Palmyre 75

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Palmyre 75

Message par Georges32 »

Voici comme promis les photos d'une PàC Leroy Somer de 1985, que j'ai remplacé par une Technibel il y a 4 ou 5 ans. Après 5 ans passé dehors, voici dans l'état ou je l'ai trouvé au démontage des carters.

Image

L'état de l'échangeur

Image

Image


Image


Le bac de condensats
Image


L'échangeur coaxial: après 5 ans passé dehors avec de l'eau dedans, il n'est même pas gelé. Je l'ai éprouvé à 20 bars...

Image



Le coffret électrique: rustique... Mais pas besoin de hot line en cas de panne...

Image


Le circuit frigorifique

Image

Image

Image

Image

Image


Et voilà! Après le remplacement du pressostat HP, le montage d'un thermostat électronique, et un bon nettoyage, cette dame d'un âge respectable va reprendre du service pour quelques années... Travail demandé: le chauffage d'une maison de 160 m² avec des ventilo-convecteurs Technibel.
Modifié en dernier par Georges32 le sam. nov. 19, 2011 10:43 pm, modifié 4 fois.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par STEPH26 »

Basique mais costaud :D

C'est une notion que l'on ne connait plus dans notre société de consommation.....
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Et tout est accessible ! Quel est le but ? Tu la remontes pour laisser reposer la Technibel ? :wink:
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Mais tu sais que ma vieille Leroy Somer, je ne la change pas, parce que je pense que j'aurais plus d'ennuis avec une machine récente. Tant qu'elle fonctionne, je la garde.
Par contre, elle n'est pas en si bon état que celle ci. Mais bon, elle marche bien.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Amzair a du s'inspiré d'une palmyre, le distributeur sur l'évapo est monté à l'envers également :wink:
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Oui, c'est vrai...
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Mais un seul distributeur, et un détendeur mieux monté je suppose.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bon, le programme de commande de la PàC PALMYRE 75 est prêt.
Je vais relooker le coffret de commande d'origine en suprimant les 2 pressostats de gestion du dégivrage, les 2 temporisateurs,( compresseur, et l'autre, je ne sais même pas a quoi il sert) le temporisateur Omron de lancement des dégivrages.
Tous ces composants vont être remplacés par le Millénium 3 CD20.
8 entrées ToR, six entrées sondes.
Les entrées:
1- Ma/AT
2- Pressostat HP
3- Pressostat BP
4- Relais thermique compresseur
5- Thermostat d'ambiance

Les sondes:
1- Sonde évaporateur
2- Sonde départ d'eau
3- Sonde retour d'eau
4- sonde température refoulement compresseur
5- Sonde température condensation
6- Sonde extérieure.

Avec tout ça, je peux surveiller, sécurisé et réguler le fonctionnement de la machine
Il ne me reste plus qu'à raccorder l'automate sur la machine. L'automate sera placé à l'intérieur de la maison ce qui permettra de tout voir sans se les geler...
Le programme intègre bien sur un dégivrage basé sur le principe du kit G32, mais amélioré encore avec lorsque la température extérieure est positive, ( comprise entre 7° et 2°) un dégivrage par air à chaque arrêt du compresseur si c'est nécessaire.
Bientôt des photos
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Ca y est. La PàC fonctionne depuis plusieurs semaines avec l'automate.
Voici les photos des divers affichages que l'on peut visualiser sur l'automate:

Affichage des températures:
Sotie Evapo (aspiration)
Entrée Evapo (T fin de dégivrage)
Condensation: (sortie condenseur)
Température extérieure

Image

T Départ d'eau
T retour d'eau
T consigne
Différentiel consigne

Image

Temps maxi dégivrage
Temps passé en dégivrage
DT début dégivrage
Température fin de dégivrage

Image

DT: Départ/retour d'eau
DT Text/Evapo
DT Entrée/sortie Evapo

Image

DT: T condensation/départ d'eau
DT: T condensation/retour d'eau

Image

Information des RaZ compteurs

Image

Comptage des dégivrages à air, et inversion de cycle
Durée des dégivrages à air et inversion de cycle

Image

Information sur les RaZ compteurs

Image

Compteurs d'heures:
Compresseur
Ventilateur
Circulateur

Image

L'automate dans son coffret

[Image

L'automate affiche également les défauts HP, BP, thermique, le temps de dégivrage si il dépasse le temps maxi. Un compteur d'évènements (10 par heure) arrête la machine si ce seuil est atteint. Arrêt immédiat sur coupure HP,BP, thermique compresseur. Réenclenchement automatique pour HP/BP
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
ALAIN24
Accro
Accro
Messages : 243
Enregistré le : mer. oct. 31, 2007 10:47 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ALAIN24 »

Bravo Georges , il faut en mettre sur le marché
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 9:13 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Non, il n'y a aucun problème sur le courant d'appel au démarrage. C'est un compreseur tri, d'une puissance de 2,5 kw environ. Ca ne pose aucun problème. Actuellement, nous avons des températures comprises entre -6 et -10 le matin, et la machine tient ces 21° à l'intérieur.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
greg646
Accro
Accro
Messages : 340
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par greg646 »

instal pas trop chere !! le compresseur a été changé?
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Non, compresseur d'origine. Par contre, si il vient à lacher, je le remplacerais par un compresseur au 407 C. Je modifierais par la même occasion la position du distributeur qui a la tête en l'air. Il y a une mauvaise alimentation de l'évaporateur, je pense que ça vient de ça.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
agnes67
Très assidu
Très assidu
Messages : 121
Enregistré le : lun. sept. 26, 2011 7:21 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par agnes67 »

Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 9:14 am, modifié 1 fois.
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »