Gros soucis avec ma PAC TECHNIBEL - Aide urgente

Répondre
Avatar du membre
DucDeNormandie
Accro
Accro
Messages : 245
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
Localisation : Esteville(76)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DucDeNormandie »

Pour yoannd : Bah non !!! je voulais blesser personne et excuses-moi, si tu t'es sentis agressé.

Effectivement, mon intervention n'a rien avancé au débat et je n'ai aucune prétention technique qui permette de dire si telle ou telle marque devance l'autre. Et puis les conditions d'utilisation peuvent influer énormément sur le choix.
Pour ce qui est des moyens, malheureusement, comme beaucoup, je fais des sacrifices pour cette pac (que j'ai certainement payé trop chère)
Ce qui a suscité mon intervention, c'est en lisant l'intervention de georges32, qui lui semblait spécialiste... c'est tout.

Sans rancune.

CP
gt22
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : dim. déc. 31, 2006 8:47 am
Localisation : tregor 22
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gt22 »

pour calmer le jeu envers toutes et tous au jour d'aujourd'hui toutes les pompe marche avec presque les memes composants le compresseur les regules les ventillo etc..
en aerothermie le plus important c'est la possibilitee de bien ventille pour capter un max de volume d'air donc un max de calorie
si possible eviter de givrer le moindre givre fait instantanement chuter l'echange thermique le volume d'air qui de plus est reduit de part ce givre le fait augmenter
@+gt22
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

gt22 a écrit : en aerothermie le plus important c'est la possibilitee de bien ventille pour capter un max de volume d'air donc un max de calorie
si possible eviter de givrer le moindre givre fait instantanement chuter l'echange thermique le volume d'air qui de plus est reduit de part ce givre le fait augmenter
@+gt22
Merci pour le conseil, je tends de plus en plus vers cette idée pour mon problème...

Bonne fêtes a tous, bon bout d'an :wink: A l'année prochaine...

Cmoila 8)
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Problème sur PàC TECHNIBEL

Message par Georges32 »

Bonsoir. Je ne veux pas effrayer les pocesseurs de PàC Technibel, car malgré les problèmes que j'ai rencontré ( et pas seulement moi ) je continu à installer cette Marque, car ce sont des machines très simples, et comme je l'ai déjà dis, plus c'est simple, mieux ça marche. Je me rend compte également en parcourant divers forums, que les pocesseurs de modules Ajtech, ne sont pas gatés non plus. Il est vrai que Daikin est une bonne marque, mais c'est à mon avis trop poussé en électronique, et de ce fait, trop verrouillé. Je suis pratiquement sur, vu leurs simplicité, que les PàC Technibel dureront plus longtemps que les unions AJtech/Daikin, c'est pourquoi j'ai fais le choix de ne pas monter ce matériel. Je pense effectivement que ces forums sont très utiles pour les particuliers, mais j'éspère également que les fabricants les consultent, ça leur serait très utile et instructif par rapport au matériel qu"ils nous vendent. Ce qui me déplais le plus chez Technibel, c'est que le SAV n'est pas sérieux. Lors des problèmes que j'ai eu l'an passé, ils ont mis 4 mois à me répondre, et ça, ça m'a gonfflé. Je comprend que l'on ai pu avoir un problème de fabrication, mais ils devraient assurer. Il à fallu que j'alerte le directeur commercial pour que le SAV se manifeste. J'ai été obligé la semaine dernière de refaire la même démarche, pour que, je l'espère on s'occupe de mon cas qui n'est toujours pas solutionné. Rassurer vous, pocésseurs de Technibel, vous n'êtes malheureusement pas les seuls à avoir des problèmes... Apparement, les PHRT marchent mieux que les PHR, par contre, je n'ai pas installé de PHR qui sont toujours cette année au catalogue, mais j'espère qu'ils les ont modifiées par rapport aux modèles de 2005.
Je crois que je l'ai déjà dis sur ce forum, je monte ces machines sans module, directement sur l'installation existante, ou ventilo-convecteurs, il y a pas mal de possibilités de réglages, et si la machine marche bien, on a de bons résultats. Je reste persuadé que c'est une bonne marque, et qu'ils vont régler leurs petits soucis. De plus, j'aprécie leur ethétique, et leur prix. Bon réveillon, a+ Georges32
gt22
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : dim. déc. 31, 2006 8:47 am
Localisation : tregor 22
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gt22 »

pour conforter le message de georges 32
ex sav agréer technibel pour les cotes d'armor
tout a fait d'accord avec lui sur plusieurs point
le sav technibel une galère mais c'est pareil pour les autres
les problèmes principaux se sont les composants clikson entre autre
la pose des ses pac manque en général de possibilité aeraulique posé toujours trop près d'un mur
mieux vaut la posé a l'air libre
pour le cop ne pas rêver c'est comme toutes pacs aerothermique on aura jamais un cop de3 par -10 que l'on arrête de croire n'importe quoi
sinon toutes ces pacs marche très bien pour ce qu'il sont faite
ne pas trop croire les balivernes des commerciaux
@+gt22
et bonne année a toutes et tous en faisant un max economie avec vos pacs dans leurs limites
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Arrêt automatique de la PàC en tarif rouge, ou EJP

