Mon delta T entre départ et retour peut être amené à varier aléatoirement car au 1er, tous mes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, contrairement au Rdc ou je suis ouvert à fond.
Pour le moment je ne peux pas faire autrement car si j'ai 20°C au RdC, j'obtiens 23°C à l'étage tous robinets ouverts (radiateurs surdimensionnés et étage bien isolé).
Pour la courbe de chauffe du moment, celle-ci donne pour
20°C ext, 18°C de retour
0°C ext, 41°C
-20°C ext, 50°C
donc tu n'étais pas loin
Fonctionnement en bi-compresseur:
- quand remise en service du chauffage pour montée en température rapide
- quand brusque variation de T ext
- quand T ext <2°C il me semble
Ci-dessous, quelques cycles extrapolés de mes relevés pour la période du 26 au 31 mars, semaine où j'étais en déplacement donc pas de changement de paramètres, circulateur branché en direct, always ON, pas d'influence de l'ambiance, régul 100% retour d'eau
Bonne interprétation!
fond beige = temp int
courbe violette = temp ext
barre = PAC en fonctionnement, une barre = 16 minutes