Durée cycle long cycles court

Message par pacdu45 »

bonjour.
ma question est simple
a partir de combien de minutes a peu prés peu ton parler de cycles court et long :?:

merci
pacdu45
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. avr. 03, 2009 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pacdu45 »

Pas de réponses :!:
Mortillus
Très assidu
Très assidu
Messages : 124
Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
Localisation : NANCY
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Mortillus »

Bonjour,
Tout dépend de la machine en question:
Pour rentrée en pleine charge cella varie en fonction de la machine
TOR à vérifier selon les marques mais de 40 min à 1 heure (je ne suis pas spécialisé dans les TOR).
Inverter de 19 min à 30 min
Zubadan 10 min
Daikin Ht 9 min

Ses données sont pour une température de 7° positive.

Donc si t'as machine tourne(démarrage arrêt) en dessous de 30 min pour une inverter toutes la journée à 7° c'est quelle fonctionne en cycle court
Modifié en dernier par Mortillus le jeu. nov. 12, 2009 4:57 pm, modifié 1 fois.
pacdu45
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. avr. 03, 2009 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pacdu45 »

merci pour ta reponse MORTILLUS
donc j ai des cycles courts j explique

mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10546

en ce moment j ai une temperature extérieur de 5°c est la pac fonctionne 10 min et coupe 5 min et repart 10 min ainsi de suite
j ai le thermostat d ambiance de chez daikin reglée sur 21°c j ai toujours cette temperature dans la maison j ai egalement un compteur tywatt pour la pac et l' UI
et je suis content de mes consos
exemple la semaine derniere temp en journée 12°c et la nuit temp 5°c
j ai consommé sur une semaine entiere 29kw en HC et 33 en HP

donc j aimerais savoir si c cycles courts sont normaux ou pas pour ma configuration ????
j ai lu que c etait pas trop bon pour le compresseur
alors comment avoir de long cycles si je dois en avoir?
merci.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

bonjour pacdu45,

juste pour te donner une idée, a comparer a notre situation géographique, et du fait que je suis couplé a du solaire,
ma PAC tourne actuellement de 30 minutes a 1h00 avec des périodes de repos dépassant les 4h !
depuis le 1° octobre, elle n'a consommé que 150 kwh.

mais nos maison sont incomparable. la mienne est une passoire de 1984, la tienne une maison neuve, avec trop peu d'isolant dans le plafond a mon gout.

je trouve la puissance de ta PAC énorme au vu de la maison, elle fera toujours des court cycle :!:

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ruthene »

Tiens tiens, il est configuré sous quel mode de fonctionnement ton TA.
Attention , s'il est en proportionnel et que tu n'as pas d'electrovanne motorisée. Ne cherche pas plus loin, c'est normal . J'avais ça au début. Tu dois alors le configuer en mode hystérisis.
pacdu45
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. avr. 03, 2009 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pacdu45 »

merci vile-coyote je comprends mieux :!:
alors pour mon plafond je suis actuellement entrain de remettre 26 cm de laine de verre
c est vrai que la pompe peut sembler un peu grosse vu la taille de mon plancher mais a la basse elle prevue pour me chauffer plus tard ( 2 ou 3 ans ) l etage avec 3 peut etre 4 ventillo convecteurs.

par contre ce matin à 8h il fait 1.5°c dehors et j ai vu la pac a fonctionner 35 min et la il fait 5°c et rebelotte elle marche 10 min

je pose la question c peut etre bete je sais pas c a vous de me dire j ai vu que dans les reglages du thermostat d ambiance il y a un temps "on" minimun ne pourrais-je pas augmenter cette valeur a 30 min par exemple.

sinon n y a t il pas moyens par un reglage quelque d avoir de long cycle
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ruthene »

pacdu45.

Il fonctionne en quel mode ton TA car si tu es en hysteris , ses paramètres ne te servent à rien.
pacdu45
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. avr. 03, 2009 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pacdu45 »

bonjour ruthene
j avoue que la suis un peu perdu j ai lu sur le forum quand plancher chauffant c etait en proportionelle et sur radiateur en hyterisis

donc mes cycles courts viendrais de là ou du fait que la machine soit un peu surdimensionné

j essais quand meme de passer en hysterisis
merci a tous pour vos réponses.
pacdu45
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. avr. 03, 2009 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pacdu45 »

Ayé ruthene j ai reussi a passer en mode hyterisis j ai laisse 0.05 en valeur d hystérese
donc la je demande 21° et j ai 20.8° ca ve dire que la pac va fonctinner jusqu a la temperature demandé car chez moi il me faut peut etre 1 heure pour gagner 0.2 a 0.3 °c dans mon salon
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ruthene »

En gros avec un hystérisis de 0.5°C en fonction de l'évolution de la courbe de ta température ambiante, elle va s'enclancher à 20.8°C et s'arrêter à 21.2 °C pour 21°C demandé.
Ensuite tu peux modifier ta consigne à souhait.

Attention à l'inertie de ton plancher (déphasage), en gros si tu mets des plages de consignes confort éco dans ton TA, ne mets pas trop de gros écarts de consignes de température. Actuellement je suis avec un écart confort eco de 0.5 °C.
Biensur à affiner ultérieurement.
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

A part ton différentiel, la surpuissance de ta PAC est LA raison de tes cycles courts !
Solution : augmenter un max ce différentiel tout en gardant un certains confort ambiant (avec un PC ça devrait aller) ou mettre un méga ballon tampon qui remplace temporairement ta future extension.

Pas facile de te donner des valeurs, tu peux être en court cycle en mi saison (+12°c dehors) et être bien en plein hiver. Donc en ce moment tu cumules un peu, mi saison + PAC surdimensionnée, attends cet hiver.

Pour une PAC TOR, un court cycle c'est 2 minutes de marche + 3 minutes d'arrêts. Il n'est bien sur pas souhaitable d'atteindre ces valeurs extrêmes (usures et surconsommations).

Mortillus, les valeurs que tu donnes (Zubadan et Daikin HT) ce sont les temps que doit marcher le compresseur pour une installation bien faite à +7°C ? C'est bien précis comme valeur... c'est un calcul ou c'est empirique ?
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Mortillus
Très assidu
Très assidu
Messages : 124
Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
Localisation : NANCY
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par Mortillus »

C'est la pleine charge des compresseurs (100%) donné par les fabricants.
En pac air/eau
Par contre en toutou rien la il faut un spécialiste
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

Mortillus a écrit :C'est la pleine charge des compresseurs (100%) donné par les fabricants.
En pac air/eau
Par contre en toutou rien la il faut un spécialiste
Je ne comprends pas, ça veut dire quoi la pleine charge. La pleine charge pour moi, c'est la vitesse maxi du compresseur car y'a un gros besoin, quel lien avec un temps (court cycle) ? Si y'a un gros besoin, c'est le besoin qui arrête ou fait ralentir le compresseur, ça n'a rien à voir avec des cycles courts !! :roll: :roll:
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
pacdu45
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. avr. 03, 2009 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pacdu45 »

donc d apres vous je fais quoi bande proportionelle ou hysterisis ?
je garde mes reglages d origine et j aurais des cycles courts jusqu a ce que j equipe mon etage de ventilo convecteurs !!!!!

givais que veut tu dire part : "augmenter un max ce différentiel tout en gardant un certains confort ambiant "