Message par Georges32 »

Je commence à être submergé de questions par différents forumeurs, je vais donc m'efforcer de répondre sur les forums, plutôt qu'en privé, sinon, je n'y arriverais pas.
Pour le delestage de la PàC en tarif rouge ou EJP:
Il suffit de mettre la PàC en stand-by, en supprimant le pont sur les bornes 1 et 2 de la platine puissance, et de relier le contact pilote EDF sur ces mêmes bornes. Contact fermé: marche, contact ouvert Stand-by. En stand-by, le circulateur ne s'arrête pas. Pour un arrêt complet: Passer le paramètre H20 de 7( veille à distance à 4 OFF à distance) Tant que la température extérieure ne sera pas en dessous de 0°, le circulateur ne fonctionnera pas. En dessous, la fonction anti-gèle est activée, et le circulateur se met en marche. Il y a possibilité de faire une coupure générale de la PàC, mais dans ces conditions, il faut renvoyer de l'eau chaude de la chaudière pour éviter que l'échangeur à plaque gèle. Pour répondre à Yoannh sur la vitesse de son circulateur: les circulateur de chez Technibel sont surdimentionnés. Si tu n'as que 5 m de la machine à la bouteille de mélange, il n'y a aucune utilité de le mettre sur 2, surtout avec du tube en 28. Pour le sifflement à l'arrêt du compresseur: ce sont les pressions qui s'égalisent, c'est à dire le gaz qui après l'arrêt du compresseur continu de passer dans le détendeur quelques secondes. C'est normal. Une autre personne évoquait un bruit important lorsque l'échangeur est givré: c'est exact, le compresseur à un bruit plus important, qui est du à une quantité de gaz qui comme il n'y a plus d'échange revient au compresseur avant de s'être évaporé, il arrive donc en liquide au compresseur, ce qui le fait grogner un peu. Une remarque encore sur les paramètres des PHRT. Lorsque vous changez un paramètre: certains sont pris en compte directement, comme par exemple les consignes de températures. D'autres necéssitent après réglage du paramètres, une coupure de l'alimentation électrique de la machine, sinon le paramètre n'est pas pris en compte. Je ne peux pas vous dire quels paramètres sont concernés par cette particularité, mais pour être sur de la prise en compte du paramètre modifier, faire une coupure après modification. Une autre particularité: j'ai eu sur un régulateur, justement sur le paramétrage H20 du circulateur, le problème suivant: Modification de 7 à 4. Coupure pour prise en compte, sinon, celui-ci n'est pas pris en compte. Essais pour vérification. Ca marchait. Coupure accidentelle de l'alimentation: la consigne restait bien sur 4, mais la fonction correspondait à la consigne 7, c'est à dire que le circulateur ne s'arrêtait plus en stand-by. Après deux ou trois réinitialisations, toujours le même problème: remplacement du régulateur. Yoannh je crois, disait que ça machine faisait beaucoups de dégivrages par temps de brouillard: c'est normal. Le pas d'ailette est relativement serré, ce qui par jours de brouillard provoque un givrage rapide de l'évaporateur. Comme la machine à du mal à monter en température, ses cycles de fonctionnement sont très longs. Dès que la sonde de l'évaporateur détecte une température de -2, un compteur de cumul de temps de fonctionnement est activé. Des que le cumul atteint 30 mn, le cycle de dégivrage se fait. La machine repart, et 30 mn plus tard, si les conditions météo n'ont pas changées, un autre dégivrage est lancé, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la sonde de température passe au dessus de -2. Tous ces paramètres sont modifiables, mais je ne vous conseil pas du tout d'y toucher, sinon vous risquez des problèmes. De toute façon, ils sont protégés par un code d'accès, je ne sais pas si vous l'avez, et en plus, si vous n'avez pas la liste et surtout à quoi ils correspondent, je ne vous conseil pas d'y toucher. Pour info, ily en a 194
emdchirac
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 32
Enregistré le : ven. déc. 22, 2006 6:07 pm
Localisation : Correze
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

bonne année 2007 a tous et plein de chaleur!!!!!non ou peu p

Message par emdchirac »

