Problème de givrage sur Altherma BT

Répondre
Avatar du membre
Donald2
Accro
Accro
Messages : 214
Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
Localisation : 28 Eure et Loir
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Donald2 »

Bonjour
Le constat est là.
Soit on a tous des altherma BT sous-dimensionnées ou l'algorithme de dégivrage est à revoir.
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
Aurélien
Très assidu
Très assidu
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
Localisation : Villers Bretonneux
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Aurélien »

Bonjour,
Je suis d'accord avec Donald2, étant moi-même confronté aux problèmes de givrage.
Ce matin -2 degrés (seulement) et de nouveau ue givrée en peu de temps, à cause de 90% d'humidité dans l'air, hélices à haut régime et vibrations, et dégivrages longs à venir...
N'y a-t-il aucune technologie pour détecter que l'air ne passe plus par l'échangeur ?
Que fait Daikin pour ses clients ?
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour.
Effectivement, deux causes des problèmes de givre sur les PàC: un sous dimensionnement, ce qui a pour effet d'avoir une machine qui tourne presque sans arrêt, et qui plus est, à fond. Donc, une température d'évaporation très basse. Ensuite, une mauvaise gestion des dégivrages: aucune métrise sur le sujet. Si vous faites un tour sur le sous forum Technibel, allez dans le descriptif du kit G32, et vous verrez qu'avec juste un peu de connaissance en froid, il est très facile de bien gérer les dégivrages. On passe chez Technibel de plus de 30 à 40 dégivrages par jours si la PàC est sous dimensionnée et que la température extérieure est aux alentours de 0° à seulement 4 ou 5 dégivrages par jour. Cela dépend bien sur aussi beaucoup de l'hygrométrie de l'air. Mais le système du kit décrit se moque totalement que la région soit humide ou pas. Le dégivrage s'adapte aux conditions. Malheuresement, ce n'est pas possible de modifier les Daikin ou marque similaires. Mais, avec un peu de jugeotte, le fabricant pourrait très bien utiliser ce système sans problème. Je vous rassure, je ne connais pas beaucoup de PàC qui dégivrent correctement. Ou bien, celles qui dégivrent correctement le font systématiquement toutes les demi-heures, comme ça, le constructeur se met à l'abri. Seulement, le joli cop annoncé dans les docs, je voudrais bien le connaitre sur une journée ou il fait 0°.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
Donald2
Accro
Accro
Messages : 214
Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
Localisation : 28 Eure et Loir
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Donald2 »

Georges32 a écrit :un sous dimensionnement, ce qui a pour effet d'avoir une machine qui tourne presque sans arrêt, et qui plus est, à fond.
Je suis d'accord. C'est justement là qu'est le problème. Je prends exemple pour ma PAC. Quand elle n'est pas givrée (quand elle fonctionnera de nouveau :cry: ) elle tourne tout doux, tout doux à 0 par exemple, MAIS c'est bien le surgivrage qui oblige la machine à tourner plus fort (puisque l'air ne passe plus).
Je pense qu'un dégivrage plus tôt ne ferait pas baisser le COP tant que ça car pour certains, les résistances se mettent en route et la machine tourne de toute façon beaucoup plus vite pour compenser le manque d'air, donc conso augmentée.
Il y aurait un bénéfice à mieux réguler les dégivrages, et de taille, celui de ménager la machine.
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Georges32 a écrit : deux causes des problèmes de givre sur les PàC: un sous dimensionnement, ce qui a pour effet d'avoir une machine qui tourne presque sans arrêt, et qui plus est, à fond. Donc, une température d'évaporation très basse.
Bonjour
Pour moi, le problème de givrage vient principalement de la "sous dimensionite" systématique qui a régné sur le forum, tout cela pour économiser 300/500€, somme nécessaire à débourser pour une machine plus largement dimensionnée.

