Mission accomplie !!! autoinstallation pac R/O.

Aérothermie - Géothermie par capteurs horizontaux ou verticaux, eau ou fluide - Géothermie sur nappe phréatique
Avatar du membre
DAVID21
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mer. janv. 23, 2013 8:45 pm
Localisation : France

Message par DAVID21 »

Image
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

salut david !! ça avance c'est cool !!

Concernant ton histoire de multicouche en gros diamètre. En bricolage ça doit pas ce faire...
Le PE noir est une solution.
Sinon il y a le "trécoclair " sorte de tuyau d'arosage blindé bleu transparent très solide avec de raccord a enfoncé en force avec un ptit coup de décapeur thermique et le tous fixer avec du serflex bien costaut.

http://www.tricoflex.com/pdf/pdf_franca ... air-al.pdf
C'est pas super pro mais ça tient bien la pression si on fait les choses correctement.

Concernant la V3V il y a 2 sorte de V3V :

Vanne 3v a clapet : 2 entrées d'eau pour une sortie (pas bon pour toi) !!!
Vanne a secteur : 2 sortie d'eau A et B pour une entrée d'eau AB (ce qu'il te faut)

La vanne a secteur est une vanne robinet sphérique. Repère bien l'entrée d'eau commune (AB). Ensuite la lumière doit pouvoir communiquer sur la voie A et la voie B ( 50 -50 ; 75-25 ou 25 /75) si tu veux pour voir faire un mélange d'eau PAC + appoint FUEL simultanément.

La vanne V3V a secteur est faite pour ce genre de montage.
(montage débit constant et température variable sur tes emeteur)

Bon courrage !!
Modifié en dernier par arnal.dz le sam. avr. 06, 2013 9:02 am, modifié 1 fois.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
David , insère "un retour ligne" (ou entrée) avant d'insérer une photo , la présentation sera meilleure et pas d'ascenseur horizontal (cela se voit déjà lors de la prévisualisation).

Pour la vanne 3 voies à secteur d'un quart de tour (entrées A et B , sortie commune A/B) tu peux inverser la position du secteur suivant ton besoin de montage en démontant le corps de celle-ci et repositionnant différemment le secteur à l'intérieur.

Pour les liaisons entre PAC et ballon : c'est bon , l'entrée PAC (en haut) vers le bas du ballon avec tes 2 vannes et le filtre.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
DAVID21
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mer. janv. 23, 2013 8:45 pm
Localisation : France

Message par DAVID21 »

Me voila de retour apres qques heures de "bricolage" intensif
Le piquage a ete effectué ... par un plombier chauffagiste ( c est plus facile quand on a le matos )
Image
puis pose du multicouche en DN32 ( achete sur le net avec d autres petits accesoires )
Image
Voici l installation dans son enssemble ( faites pas gaffe au bordel dans la chaufferie je rangerais demain )
Image
Merci a tous pour les conseils et surtout a ARNAL pour le schema simple ( j ai galeré quand meme car le multicouche en 32 est assez raide a courber ) qques fuites en prime mais tout est rentré dans l ordre apres plusieurs demontages et deux kit de filasse .
Reste a mettre la pac en electricité et ensuite les reglages .
A propos je compte faire une regule avec un arduino + un shield relais sur la commande on veille et 3 sondes numeriques ; temp ext ; temp retour radiateurs ; temp ambiante

Si quelqun a deux trois infos a me refiler a ce sujet je suis preneur , bien entendu la
suite en images au prochain episode .
Encore merci a tous pour la richesse du forum.
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

Belle réalisation, j'aime bien le coté "sauvage" de la tuyauterie :P
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

Salut david !!

Oui je voi que tu modifier tes tuyauteris acier comme je l'avait conseiller. nikel .

Par contre au niveau du tuyantage de ton ballon .... Carton rouge !!!

Image

Uploaded with ImageShack.us

Tu vas faire des court cycle avec ton montage.
Tu n'optimise pas ton volume d'eau en découplage !!!!!!!!!!
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
DAVID21
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mer. janv. 23, 2013 8:45 pm
Localisation : France

Message par DAVID21 »

Mon ballon est fait comma ca ..... c est bon ?

Image
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

HA OUI !!! OK !!

C'est bon en effet !!
Je ne connaissait pas ce genre de ballon. Nikel alors !!