Bonjour à tous,

Je compléterais (peu être) un peu le pb ejp , moi je mets un relais 2nc sur l'ejp
er nc sur bornes 1 et 2 pour couper la pac et 2ème nc sur 5 et 6 pour simuler un defaut et faire demarrer la chaudiere (si releve) l'aquaset clignote 20/erreur mais aucun pb
Pour ma part je n'ai JAMAIS été embetté par le débit d'air sur les pac!!!
Par contre je reitére que les deux debits: 1er debit PAC et condenseur 2ème débit circuit de chauffage plancher ou autre SONT TOTALEMENT INCOMPATIBLES d'ou l'importance d'une bouteille de mélange ou d'un ballon tampon (plus il est gros moins on est em...) le max que j'ai installé est un 750 litres sur une Viessmann et c'a marche du feu de dieu!!!
Pour Cmoila pour mettre la pac en autonome il faut juste mettre sur dominos les fils allant sur 1 e t2 et ceux allant sur 3 et 4 pui remettre 1 pont entre 3 et 4 et un inter entre 1 et 2
Tes courbes sont parlantes IL a un Gros pb 'est les fait (dans les deuxiemes parties de courbes) entre deux dégivrage (c'est ca les marche/arret lol) c'est que ton compresseur marche et ta temp qui se casse la figure C'A C'EST TOTALEMENT ANNORMAL!!!! (come tu n'as pas de BM ni BT pour moi c'est ton debit plancher qui devient incompatible avec l'echange assurer ou alors c'est que ton compresseur Klixonne) on voit un delta T° entré et T° sortie après E44 donc tes sondes ne sont pas calibrées pilepoil donc ton delta T lors du fonctionnement est trop faible MINI IL DOIT ETRE DE 5 ° t peux reduire le circulateur si tu es encore inf a 5° alors ferme une vanne aux deux tiers jusqu'a avoir 5° entrée d'eau sortie d'eau; c'a C'EST LA BASE!!!!!
J'ai trouvé un enreg sur conrad je vais me le payer ( Si QQun sait comment transformer un tore sur la phase du compresseur (pour voir l'ampérage) et le brancher la place d'une sonde K (sur l'enregistreur) a votre bon coeur je suis pas électronichien).
Cousin hub qui s'est apercu la semaine dernière de l'importance du param 30 ou 32 (temp mini ret chauffage à 30 pour relè ve et pas 20)
La Terre n'est pas un heritage mais un emprunt fait aupres de nos enfants! ST Ex????
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: bonne année 2007 a tous et plein de chaleur!!!!!non ou p

Message par yoannd »

Salut
Il n'y a pas de soucis :lol: Je pense juste qu'il faut garder à l'esprit notre objectivité quand on poste... Chaque message à son poids et sa portée et quand on voit que ce post sur les "GROS PB TECHNIBEL" est tous les jours en haut et ateind + de 120 réponses...

Ce n'est pas représentatif et les visiteurs vont fuir cette marque, je m'en fou mais c'est pas objectif na !
Le plus marrant c'est que juste en dessous il y a un post sur les pb Ajtech/daikin :wink:
Comme disait GT22 les pac sont quasi identiques aujourd'hui, les problèmes viennent plus souvent de l'installation, de la régulation ou de mauvais paramêtres.

Perso je ne répondrait plu au message du style : "quelle marque éviter ou chioisir ?"
A bons entendeurs
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Tes trop bien Yoann

Tu as l'âme d'un "modérateur" :wink:
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Pb PàC Technibel.

Message par Georges32 »

Pour Yoannd. Je ne sais pas si ton dernier post m'est adressé. Je suis un professionnel, et un passionné des énergies renouvellables et surtout des économies d'énergies. Je suis un consommateur comme vous, et moins je paye, plus je suis content. Je ne suis pas ici pour critiquer la marque que je fais, mais seulement pour essayer de donner des renseignements à ceux qui ont des problèmes avec leur machine. J'évoque ici, les problèmes que j'ai rencontrés, de sorte que si quelqu'un a les même, ça puisse l'aider. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi que souvent se sont des problèmes d'installation, ou de réglages. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème d'installation qui ne fonctionnait pas, les seuls problèmes, c'est sur les machines que je les ai eu. J'ai entendu de la bouche du directeur technique de Technibel, que l'an passé ils passaient 90% de leur temps avec les problèmes des PHR. Mais, comme toi, je ne dirais pas ici il faut prendre telle ou telle marque, pour une bonne raison, c'est que je connais bien les problèmes de Technibel, mais que je ne connais pas du tout les problèmes sur les autres marques, même si je lis ça et là qu'ils y a des problèmes. Je sais que pour vous, clients, c'est pas facile. Comme le disait quelqu'un sur ce site, entre les frigoristes qui ne connaissent rien en chauffage, les chauffagistes qui ne connaissent rien en PàC, et les plombiers qui ne connaissent pas grand chose aux deux, il est difficile de faire le choix d'un bon installateur. Je partage tout à fait cette remarque, précisant tout de même qu'un bon frigoriste a l'habitude de la régulation, et de l'automaticité, car pour gérer correctement une PàC avec une chaudière, il y a de la régul et de l'automaticité à faire.[size=9][/size]
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: Pb PàC Technibel.