Quand on voit l'hécatombe de matériel que cela occasionne, on peut s'interroger sur la réalité de cette économie.
Georges32 a écrit :Malheureusement, ce n'est pas possible de modifier les Daikin
Il y a certains modèles qui le permettent, entre autre la série RZQ qui possède un paramétrage modifiable, curieux que Daikin n'est pas maintenu cette possibilité sur la série Altherma.
Avatar du membre
Donald2
Accro
Accro
Messages : 214
Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
Localisation : 28 Eure et Loir
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Donald2 »

ummolae a écrit :Pour moi, le problème de givrage vient principalement de la "sous dimensionite" systématique qui a régné sur le forum, tout cela pour économiser 300/500€, somme nécessaire à débourser pour une machine plus largement dimensionnée.
Si toutes les machines étaient sous-dimensionnées, elles chaufferaient que dalle.
On a maintenu 20C° malgré des pics à -11 C° avec notre altherma.
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Donald2 a écrit :Si toutes les machines étaient sous-dimensionnées, elles chaufferaient que dalle. On a maintenu 20C° malgré des pics à -11 C° avec notre altherma.
Bonjour

Je n'ai pas dit "toutes" mais principalement celles qui présentent un givrage excessif, une machine sous dimensionnée va chauffer, bien évidemment, mais dans les limites de ses caractéristiques et malheureusement pas trop longtemps car elle sera très vite "au taquet" et ses limites techniques seront très vite dépassées.

Je vois pas comment une machine transformée en Iceberg pourrait fonctionner correctement, ce n'est qu'un point de vue personnel.
Avatar du membre
Donald2
Accro
Accro
Messages : 214
Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
Localisation : 28 Eure et Loir
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Donald2 »

ummolae a écrit :Je vois pas comment une machine transformée en Iceberg pourrait fonctionner correctement, ce n'est qu'un point de vue personnel
Je ne peux être que d'accord avec toi.
Pour 0 C° avec un taux d'humidité au delà de 90% ma PAC ressemble à un iceberg et c'est vrai que les ventilos tournent vite pour compenser. Par contre avec des T° plus basses elle ne peine pas.
Je pense que le taux d'humidité joue un rôle important sur le givrage excessif, et je pense que l'Altherma ne tient pas compte du taux d'humidité pour adapter son cycle de dégivrage. Il aurait fallu pouvoir adapté (manuellement au pire) une séquence de dégivrage plus rapprochée comme on peut le faire sur d'autres machines.
ummolae a écrit :curieux que Daikin n'est pas maintenu cette possibilité sur la série Altherma.
le groupe hydraulique est un Ajtech et non un Daikin. Ajtech a dû modifié la carte pour permettre ces réglages.
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

ummolae a écrit :
Donald2 a écrit :Si toutes les machines étaient sous-dimensionnées, elles chaufferaient que dalle. On a maintenu 20C° malgré des pics à -11 C° avec notre altherma.
Bonjour

Je n'ai pas dit "toutes" mais principalement celles qui présentent un givrage excessif, une machine sous dimensionnée va chauffer, bien évidemment, mais dans les limites de ses caractéristiques et malheureusement pas trop longtemps car elle sera très vite "au taquet" et ses limites techniques seront très vite dépassées.

Je vois pas comment une machine transformée en Iceberg pourrait fonctionner correctement, ce n'est qu'un point de vue personnel.
Auquel j'adhère à 200% :oui:

Bon nombres de machines se retrouvant sous la forme d'une "buche de Noël" démontrées sur ce forum se trouvent bien souvent au "taquet" niveaux puissance restituée sur des températures négatives, et de ce fait, nombreux possesseurs peuvent se plaindre ne pas atteindre se dont ils en espéraient tout simplement parce que l'étude initiale à bien souvent dans certains cas, mal était étudiée préalablement, tant au niveaux puissance restituée à la température de base, ou que de la température de sortie d'eau restituée en relation au régime de fonctionnement initial de l'installation avant la mise en service de la Pac qui n'a pas était pris en compte.

