Gros soucis avec ma PAC TECHNIBEL - Aide urgente

Répondre
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Gros soucis avec ma PAC TECHNIBEL - Aide urgente

Message par Chanbon »

Bonjour à tous,

et surtout aux possesseurs de Technibels.

Ce matin ma PAC était arrêtée avec une alarme E44, d'après la doc:
Circuit
frigorifique (*)
(*) L'alarme circuit frigorifique est activée si l'écart de température entre l'entrée et la sortie d'eau (après quelques minutes de
fonctionnement du compresseur) est insuffisant (problème de charge de réfrigérant, compresseur triphasé tournant "à
l'envers", vanne d'inversion bloquée…).
Pour rappel mon installation est la suivante:
PHRT16 sur radiateurs, avec MC8 et boitier de commande, en fonctionnement depuis début octobre sans soucis.
Réglages: Ambiances 17° et 21 °
Temp condensation: 40° (remis à 48 mais ça n'a rien changé)
Temp autorisation appoint: -5° (remis à 0° mais ça n'a rien changé)

La ventilation se met en route; le compresseur à l'air de tourner car il chauffe un peu (au toucher) mais pas beaucoup, mais la température de retour d'eau affichée sur le cadran de la machine descend continuellement.

Donc je n'ai plus de chauffage depuis ce matin (quelle heure ?)

Merci de votre aide.
Modifié en dernier par Chanbon le dim. déc. 31, 2006 3:07 pm, modifié 2 fois.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
ouais
Accro
Accro
Messages : 289
Enregistré le : dim. oct. 08, 2006 3:34 pm
Localisation : Jougne, France
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ouais »

Yop,

C'est con ça, juste quand les températures chutent ;)

Ouais
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Je viens d'appeler le service technique Technibel, ils ne peuvent rien m'indiquer sans plus de précisions sur mon problème, avoir de mesures...

Je suis dans la merde :cry:

Si vous êtes frigoriste et dans le loiret........
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredoche »

Salut
Ton installation n'est pas sous garantie ?
L'alarme circuit frigorifique est activée si l'écart de température entre l'entrée et la sortie d'eau (après quelques minutes de fonctionnement du compresseur) est insuffisant
Ton circulateur eau fonctionne ?
Tu as assez de pression sur ton circuit eau ?

As tu essayé simplement de relancer ta PAC ?
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

fredoche a écrit :Salut
Ton installation n'est pas sous garantie ?
Si bien sûr, mais c'est un plombier/chauffagiste qui me l'a installée, donc niveau connaissance frigo :?
Ton circulateur eau fonctionne ?
Apparemment oui
Tu as assez de pression sur ton circuit eau ?
je pense que oui, j'ai revérifié ce matin.
As tu essayé simplement de relancer ta PAC ?

oui deux fois, mais la ventil se met en marche et après 5 minutes tout s'arrête. Pourtant le compresseur à l'air de chauffer un peu, mais pas l'eau.

Là je ne suis plus chez moi, mais je vais rentrer ce midi pour faire des essais.
Je pourrais peut-être la mettre en refroidissement, si jamais c'est la v4v qui est bloquée.
je vais re-re-vérifier la pression aussi (je l'avait fait ce matin et c'était bon).

Très mal barrée mon affaire.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
Glloq
Accro
Accro
Messages : 220
Enregistré le : mer. déc. 14, 2005 8:52 pm
Localisation : 32
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Glloq »

Bonjour,

Une question qui va paraitre idiote mais on ne sait jamais :

est ce que tu as vérifié que tous tes robinets soient ouverts au niveau du collecteur si c'est un PC ou les robinets des radiateurs ?
Ca ressemblerait a un problèmes de circulation d'eau ...
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pivert »

si c'est la vanne d'inversion...
EN FONCTIONNEMENT :
on peut tenter de la faire fonctionner en mettant un sac poubelle sur l"évaporateur
et quand le cycle de dégivrage démarre il faut l'enlever et éventuelement recommencer 1ou2 X
PIS .. .. OU/ET tapoter :!: sur la vanne pour la débloquer (si possible pas sur des endroits ou on risque de faire des dégats .. capilaires, ...)
@+
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Glloq a écrit :Bonjour,

