cycle court et delta T très faible
-
anjji
- Assidu

- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
1/ j'ai retrouvé dans la doc cartel la correspondance des sondes :
B1 : Sonde de contrôle (entrée evoparateur/ambiance)
B2 : Sonde de protection (sortie Evoparateur/refoulement)
B3 : Sonde température condensation/externe
B4 : Sonde pression condenseur
Pour les mesures relevees sur ces sondes je les ai fais avant modification de la vitesse du Circulateur (soit à 3)
3/ peut être faut il vérifier le débit de retour des radiateurs au niveau des tes de réglage ?
4/Je vérifierais pour le câblage de l'id5 pour l'hysteresis j'ai lu Beaucoup de choses à ce sujet et je ne vois pas comment le regler avec ma régulier honeywell HPAC , peut être le paramètre P5 ( : Compensation de la température ambiante du circuit de mélange) ou P7 (Bande proportionnelle du circuit de mélange) sur ma doc de la regul W6560C1100
Cdlt
Anjji
1/ j'ai retrouvé dans la doc cartel la correspondance des sondes :
B1 : Sonde de contrôle (entrée evoparateur/ambiance)
B2 : Sonde de protection (sortie Evoparateur/refoulement)
B3 : Sonde température condensation/externe
B4 : Sonde pression condenseur
Pour les mesures relevees sur ces sondes je les ai fais avant modification de la vitesse du Circulateur (soit à 3)
3/ peut être faut il vérifier le débit de retour des radiateurs au niveau des tes de réglage ?
4/Je vérifierais pour le câblage de l'id5 pour l'hysteresis j'ai lu Beaucoup de choses à ce sujet et je ne vois pas comment le regler avec ma régulier honeywell HPAC , peut être le paramètre P5 ( : Compensation de la température ambiante du circuit de mélange) ou P7 (Bande proportionnelle du circuit de mélange) sur ma doc de la regul W6560C1100
Cdlt
Anjji
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
pas d'autres pistes ou réponses par Fab77100?
pour ma part je vais regarder avec les ref données pour hystérésis
et ça serait vraiment bien d' avoir mesures Carel et mesures 2 sondes Honeywell;
sur photos les 2 sondes sont juste à coté piquage primaire donc pour moi il devrait y avoir pratiquement les mêmes valeurs
peut-être que les sondes ne sont "directement " en contact ; peut-on utiliser de la pâte thermique qui facilite échange?
une verif peut-être à faire aussi : c'est la valeur des sondes
doc dit CTN (résistance à Coef Temp Négatif) 20kohm pour 25° ; si l'instal a mis d'autres sondes !!
l'hystérésis à 1ère vue c'est plutôt P16 pour pilotage pac
P5,7 sont pour le pilotage V3V
fais une recherche "arpak" ou "eolia" dans le forum CT ; il y a bouton "rechercher"; j'ai vu d'autres possesseurs de ton modèle et qui se plaignait aussi de court-cycles
je viens de voir dans Honeywell plusieures config possibles ; laquelle est paramètrée ?
salut
pas d'autres pistes ou réponses par Fab77100?
pour ma part je vais regarder avec les ref données pour hystérésis
et ça serait vraiment bien d' avoir mesures Carel et mesures 2 sondes Honeywell;
sur photos les 2 sondes sont juste à coté piquage primaire donc pour moi il devrait y avoir pratiquement les mêmes valeurs
peut-être que les sondes ne sont "directement " en contact ; peut-on utiliser de la pâte thermique qui facilite échange?
une verif peut-être à faire aussi : c'est la valeur des sondes
doc dit CTN (résistance à Coef Temp Négatif) 20kohm pour 25° ; si l'instal a mis d'autres sondes !!
l'hystérésis à 1ère vue c'est plutôt P16 pour pilotage pac
P5,7 sont pour le pilotage V3V
fais une recherche "arpak" ou "eolia" dans le forum CT ; il y a bouton "rechercher"; j'ai vu d'autres possesseurs de ton modèle et qui se plaignait aussi de court-cycles
je viens de voir dans Honeywell plusieures config possibles ; laquelle est paramètrée ?
salut
-
anjji
- Assidu

- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Sur regul honeywell c'est la conf 5 qui est paramétree si besoin je peux faire un relevé des valeurs
Pour l'hystérisis aujourd'hui P16 est par défaut à 6 il faut que je l'augmente ?
Je vais fouiller le forum pour voir les sujets par rapport à ma PAC
Pour les sondes je sais pas trop quoi faire
En tout cas merci encore une fois de vos retours, c'est très appréciable
Cdlt
Anjji
Sur regul honeywell c'est la conf 5 qui est paramétree si besoin je peux faire un relevé des valeurs
Pour l'hystérisis aujourd'hui P16 est par défaut à 6 il faut que je l'augmente ?
Je vais fouiller le forum pour voir les sujets par rapport à ma PAC
Pour les sondes je sais pas trop quoi faire
En tout cas merci encore une fois de vos retours, c'est très appréciable
Cdlt
Anjji
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir
plus personne pour donner pistes de recherche ?
sinon 2 liens pour pb Honeywell:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13872
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
verif sondes: sondes déconnectées, leur valeur doit être 20000 Ohm dans une ambiance de 25°
salut
plus personne pour donner pistes de recherche ?
sinon 2 liens pour pb Honeywell:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13872
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
verif sondes: sondes déconnectées, leur valeur doit être 20000 Ohm dans une ambiance de 25°
salut
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
temps ON 5 min / temps OFF 20 min ; c'est pas non plus catastrophique
réflexion en vrac sans tri :
peut-être sur puissance pac avec conditions climatiques clémentes
loi d'eau Honeywell pas encore bien affinée pour ces températures extérieures
tu ne nous dis pas si tu as trop froid ou trop chaud en ambiante
je connais pas cette régul Honeywell, mais si les 2 circuits ne sont pas en demande de calories( ou faible) , la pac doit qd même maintenir le BT à une certaine temp°=fct(Text) ; c'est le para SSUP si je dis pas de conneries (consigne primaire)
les cycles ON pourraient être plus long si:
hystérésis régul Honeywell plus grand mais à priori il est à la valeur par défaut de 6°, c'est le P16, et c'est déjà "élevé" je trouve

les cycles OFF pourraient être plus long si:
meilleur réglage loi d'eau des 2 circuits
déperditions moins grande (tuyauterie mais aussi habitation)
tu as déjà vérifié que coté primaire la pac avait bien son débit nominal ; c'est le dT° entrée sortie que tu as relevé sur Carel
tu n'as pas encore vérifié la concordance des mesures sondes Carel avec sondes Honeywell dans BT
perso je ferai pour essais pdt 1h(indicatif) un jour avec T°ext clémente:
forcer secondaire (rad et pcbt) à l'arrêt (possible par dérogation manuelle)
forcer primaire
suivre T° H2O Carel et T° H2O BT
on devrait avoir un semblant d'égalité entre Carel et Honeywell
si c'est pas le cas pb de sondes (position ,contact..)
une autre manière de tester sonde BT ; déconnectée du régul bornier (1,2)Td et (13,14)Tr et on mesure résistance avec ohmmètre et on vérifie avec cette table (succincte)

a plus
temps ON 5 min / temps OFF 20 min ; c'est pas non plus catastrophique
réflexion en vrac sans tri :
peut-être sur puissance pac avec conditions climatiques clémentes
loi d'eau Honeywell pas encore bien affinée pour ces températures extérieures
tu ne nous dis pas si tu as trop froid ou trop chaud en ambiante
je connais pas cette régul Honeywell, mais si les 2 circuits ne sont pas en demande de calories( ou faible) , la pac doit qd même maintenir le BT à une certaine temp°=fct(Text) ; c'est le para SSUP si je dis pas de conneries (consigne primaire)
les cycles ON pourraient être plus long si:
hystérésis régul Honeywell plus grand mais à priori il est à la valeur par défaut de 6°, c'est le P16, et c'est déjà "élevé" je trouve

les cycles OFF pourraient être plus long si:
meilleur réglage loi d'eau des 2 circuits
déperditions moins grande (tuyauterie mais aussi habitation)
tu as déjà vérifié que coté primaire la pac avait bien son débit nominal ; c'est le dT° entrée sortie que tu as relevé sur Carel
tu n'as pas encore vérifié la concordance des mesures sondes Carel avec sondes Honeywell dans BT
perso je ferai pour essais pdt 1h(indicatif) un jour avec T°ext clémente:
forcer secondaire (rad et pcbt) à l'arrêt (possible par dérogation manuelle)
forcer primaire
suivre T° H2O Carel et T° H2O BT
on devrait avoir un semblant d'égalité entre Carel et Honeywell
si c'est pas le cas pb de sondes (position ,contact..)
une autre manière de tester sonde BT ; déconnectée du régul bornier (1,2)Td et (13,14)Tr et on mesure résistance avec ohmmètre et on vérifie avec cette table (succincte)