L'étude ne s'improvise pas à la légère et nécessite systématiquement une attention particulière d'un ensemble d'éléments(caractéristiques isolation,émetteurs=régime d'eau,etc...), qui font que si tous ces paramètres en sont réunis, il n'y a pas de raison que l'installation ne puisse pas en donner pleine satisfaction que se soit en technologie TOR ou Inverter , et ce, même par des températures extrêmes, si bien que si je me permets d'écrire cela, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai pu en avoir l'expérience il n'y a pas si longtemps chez moi(-17°), et tout ceci bien évidemment sans prétentions particulières, simplement un recul de fonctionnement qui ne peut que venir soutenir l'avis d'Ummolae.

Après , il est sur qu'une étude qui a mal été réalisée au préalable, et qui en plus s'accompagne de certaines anomalies liées à la conception du produit, en sommes, du constructeur(régulation,dégivrages,écoulement des condensats,etc...) accompagnée d'un manque de sérieux de la part de l'installateur au niveaux de l'installation ,ne permettra très certainement pas d'optimiser le fonctionnement et d'en rendre un utilisateur satisfait globalement :?
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***

***Mon Installation***
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Donald2 a écrit :le groupe hydraulique est un Ajtech et non un Daikin. Ajtech a dû modifié la carte pour permettre ces réglages.
Bonsoir Donald2
Si le module hydraulique st de conception Ajtech, toute l'électronique embarquée est de fabrication Daikin:

- la carte de régulation est de chez Daikin
- le panneau de commande est de chez Daikin

Il n'y a que l'échangeur, le débitmètre et le pressostat qui sont de chez Ajtech, ce n'est pas grand chose.

Par contre, je me demande bien pourquoi Daikin, n'a pas maintenu cette possibilité de paramétrage bien utile.

Pour te répondre plus complètement, il vrai que le taux d'humidité est un facteur important et c'est d'ailleurs pour cela qu'en dessous de -5°C, il n'y a plus beaucoup de givre sur la machine car le froid déshydrate, l'humidité est sous forme de cristaux de glace par terre :lol: :lol:

Sur ma machine, dès que la température extérieure se positionne entre +3°C et -5°C avec un taux d'humidité relative supérieure à 80 %, je la mets en régime de dégivrage toutes les 40', en dehors de ces périodes les cycles sont de 2h, depuis maintenant 5 ans sans aucun souci, elle ronronne comme une chatte et mes voisins sont juste à coté.
Aurélien
Très assidu
Très assidu
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
Localisation : Villers Bretonneux
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Aurélien »

Pour te répondre plus complètement, il vrai que le taux d'humidité est un facteur important et c'est d'ailleurs pour cela qu'en dessous de -5°C, il n'y a plus beaucoup de givre sur la machine car le froid déshydrate, l'humidité est sous forme de cristaux de glace par terre.
Effectivement, j'ai pu constater pour ma part que lorsque l'on a un froid 'sec' le problème de givre se faisait oublier...
Avatar du membre
Donald2
Accro
Accro
Messages : 214
Enregistré le : mer. juil. 23, 2008 6:00 pm
Localisation : 28 Eure et Loir
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Donald2 »

ummolae a écrit :Par contre, je me demande bien pourquoi Daikin, n'a pas maintenu cette possibilité de paramétrage bien utile.
Cela aurait été effectivement intéressant de garder cette possibilité.
ummolae a écrit :- la carte de régulation est de chez Daikin
Je croyais que la carte était un produit Ajtech ou une base Daikin mais modifiée. :oops:
Aurélien a écrit :Citation:
Pour te répondre plus complètement, il vrai que le taux d'humidité est un facteur important et c'est d'ailleurs pour cela qu'en dessous de -5°C, il n'y a plus beaucoup de givre sur la machine car le froid déshydrate, l'humidité est sous forme de cristaux de glace par terre.

Effectivement, j'ai pu constater pour ma part que lorsque l'on a un froid 'sec' le problème de givre se faisait oublier...
+1
DAIKIN 16Kw basse température avec BT de 140 L. en relève de chaudière pour 11 radiateurs fonte et 4 radiateurs acier pour 160 m² sur un niveau
shak-ran
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 706
Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par shak-ran »

Jere,

J'ai regardé ta téléinfo sur Itow du jour où tu as pris tes dernières photos : le 10 janvier à 9h50.