Une question qui va paraitre idiote mais on ne sait jamais :

est ce que tu as vérifié que tous tes robinets soient ouverts au niveau du collecteur si c'est un PC ou les robinets des radiateurs ?
Ca ressemblerait a un problèmes de circulation d'eau ...
Je n'ai rien changé à ma configuration ni à mes vannes. Ils me reste toujours 3 radiateurs ouvert en permanence.

Je regarderais mon filtre par contre, si ça se trouve il est bouché :?
si c'est la vanne d'inversion...
EN FONCTIONNEMENT :
on peut tenter de la faire fonctionner en mettant un sac poubelle sur l"évaporateur
et quand le cycle de dégivrage démarre il faut l'enlever et éventuelement recommencer 1ou2 X
PIS .. .. OU/ET tapoter Exclamation sur la vanne pour la débloquer (si possible pas sur des endroits ou on risque de faire des dégats .. capilaires, ...)
J'essaierais ça aussi si je ne vois rien du côté hydraulique.

Merci pour vos conseils, c'est sympa.

Si vous avez d'autres idées sur des trucs que je pourrais vérifier.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

Salut,

D'après l'explication du message E44, je pencherais pour la V4V bloquée en mode froid. Ca arrive !
Si t'as ouvert le groupe, touche les tuyaux qui arrivent à la V4V. Celui en haut doit être chaud, celui de droite également il doit aller au condenseur (échangeur à plaques). Celui de gauche et milieu doivent être froid (aspiration compresseur).
Si elle n'est pas bloquée (par chance pour toi) elle n'est peut-être plus alimentée électriquement. Vérifie le cablage et le claquement de la bobine lorsque tu passes de chaud à froid et inversement.

Pour l'explication : "manque de fluide frigo" la température de sortie eau échangeur doit grimper quand même, ce qui n'est pas ton cas.

L'échangeur bouché, je n'y croit pas, le contrôleur de débit d'eau aurait déclenché et t'aurais eu un autre message.

Tiens nous au courant...
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Pivert »

' jour
j'ny ai pas pensé :oops: t' a pas bricolé ces derniers jours :?:
EDF n'a pas bricolé sur la ligne ,
as tu un controleur de phase sur la bète?? si oui jettes y un oeuil :arrow:
sinon fo controler tes débits d'eau (circulateurs gommés?, tournent bien? vitesse trop lente)
voili....
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

givais a écrit :Salut,

D'après l'explication du message E44, je pencherais pour la V4V bloquée en mode froid. Ca arrive !
Si t'as ouvert le groupe, touche les tuyaux qui arrivent à la V4V. Celui en haut doit être chaud, celui de droite également il doit aller au condenseur (échangeur à plaques). Celui de gauche et milieu doivent être froid (aspiration compresseur).
Ca c'est dans le cas normal ou dans le cas où la v4v est bloquée ?
Si elle n'est pas bloquée (par chance pour toi) elle n'est peut-être plus alimentée électriquement. Vérifie le cablage et le claquement de la bobine lorsque tu passes de chaud à froid et inversement.
Vais regardé ça, je devrais donc entendre le relais lorsque je vais la forcer à dégivrer avec la méthoide de GUY DON ?
Pour l'explication : "manque de fluide frigo" la température de sortie eau échangeur doit grimper quand même, ce qui n'est pas ton cas.
C'est plutôt rassurant alors ?
L'échangeur bouché, je n'y croit pas, le contrôleur de débit d'eau aurait déclenché et t'aurais eu un autre message.
Oui c'est vrai, j'aurais eu PPE dans ce cas-là.
Tiens nous au courant...
Merci pour vos conseils en tout cas, je vais y aller.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

