Question sur réglage therma V

Air/Eau - Air/Air
Répondre
blackass
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : dim. févr. 05, 2012 7:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Question sur réglage therma V

Message par blackass »

Bonjour tout le monde.
Voilà le soucis : Nous occupons une maison ossature bois, avec une PAC LG therma V de 9KW sur plancher chauffant.
Aucun soucis de fonctionnement ou d'installation, tout se passe bien avec la pompe et l'installation, mais ça se complique avec l'installateur !! Suite à un différent qui n'a rien à voir avec le chantier ( l'installateur est de ma famille, et brouille, bref, c'est pas le sujet) nous n'avons aucune idée des différents réglages à "surveiller" sur cette pompe, ni des consignes à appliquer.
Pour résumer, en ce moment nous demandons une consigne d'eau à 31°, à cause des jours froids (limousin, -10°), sinon, la consigne est plutôt à 26-27°.
Quels sont les points à affiner pour profiter au mieux de l'installation ?
Merci !!
Avatar du membre
picotsec
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : mer. mars 11, 2009 2:56 pm
Localisation : seine et marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par picotsec »

Bonjour et bienvenu sur le forum.
Nous ne sommes pas nombreux à avoir une LG sur le forum, il y a cricri06 qui a la même pac que la tienne et sur plancher chauffant comme toi, tu peux lui demander des conseils sinon va voir sur la rubrique régulation nous avons pas mal parlés des difficultés de la régulation de la LG, bon courage.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

Salut

je rajouterai que tu peux visualiser le fonctionnement de leurs pacs LG sur le site itow ici:
http://itow.fr/itow/index.php

tu clic sur cricri06 ou picotsec et tu visualises les consos en live ainsi que les courbes de température

db
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Cette machine fonctionne très bien, je confirme ! Qu'elle fonctionne en inverter ou en tout-ou-rien. Reste à voir la fiabilité.
blackass
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : dim. févr. 05, 2012 7:32 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par blackass »

Merci !!!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

hd31 a écrit :Cette machine fonctionne très bien, je confirme ! Qu'elle fonctionne en inverter
!!!seulement sous certaines conditions et modifications notoires!
avant, on avait jamais vu celle de picotsec fonctionner en inverter! 9 à 13 cycles par heure!
modifications et persévérance avec l'aide de itow nous a amené a largement améliorer et palier les carences de la régulation LG.

Le service technique LG est inexistant et incompétent! :evil: :evil:
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

dbercy a écrit :
hd31 a écrit :Cette machine fonctionne très bien, je confirme ! Qu'elle fonctionne en inverter
!!!seulement sous certaines conditions et modifications notoires!
avant, on avait jamais vu celle de picotsec fonctionner en inverter! 9 à 13 cycles par heure!
modifications et persévérance avec l'aide de itow nous a amené a largement améliorer et palier les carences de la régulation LG.

Le service technique LG est inexistant et incompétent! :evil: :evil:
:?: fonctionner en inverter en dessus 10°C extérieur :?:
Quelles sont les modifs, à part le BT :?:

Cordialement,

Alain30.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Je n'ai pas dit que la machine était parfaite, le lien vers toutes les péripéties montre clairement les problèmes et solutions. Et comme l'installation est déjà faite, ce n'est pas la question. Mais une fois bien commandée, la machine fonctionne bien. Et cela confirme que le mode inverter n'est pas déterminant pour les performances. Mais je ne veux surtout pas relancer un débat stérile et sans intérêt.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

alain30 a écrit : :?: fonctionner en inverter en dessus 10°C extérieur :?:
Quelles sont les modifs, à part le BT :?:

Cordialement,

Alain30.
tu veux tout savoir et rien payer alain!!! :lol: :lol:

bon c'est pas très compliqué en fait!
nous avons déplacé les sondes départs et retour pac en les plaçant en départ et retour radiateurs en sortie de BT // de 500l (au lieu de 160l), ce qui a l'énorme avantage de prolonger le temp de fonctionnement grâce à une montée plus longue et progressive de l'eau, contrairement à ce qui se passait auparavant lorsque la sonde départ montait en tempé en quelques minutes et obligeait la régule à stopper dés le delta de 2° atteint, ce qui est une aberration!

l'hystérésis est quasi inexistante sur cette machine donc engendre des cycles hypert courts!
il a fallu de plus trouver les bons réglages de vitesse des circulateurs secondaires et primaire!
avec itow, on a observé chaque phase de modif et de réglage et l'on doit être actuellement optimal!
leur régulation par loi d'air et sonde d'ambiance est une vaste fumisterie que nous avons très vite abandonné, because delta on/off de 3°!!!!!! bien vu le bureau d'étude!!

db
Répondre