a plus
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
re
je viens de lire doc du thermostat d'ambiance CM927 et vient de voir 2 paras qui me posent souci
dans la catégorie 2, c'est 1-Ot temps minimun de marche et 2-Cr nb de cycle fct
est-ce que des fois c'est pas ce thermostat qui est maître sur toute la régul?
avec un temps mini de 4 min et un nb de cycles réglé à 3 (3,6,9,12 possible)
vérifier alors le para 6-Sn qui je pense devrait être à 0
si c'est pas le cas , le modifier de 1 --> 0 pour faire un essai et voir si les cycles On/Off pac sont identiques à ceux enregistrés
en fonction du résultat , penser à revenir à la "bonne config" sur thermostat d'ambiance
je commence à être à sec d'idées
il n'y a personne pour donner son avis et des pistes de recherche??
salut
je viens de lire doc du thermostat d'ambiance CM927 et vient de voir 2 paras qui me posent souci
dans la catégorie 2, c'est 1-Ot temps minimun de marche et 2-Cr nb de cycle fct
est-ce que des fois c'est pas ce thermostat qui est maître sur toute la régul?
avec un temps mini de 4 min et un nb de cycles réglé à 3 (3,6,9,12 possible)
vérifier alors le para 6-Sn qui je pense devrait être à 0
si c'est pas le cas , le modifier de 1 --> 0 pour faire un essai et voir si les cycles On/Off pac sont identiques à ceux enregistrés
en fonction du résultat , penser à revenir à la "bonne config" sur thermostat d'ambiance
je commence à être à sec d'idées
il n'y a personne pour donner son avis et des pistes de recherche??
salut
-
anjji
- Assidu

- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Dès que j'ai un peu de temps je ferai le test de contrôle des T° sur le régulateur et sur la PAC en stoppant le circuit secondaire.idem pour le controle des sondes.
Après je regarderai comment optimiser le paramétrage des lois d'eau.
Aujourd'hui j'ai vite chaud en ambiante mais dès que les T° extérieure tombe c'est plutot en accord avec mes attentes sauf dans la 2eme zone PCBT ou j'ai vite froid.
Pour le paramètre du thermostat je posterai ce soir ses valeurs. Mais de souvenir je crois que le paramètre 2 n'existe pas
Cdlt
Anjji
Dès que j'ai un peu de temps je ferai le test de contrôle des T° sur le régulateur et sur la PAC en stoppant le circuit secondaire.idem pour le controle des sondes.
Après je regarderai comment optimiser le paramétrage des lois d'eau.
Aujourd'hui j'ai vite chaud en ambiante mais dès que les T° extérieure tombe c'est plutot en accord avec mes attentes sauf dans la 2eme zone PCBT ou j'ai vite froid.
Pour le paramètre du thermostat je posterai ce soir ses valeurs. Mais de souvenir je crois que le paramètre 2 n'existe pas
Cdlt
Anjji
-
anjji
- Assidu

- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
J'ai 2 thermostats type honeywell cm927, un qui pilote le circuit radiateur via température d'ambiance (parametre 8:Su =2 ) et un autre qui pilote le PC sans température d'ambiance (paramètre 8:Su = 1). Aucun des deux n'a de paramètre 1:Ot et 2:Cr ou 6:Sn dans la catégorie 2. Par contre une bande proportionnelle par défaut à 1.5, paramètre 13:Pb ,est ce que cela prend le pas sur le paramètre P17 à 6 ?
Cdlt
Anjji
J'ai 2 thermostats type honeywell cm927, un qui pilote le circuit radiateur via température d'ambiance (parametre 8:Su =2 ) et un autre qui pilote le PC sans température d'ambiance (paramètre 8:Su = 1). Aucun des deux n'a de paramètre 1:Ot et 2:Cr ou 6:Sn dans la catégorie 2. Par contre une bande proportionnelle par défaut à 1.5, paramètre 13:Pb ,est ce que cela prend le pas sur le paramètre P17 à 6 ?
Cdlt
Anjji
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir
surpris car config CM927 ne semble pas conforme à la doc que j'ai lu


je pense que tu as compris que CM qu'on voit apparaître ,c'est pour circuit mélangé pcbt
merci de préciser sur quelle doc on peut s'appuyer
ce lien pour valeur ohmique des sondes CTN20K:
http://products.ecc.emea.honeywell.com/ ... 3r0703.pdf
salut
surpris car config CM927 ne semble pas conforme à la doc que j'ai lu


je pense que tu as compris que CM qu'on voit apparaître ,c'est pour circuit mélangé pcbt
merci de préciser sur quelle doc on peut s'appuyer
ce lien pour valeur ohmique des sondes CTN20K:
http://products.ecc.emea.honeywell.com/ ... 3r0703.pdf
salut
-
anjji
- Assidu

- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re,
Oups je me suis trompé le paramètre 8:Su est bien à 0 pour le circuit radiateur, et à 1 pour le pcbt pas moyen de le configurer à 2. Pour ce paramètre seules les valeurs 0 et 1 sont disponibles, le problème pourrait il venir de la ?. C'est bien la doc que j'ai aussi pour mes chronotherm. Merci pour le lien pour les sondes
Cdlt
Anjji
Oups je me suis trompé le paramètre 8:Su est bien à 0 pour le circuit radiateur, et à 1 pour le pcbt pas moyen de le configurer à 2. Pour ce paramètre seules les valeurs 0 et 1 sont disponibles, le problème pourrait il venir de la ?. C'est bien la doc que j'ai aussi pour mes chronotherm. Merci pour le lien pour les sondes
Cdlt
Anjji
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
besoin de confirmation:
Thermostat zone pcbt: CMS 927B1023 para 2-8:Su = 1 (doc=2)
Thermostat zone rad: CM 927 RF para 2-8:Su = 0
je ne sais pas l'importance que peut avoir ce paramètre car doc est plutôt peu explicite
plus je relis manuels de cette régul et moins je comprends:
avec config 5 tu as 1 circuit mélangé (pcbt) et 1 circuit direct (rad) ;
le 1er est régulé par loi d'H2O mais qu'en est ' il du 2ième
comment est gérée la T° du primaire (T°d sur BT) % T°ext :
est-ce aussi une loi H2O ?
où la régler ?
est-elle décalée % loi H2O pcbt?
ou est ce tout simplement une régulation de la T° primaire (donc pac) par le thermostat d'ambiance de la zone rad
plein de questions pour lesquelles je n'ai pas encore trouvé la réponse dans la doc qui est peu explicite
si le thermostat d'ambiance de la zone Rad déclenche le fonctionnement pac, alors son para 13:Pb =1.5 peut avoir une importance (ç'est équivalent en gros pour la pac à un hystérésis de 1.5)
un essai avec Pb=3 pourrait modifier dans le bon sens les cycles on/off
a plus
besoin de confirmation:
Thermostat zone pcbt: CMS 927B1023 para 2-8:Su = 1 (doc=2)
Thermostat zone rad: CM 927 RF para 2-8:Su = 0
je ne sais pas l'importance que peut avoir ce paramètre car doc est plutôt peu explicite
plus je relis manuels de cette régul et moins je comprends:
avec config 5 tu as 1 circuit mélangé (pcbt) et 1 circuit direct (rad) ;
le 1er est régulé par loi d'H2O mais qu'en est ' il du 2ième
comment est gérée la T° du primaire (T°d sur BT) % T°ext :
est-ce aussi une loi H2O ?
où la régler ?
est-elle décalée % loi H2O pcbt?
ou est ce tout simplement une régulation de la T° primaire (donc pac) par le thermostat d'ambiance de la zone rad
plein de questions pour lesquelles je n'ai pas encore trouvé la réponse dans la doc qui est peu explicite
si le thermostat d'ambiance de la zone Rad déclenche le fonctionnement pac, alors son para 13:Pb =1.5 peut avoir une importance (ç'est équivalent en gros pour la pac à un hystérésis de 1.5)
un essai avec Pb=3 pourrait modifier dans le bon sens les cycles on/off
a plus
-
anjji
- Assidu

- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
Je confirme les paramètres. Mais à priori les thermostats ont plus l'air d'être des modèles 727 plutôt que 927(en tout cas c'est ce que me dit le mode de diagnostic). Pour autant selon les qq docs que j'ai trouvé sur ce modèle cela n'explique pas le manque de certains paramètres.
Je vais essayer d'appeler Honeywell demain.
Et je suis encore plus perplexe que toi sur qui regule quoi et comment ...
Encore une fois merci de vos aides d'expert.
Cdlt
Anjji
Je confirme les paramètres. Mais à priori les thermostats ont plus l'air d'être des modèles 727 plutôt que 927(en tout cas c'est ce que me dit le mode de diagnostic). Pour autant selon les qq docs que j'ai trouvé sur ce modèle cela n'explique pas le manque de certains paramètres.
Je vais essayer d'appeler Honeywell demain.
Et je suis encore plus perplexe que toi sur qui regule quoi et comment ...
Encore une fois merci de vos aides d'expert.
Cdlt
Anjji
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
je reviens,après lecture doc Carel , sur les relevés ci-dessous
c'est elle qui sert,entre autres, au déclenchement des dégivrages et d'après ce que j'ai pu lire ,c'est plus fiable que la mesure de T°évapo (comme sur Technibel) et identique au différentiel (T°ext,T° sortie évapo) (comme kit Georges32 ou Amzair)
bien-sûr il faut que ce soit bien paramétré !
la 3ième doit bien être la T°ext car Carel gère aussi une loi H2O
tu peux avoir confirmation en rentrant dans paramétrage du régul (avec mot de passe donné dans doc Carel)
Ta pac avec ce couple (Carel + sondes pac) semble être pas mal du tout, hors le fait d'être une HT 65° pour un pcbt (maxi 35°) même si tu as réseau rad (avec maxi à peut-être 50°?? )
mais bon c'est pas toi qui a choisit ce modèle
pardon pour cette digression par rapport au sujet qui te préoccupe en ce moment et qui concerne la régul Honeywell
salut
je reviens,après lecture doc Carel , sur les relevés ci-dessous
donc 4 ième colonne est une équivalence en tension à la pression du FF dans évapo ;anjji a écrit : ... je lis les valeurs sur les sondes :
43.9 50.3. 15.3. 4.7
44.2. 50.4. 15.2. 4.7
45.1. 51.3. 15.3. 4.7
45.8. 51.9. 15.3. 4.7
Je pense Que la première est le retour la deuxième le départ la troisième pour l'extérieure et la dernière aucune idée.
c'est elle qui sert,entre autres, au déclenchement des dégivrages et d'après ce que j'ai pu lire ,c'est plus fiable que la mesure de T°évapo (comme sur Technibel) et identique au différentiel (T°ext,T° sortie évapo) (comme kit Georges32 ou Amzair)
bien-sûr il faut que ce soit bien paramétré !
la 3ième doit bien être la T°ext car Carel gère aussi une loi H2O
tu peux avoir confirmation en rentrant dans paramétrage du régul (avec mot de passe donné dans doc Carel)
Ta pac avec ce couple (Carel + sondes pac) semble être pas mal du tout, hors le fait d'être une HT 65° pour un pcbt (maxi 35°) même si tu as réseau rad (avec maxi à peut-être 50°?? )
mais bon c'est pas toi qui a choisit ce modèle
pardon pour cette digression par rapport au sujet qui te préoccupe en ce moment et qui concerne la régul Honeywell
salut
-
anjji
- Assidu

- Messages : 49
- Enregistré le : mer. oct. 17, 2012 1:45 pm
- Localisation : seine et marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Plutôt rassurant de savoir que la Configuration de la pac est pas mal ...
Je l'ai ouvert tout à l'heure pour regarder les branchements et je confirme que ID5 est branché vers l'entrée de mon régulateur.
Ce qui me chagrine est la régularité des cycles de ma pac, par exemple ce soir depuis 18h elle se déclenche toutes les 15 minutes pendant 5 minutes, comme si elle suivait une loi mathématique ....faudrait que j'arrive à récupérer automatiquement les valeurs du régulateur pour essayer de comprendre comment la pac se déclenche....mais ça je ne sais pas comment faire, si vous avez une idée ?
Sinon pour info tout à l'heure avant que ma pac ne déclenche un cycle j'avais un delta T négatif Au niveau du BT (31 au départ et 32 au retour )!!!
Cdlt
Anjji
Plutôt rassurant de savoir que la Configuration de la pac est pas mal ...
Je l'ai ouvert tout à l'heure pour regarder les branchements et je confirme que ID5 est branché vers l'entrée de mon régulateur.
Ce qui me chagrine est la régularité des cycles de ma pac, par exemple ce soir depuis 18h elle se déclenche toutes les 15 minutes pendant 5 minutes, comme si elle suivait une loi mathématique ....faudrait que j'arrive à récupérer automatiquement les valeurs du régulateur pour essayer de comprendre comment la pac se déclenche....mais ça je ne sais pas comment faire, si vous avez une idée ?
Sinon pour info tout à l'heure avant que ma pac ne déclenche un cycle j'avais un delta T négatif Au niveau du BT (31 au départ et 32 au retour )!!!
Cdlt
Anjji