GUY DON a écrit :' jour
j'ny ai pas pensé :oops: t' a pas bricolé ces derniers jours :?:
Si j'ai descendu la consigne HEAT (temp de condensation) à 40° au lieu des 48° d'avant; mais ce matin j'ai ré-essayé en remettant à 48°. J'ai aussi baissé la limite de déclenchement de l'appoint , il était à 0°, je l'avais mis à -5°; ce matin pour ré-essayer je l'ai repassé à 0°.
EDF n'a pas bricolé sur la ligne ,
je ne pense pas, le dimanche, ça m'étonnerais.
as tu un controleur de phase sur la bète?? si oui jettes y un oeuil :arrow:
oui j'en ai un, mais où se trouve-t'il sur la machine ???
sinon fo controler tes débits d'eau (circulateurs gommés?, tournent bien? vitesse trop lente)
voili....
C'est ce que je vais contrôlé en premier, le côté hydraulique.

Merci.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

Chanbon a écrit :
givais a écrit :Salut,

D'après l'explication du message E44, je pencherais pour la V4V bloquée en mode froid. Ca arrive !
Si t'as ouvert le groupe, touche les tuyaux qui arrivent à la V4V. Celui en haut doit être chaud, celui de droite également il doit aller au condenseur (échangeur à plaques). Celui de gauche et milieu doivent être froid (aspiration compresseur).
Chanbon a écrit :Ca c'est dans le cas normal ou dans le cas où la v4v est bloquée ?
C'est quand t'es en mode CHAUD et que ta vanne fonctionne.
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut Chambon

Qu'affiche le boitier aquaset intérieur comme erreur ?

Au niveau config voila ce qui peut provoquer un arrêt de la pac :
Sécurités de fonctionnement du générateur en chauffage
- Une sécurité sur la température d'eau (retour installation) interdit le fonctionnement du générateur si cette
température est inférieure au seuil d'autorisation chauffage thermodynamique (paramètre 36). Dans ce cas, seule la
chaudière est autorisée pour remonter la température d'eau et permettre le fonctionnement du générateur et ce
quelle que soit la température extérieure. Cette sécurité est signalée par le clignotement de l'afficheur.
- Le fonctionnement du générateur est interdit si la température extérieure est inférieure au seuil d'arrêt générateur
(paramètre 20). Seule la chaudière est autorisée.


Moi je regarderais tous les paramêtres au boitier aquaset : peut-être y-a-t-il une contradiction entre 2 paramêtres ou un pb avec une des sondes (normalement signalés par des alarmes)...

Au niveau matériel :
- Je sais que mon installateur m'a mis de l'antigel mais je sais pas s'il en faut dans ton cas.
- Voir comme dit précédemment si la circulation se fait : filtres bouchés, circulateurs gommés,...

Voilà bon il me reste plus qu'à toucher du bois (merde le bureau est pas en massif :lol: )
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Ouf, c'est reparti, et j'espère pour longtemps.

Pour Yoannd, l'aquaset affichait "Gr" et la PAC E44.

J'ai vider mon filtre, il n'y avait pratiquement rien, repurger mes radiateurs.

Remis en route --->rien

Bon on arrête, je tapote sur la V4V; et je fais un truc, je ne sais pas si c'est bien bon... j'enlève le petit cache du bloc KM2 et enfonce le contacteur; ça me fait de belles étincelles :mrgreen: sur les plots d'alim. Mais là je pense que ça a fait quelque chose au vérificateur de sens de phases, ses deux voyants s'allument, il me semblait que juste avant il n'y en avait qu'un :?
Bref, je remets en route et surprise, ça fonctionne :D

Est-ce que c'était la v4v ou le contrôleur de phases, je n'en sais rien. J'espère que ça ne va pas se reproduire...

En tout cas merci à tous, votre aide a été rapide et bienvenue :wink:

Bonne journée à tous.

PS: j'espère bien que quand je vais rentrer chez moi ça marchera encore...
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »