Fuite compresseur PAC DD ROE+
-
JOE67
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : mer. sept. 24, 2008 2:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Fuite compresseur PAC DD ROE+
Bonjour,
Ma PAC DD ROE+ a été installée en 2008 pour son premier hiver en 2009.
Depuis, tous les ans au démarrage à l'automne , il y avait un défaut haute pression.
Deux sociétés sont venues faire les réparations qui consistait à remettre en gaz, ce qui tenait un an. L'année dernière, on m'a fait une recherche de fuite avec réparation sur une sortie du compresseur (montant facture sup à 700 €).
Aujourd'hui, même défaut affiché : haute pression.
SAVELYS est intervenu dans la journée. Bilan une autre fuite toujours sur le compresseur (au niveau de l'oeilleton de niveau d'huile). Après contact avec DD, SAVELYS me dit que la fuite n'est pas réparable, il faut changer le compresseur pour un montant entre 1000 et 2000 €!!
Je suis dépité. Je ne sais pas quoi faire de cette installation.
- Dois-je remplacer le compresseur sachant que je n'ai plus confiance non plus en le reste de l'installation ?
- De Dietrich seraient-ils prêts à prendre en charge une partie des frais (j'en doute)
- Dois-je prendre une autre marque de PAC plus fiable (laquelle) ?
- Dois-je basculer vers un autre mode de chauffage (lequel) ?
Merci pour vos conseils
Ma PAC DD ROE+ a été installée en 2008 pour son premier hiver en 2009.
Depuis, tous les ans au démarrage à l'automne , il y avait un défaut haute pression.
Deux sociétés sont venues faire les réparations qui consistait à remettre en gaz, ce qui tenait un an. L'année dernière, on m'a fait une recherche de fuite avec réparation sur une sortie du compresseur (montant facture sup à 700 €).
Aujourd'hui, même défaut affiché : haute pression.
SAVELYS est intervenu dans la journée. Bilan une autre fuite toujours sur le compresseur (au niveau de l'oeilleton de niveau d'huile). Après contact avec DD, SAVELYS me dit que la fuite n'est pas réparable, il faut changer le compresseur pour un montant entre 1000 et 2000 €!!
Je suis dépité. Je ne sais pas quoi faire de cette installation.
- Dois-je remplacer le compresseur sachant que je n'ai plus confiance non plus en le reste de l'installation ?
- De Dietrich seraient-ils prêts à prendre en charge une partie des frais (j'en doute)
- Dois-je prendre une autre marque de PAC plus fiable (laquelle) ?
- Dois-je basculer vers un autre mode de chauffage (lequel) ?
Merci pour vos conseils
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
JOE67
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : mer. sept. 24, 2008 2:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui le compresseur tourne pendant 5 minutes, puis se met en défaut hte pression.
Le technicien de SAVELYS a pris contact avec DD qui lui a dit que ce raccord (qui est fileté) ne se démonte pas.
De là, il dit qu'il faut changer le compresseur.
Oui, ma PAC est excatement celle de ton avatar, que j'ai également déjà vu de marque Dimplex.
Qu'entendez-vous par frigoriste à la différence de SAVELYS ?
Merci.
Le technicien de SAVELYS a pris contact avec DD qui lui a dit que ce raccord (qui est fileté) ne se démonte pas.
De là, il dit qu'il faut changer le compresseur.
Oui, ma PAC est excatement celle de ton avatar, que j'ai également déjà vu de marque Dimplex.
Qu'entendez-vous par frigoriste à la différence de SAVELYS ?
Merci.
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Curieux donc que pour une dimplex il faille changer le compresseur à cause d'un raccord! je doute de la fiabilité du diag DD.JOE67 a écrit : Oui, ma PAC est excatement celle de ton avatar, que j'ai également déjà vu de marque Dimplex.
Qu'entendez-vous par frigoriste à la différence de SAVELYS ?
Merci.
concernant savelys, ce sont des chauffagistes (gaz et fuel) et le monde de la pac n'est vraiment pas leur spécialité! seul un vrai frigoriste doit intervenir. éventuellement sur le site dimplex, vous pourrez trouver les coordonnées de la station technique proche de chez vous.
-
Melomax
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 8:55 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Il se peut que le condensateur est foutu
Problème bien connu chez Dimplex
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14097
Salutations
Melomax
Problème bien connu chez Dimplex
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14097
Salutations
Melomax
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Etonnant d'avoir une erreur H.P. (haute pression) une fois par an peut-être en début de saison , si fuite de gaz alors c'est plutôt une erreur B.P. (basse pression) que tu devrai avoir.
Peut-être trop de gaz F.F. ou un débit d'eau trop faible (calories mal évacuées de condenseur) et les T° extérieures clémentes provoque une sur-chauffe des gaz et une erreur H.P.
Vérifier le filtre à tamis , le débit eau et ouvrir les robinets au maximum.
Seul un VRAI frigoriste pourra faire un diagnostic correct.
A+
Etonnant d'avoir une erreur H.P. (haute pression) une fois par an peut-être en début de saison , si fuite de gaz alors c'est plutôt une erreur B.P. (basse pression) que tu devrai avoir.
Peut-être trop de gaz F.F. ou un débit d'eau trop faible (calories mal évacuées de condenseur) et les T° extérieures clémentes provoque une sur-chauffe des gaz et une erreur H.P.
Vérifier le filtre à tamis , le débit eau et ouvrir les robinets au maximum.
Seul un VRAI frigoriste pourra faire un diagnostic correct.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
J'ai vu dans un autre post que tu te avais un bruit compresseur gênant et un ballon tampon de 150 litres.
J'avais aussi un PB de bruit compresseur (synonyme d'une pression trop importante : risque de destruction) .
Je l'ai résolu en mettant un ballon de MELANGE de 150 litres (découplage des débits PAC et chauffage) .
Il y a 2 circulateurs : celui de la PAC débit 2m3/h qui fonctionne lorsque la PAC fonctionne , celui du chauffage débit environ 0,5m3/h qui fonctionne en permanence et arrêt si T° ext>T° de non chauffage 17°).
Comment est monté ton ballon tampon ? As-tu deux circulateurs ?
A+
J'ai vu dans un autre post que tu te avais un bruit compresseur gênant et un ballon tampon de 150 litres.
J'avais aussi un PB de bruit compresseur (synonyme d'une pression trop importante : risque de destruction) .
Je l'ai résolu en mettant un ballon de MELANGE de 150 litres (découplage des débits PAC et chauffage) .
Il y a 2 circulateurs : celui de la PAC débit 2m3/h qui fonctionne lorsque la PAC fonctionne , celui du chauffage débit environ 0,5m3/h qui fonctionne en permanence et arrêt si T° ext>T° de non chauffage 17°).
Comment est monté ton ballon tampon ? As-tu deux circulateurs ?
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
JOE67
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : mer. sept. 24, 2008 2:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci à tous,
Pour jld82, je pense que si c'était lié aux températures clémentes, j'aurais les mêmes soucis en fin de saison, ce qui n'est pas le cas.
Les deux fuites ont été détectées par des appareils qui se sont mis à siffler (j'étais à coté à chaque fois).
Le problème de bruit, vient certainement des vibrations qui se transmettent par la dalle béton sur laquelle repose le champignon à l'extérieur. Cette dalle est en contact avec la maison (erreur de conception ?!!)
Pour la suite de mon affaire, j'ai pris contact avec un frigoriste, qui sans voir l'installation, a directement conclu à la même chose : ce type de compresseur (copeland/scroll ?) ne peut pas être réparé en cas de fuite au niveau de l'oeilleton.
DD m'a annoncé un prix du compresseur de 1870 € (certainement hors taxe), sans Main d'oeuvre, déplacement, etc, etc.... Je suis tombé ...
J'hésite toujous à faire réparer ou à tout remplacer.
J'ai 3 demandes de devis en attente. Je vous tiens au courant.
Pour jld82, je pense que si c'était lié aux températures clémentes, j'aurais les mêmes soucis en fin de saison, ce qui n'est pas le cas.
Les deux fuites ont été détectées par des appareils qui se sont mis à siffler (j'étais à coté à chaque fois).
Le problème de bruit, vient certainement des vibrations qui se transmettent par la dalle béton sur laquelle repose le champignon à l'extérieur. Cette dalle est en contact avec la maison (erreur de conception ?!!)
Pour la suite de mon affaire, j'ai pris contact avec un frigoriste, qui sans voir l'installation, a directement conclu à la même chose : ce type de compresseur (copeland/scroll ?) ne peut pas être réparé en cas de fuite au niveau de l'oeilleton.
DD m'a annoncé un prix du compresseur de 1870 € (certainement hors taxe), sans Main d'oeuvre, déplacement, etc, etc.... Je suis tombé ...
J'hésite toujous à faire réparer ou à tout remplacer.
J'ai 3 demandes de devis en attente. Je vous tiens au courant.
-
fred791
- Assidu