Ptetre même mieux qu'un ballon "standard" !!!

CHAMPAGNE :wink: :wink:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
DAVID21
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mer. janv. 23, 2013 8:45 pm
Localisation : France

Message par DAVID21 »

OUFF............ j ai eu une petite suée !!!!!!!
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

BEAU BOULOT !!!
C'est pas automatisé mais tu sera jamais emerder avec des pb hydrolique....
Il te reste ra plus qu'a tatoner par grand froid poir exploiter 10 , 20 , 30 % de ton fuel en appoint. C'est a la carte, tu as fait le bon choix david.
Te voila près pour attaquer l'été :D :D :D
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
C'est exactement comme cela que j'ai monté ce ballon d'origine Chappé : à préciser que le tuyau long (1") est percé de petits trous qui favorisent le mélange entre eau PAC et eau radiateurs.
Il présente un seul défaut : pas de vidange au bas du ballon pour enlever les boues et vider complètement l'eau, c'est probablement pour cela qu'ils étaient soldés sur le net.

Depuis cycles plus long et surtout la PAC peut descendre jusqu'à -5°C extérieur alors qu'avant beaucoup de bruit compresseur dès 0 °C extérieur (probablement difficulté à condenser correctement et montée en T° et pression du R410).

J'ai noté que tu n'as pas mis de vanne sur le retour eau entre le tuyau en acier peint en bleu et l'entrée basse du ballon (1"1/4) probablement pour n'avoir qu'un seul G.S. et vase d'expansion (18l minimum) existant prés de la chaudière.

Ci-joint le schéma du ballon : l'entrée 1/2" supérieure n'est pas représentée (purge)
Image

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Avatar du membre
DAVID21
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mer. janv. 23, 2013 8:45 pm
Localisation : France

Message par DAVID21 »

Pour ma part j'ai ajouté une purge en bas du ballon ( percage du fond puis j ai mis une vanne en 15/21 )

et oui en effet je me sert du vase de la chaudiere et du GS aussi , il y juste une vanne d isolement au cas ou entre le piquage et le multicouche de retour (on ne la voit pas sur la photo )
Modifié en dernier par DAVID21 le sam. avr. 20, 2013 8:18 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
DAVID21
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mer. janv. 23, 2013 8:45 pm
Localisation : France

Message par DAVID21 »

Voila c'est fait ..... mise en route a 18H hier soir ,petite frayeur ( E41 ) circulateur collé !! le temps que j aille cherché la notice il a chauffé un peu mais il est reparti apres l avoir fait tourner manuellement .
J ai baissé la tp de consigne a 46 contre 48 d'usine .
LE circulateur est placé sur position 2 contre 3 en usine.
Tout fonctionne tp ext de 6 degres ce matin et 21 a l interieur ( j ai l impression qu elle a degivré cette nuit car c est humide sous l evacuation de l unite exterieur ...)

Pour ceux que ca interresse voici la liste de ce que ca m a couté :

Achat pac + ballon : 2590 € livré
2 raccords flexibles 1 metre en 26 x34 : 36 €
2 support de sol + 1 vanne 3 voies d occaz : 30 €
5 vannes en 26 x34 : 40 €
8 metre de multicouche + raccords en DN32 + divers raccords Galva : 100 €
1 passage du chauffagiste pour le piquage : 50 €
Filasse + mousse isolante + 2 vannes 15 X 21 : 40 €
20 metre de 3G6mm2 + interdiff 30ma + disj courbe D : 120 €
Soit un total de 3000 € environ

Je prevois un RSI sur 3 ans environ mais meme si c'est 4 ans ca me va ...

D autre part je cherche la liste des parametre de l ECH ( la doc fournie est pas top )
OliveJCI
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : sam. mars 16, 2013 9:25 am

Message par OliveJCI »

DAVID21 a écrit :
Pour ceux que ca interresse voici la liste de ce que ca m a couté :

Achat pac + ballon : 2590 € livré
)
:shock: :shock: :shock:
Prix de cette PAC 11kw pour quelle t° exterieure et quel régime d'eau ?
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

pour le régulateur :

http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... ROTECH.PDF

Pas facile a digérer mais sinon vour sur section amzair et technibel qui utilise le même régul.

Assez accécible et moi j'ai le même "chiler" sur ma PAC AMZAIR aussi alors n'ésite pas pour les questions.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972