Message par yoannd »

Bonne année Georges
Ma remarque ne vise personne en général et c'était juste pour dire de faire attention à nos propos car quelqu'un d'influencable va rayé certaines marques après avoir visité le forum...

Sinon concernant le paramêtre H20 je n'ai pas testé si les jours rouges ça coupait la pac+circulateur car pas de jours rouges depuis. Mon circulateur pac était sur 3 :roll: je l'ai ramené à 2. Depuis que j'ai mis le H20 sur 4 le circulateur s'arrête bien mais je trouve que la pac a plus de mal et la temp varie dans la maison. C'est vrai que j'ai une bouteille de mélange donc il est peut-être préférable de garder une circulation permanente avec ce système...
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Salut à tous,

je vous donne un peu de mes news...
Ces jours ci, pas tres froid donc pas de E44. Si en fait dans la nuit de mercredi a jeudi, il a fait tres froid :lol: 0°C...
J'ai donc eu droit a un E44. J'ai envoyé mes courbes au technicien de chez Technibel qui m'a dit aujourd'hui que je devais avoir un problème mais qu'il ne comprenait pas ou :shock:

Du coup, il m'a conseillé de mettre les résistances d'appoint a partir de 0°C :roll: . J'ai bien sur pas etait d'accord et lui ai proposé de faire tourner la PAC toute seule sans boitier de régulation Aquaset.

l m'a dit que c'était une bonne idée (heureusement qu'il y a des connaisseurs sur ce forum..). Je suis donc en train de le faire en ce moment avec le shunt sur 1 & 2 puis sur 3 & 4.

ça va bientot faire 1 heure, ma température de sortie de PAC ne monte plus :lol: (j'en rigole maintenant) elle est à 32,7°C et le retour PC à 28°C avec une température extéeireur de +7°C !!! condition idéale pour que ça chauffe....

J'attends donc le E44 et j'enverrai tout ça de nouveau en espérant que ça fera son effet.

Cmoila 8)
cmoila
Accro
Accro
Messages : 288
Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
Localisation : Près d'Aix-en-Provence
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par cmoila »

Voici ce que j'ai pu constater hier soir :

Température éxterieure : 1°C
Les aillettes étaient completement givrées

Image

Image

Image

Et voici ce que je pouvais lire sur les températures de la PAC jusqte avant un dégivrage : http://anise13.free.fr/Janvier_2007%20015.avi

t01=température retour PC
t02=Température sortie PAC
t03=Température aillettes
t04=température extérieure (mais mon autre thermometre me disait seulement +1°C. -4.3 serait influencé par la froideur de la PAC ??)

Les tests d'hier soir en supprimant la régulation : j'ai réussi a monter l'eau de sortie PAC plafonné à 34°C mais par +5°C extérieur en 3 heures !!! :roll:

Qu'en pensez vous ??

Cmoila 8)
gt22
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : dim. déc. 31, 2006 8:47 am
Localisation : tregor 22
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gt22 »

bonjour cmoila
au vu de tes photos givre par +1° extérieur cela me semble pas tout a fait normal
comme dit précédemment tu bloque ton passage d'air a cause de ton mur
l'air sortant de ta pac étant froide crée un tampon rebondit sur ton mur et n'autorise pas le passage aise de l'air neuf
donc pas assez d'air donc pas assez d'échange
je sais j'insiste sur ce faite et tu n'est pas obliger de me croire mais fait déjà en sorte de libérer ce passage d'air tourne ta pac même de quelques degrés
ce n'est sûrement qu'un problème aeraulique

tu doit pouvoir la tourner cette p...n de pac même si elle et raccorde en cuivre il doit être recuit
@+gt22
locaterre
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : mer. oct. 04, 2006 2:19 pm
Localisation : Haute-Corréze
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par locaterre »

Bonjour,

et bienvenue au club... J'ai eu droit moi aussi dans la semaine au E44 et Gr. Je m'en suis rendu compte le matin quand j'ai entendu ma chaudière gaz se déclencher. Dans mon cas on ne peut pas dire que ce soit à cause d'une baisse de la t° extérieure car ma pac a tourné sans problème avec les froids précédents alors que maintenant, il fait plus chaud. Depuis la remise en route pas de nouvel arrêt. J'ai modifié le heat de 50 à 48 et le p30 de 53 à 48.

Bonne année à tous.