu que tu avais déjà parlé de ce problème sur ce site
Je pense que le mieux serait de commencer par une petite présentation avec quelques photos histoire de se faire une idée de ton site
Maintenant, ne connaissant par ALTHERMA, je ne peux pas te dire grand chose
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
yohgwen2000
- Accro

- Messages : 231
- Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
- Localisation : Montebourg dans la Manche (50)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non