Et ce que je vois sur Itow m'interpelle fortement car je ne retrouve pas ce que j'ai chez moi avec ma PAC.

Image
Ton graphe

D'après ton graphe, j'en conclu que tu as une succession de cycles très courts. Donc le temps de fonctionnement mini nécessaire pour autoriser un dégivrage n'est pas atteint et donc ta PAC ne dégivre jamais. je ne sais plus la valeur de cette durée. elle est donnée dans un autre post pas très loin. Pour moi tu as un problème de paramétrage de ta PAC. Etant sur PC, et avec un TA sans fil, je suppose que ce dernier est réglé en proportionnel. Vérifie les réglages de ce mode afin que ta PAC ne fasse pas des cycles trop courts. Mais si ton TA coupe tout le temps ta PAC, c'est aussi que ta loi d'eau est trop haute.
dans un premier temps, afin de vérifier tout cela, je te conseille de fonctionner 1 journée sans ton TA et voir comment sont tes Conso.


Image
En comparaison voici ce que j'ai : 2 dégivrages ont eu lieu à 7h et 10h, le reste la PAC est fonctionnement stable et continu.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

shak-ran a écrit :D'après ton graphe, j'en conclu que tu as une succession de cycles très courts. Donc le temps de fonctionnement mini nécessaire pour autoriser un dégivrage n'est pas atteint et donc ta PAC ne dégivre jamais. je ne sais plus la valeur de cette durée. elle est donnée dans un autre post pas très loin.
Bonsoir

L'une des conditions du démarrage du dégivrage c'est effectivement le fonctionnement du compresseur sur une durée minimale de 25 minutes ou plus depuis un précédent dégivrage.

La même chose dans le texte original :
Integrated compressor running time is 25 minutes or more since the complétion of the previous defrost opération
Avatar du membre
jere
Assidu
Assidu
Messages : 65
Enregistré le : sam. mars 28, 2009 10:22 pm
Localisation : Muret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jere »

Jere,

J'ai regardé ta téléinfo sur Itow du jour où tu as pris tes dernières photos : le 10 janvier à 9h50.

Et ce que je vois sur Itow m'interpelle fortement car je ne retrouve pas ce que j'ai chez moi avec ma PAC.


Ton graphe

D'après ton graphe, j'en conclu que tu as une succession de cycles très courts. Donc le temps de fonctionnement mini nécessaire pour autoriser un dégivrage n'est pas atteint et donc ta PAC ne dégivre jamais. je ne sais plus la valeur de cette durée. elle est donnée dans un autre post pas très loin. Pour moi tu as un problème de paramétrage de ta PAC. Etant sur PC, et avec un TA sans fil, je suppose que ce dernier est réglé en proportionnel. Vérifie les réglages de ce mode afin que ta PAC ne fasse pas des cycles trop courts. Mais si ton TA coupe tout le temps ta PAC, c'est aussi que ta loi d'eau est trop haute.
dans un premier temps, afin de vérifier tout cela, je te conseille de fonctionner 1 journée sans ton TA et voir comment sont tes Conso.



En comparaison voici ce que j'ai : 2 dégivrages ont eu lieu à 7h et 10h, le reste la PAC est fonctionnement stable et continu.
Salut Shak Ran, tu ne crois pas si bien dire!!

Je rentre d'une semaine de vacances à la montagne et j'ai eu un gros souci en rentrant à la maison, j'ai trouvé mon groupe extérieur complètement glacé, j'avais jamais vu ca!

j'ai du le dégelé avec de l'eau chaude pendant presque 1 H tellement il y en avait et tellement elle était épaisse.
c'est vrai que la semaine a été trés froide mais cela doit pas arriver autant
De plus en regardant ma conso, j'ai complètement explosé en 1 semaine!

Effectivement je suis conscient d'avoir un souci, j'ai besoin de votre aide, car je suis un peu dépité là!!

je vais commencer par faire ce que tu dis, à savoir couper le TA pour voir comment ce comporte la PAC.

je continu la discutions sur le post de mon installation pour ne pas polluer le topic

Merci de votre aide!
Répondre

Retourner vers « ALTHERMA Daikin »