- Messages : 45
- Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
bizarre cette histoire j'ai eu le meme pb chez un client sur une stibel
c'etait le voyant d'huile qui est fileté 3/4 qui fuyait j'en ai commander un chez copeland , dévisser l'ancien , vidange d'huile , remontage du nouveau voyant remplissage en huile tirage au vide remplissage de fluide et c'est reparti
entre temps test d'étanchéité a l' azote
bizarre cette histoire j'ai eu le meme pb chez un client sur une stibel
c'etait le voyant d'huile qui est fileté 3/4 qui fuyait j'en ai commander un chez copeland , dévisser l'ancien , vidange d'huile , remontage du nouveau voyant remplissage en huile tirage au vide remplissage de fluide et c'est reparti
entre temps test d'étanchéité a l' azote
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
RC60
- Scotché au forum

- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Euh !!jld82 a écrit :Bonjour
Etonnant d'avoir une erreur H.P. (haute pression) une fois par an peut-être en début de saison , si fuite de gaz alors c'est plutôt une erreur B.P. (basse pression) que tu devrai avoir.
Peut-être trop de gaz F.F. ou un débit d'eau trop faible (calories mal évacuées de condenseur) et les T° extérieures clémentes provoque une sur-chauffe des gaz et une erreur H.P.
Vérifier le filtre à tamis , le débit eau et ouvrir les robinets au maximum.
Seul un VRAI frigoriste pourra faire un diagnostic correct.
A+
L'année dernière lorsqu'il faisait - 17° j'ai un déclenchement surchauffe des gaz (seuil réglé à 100° ) La BP était à 0,2 bar
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
JOE67
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : mer. sept. 24, 2008 2:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Voilà donc les photos du compresseur et de l'oeilleton de niveau où se situe la fuite. Il en est sorti de l'huile qui a imbibé la laine de verre et du gaz réfrigérant. Ce compresseur est bien de marque COPELAND SCROLL.


Entre temps j'ai eu un premier devis d'un montant d'environ 1500 € pour la fourniture et main d'oeuvre ! Etonnant compte tenu du montant de la pièce seule annoncée par DD (1870 €).

Voilà donc les photos du compresseur et de l'oeilleton de niveau où se situe la fuite. Il en est sorti de l'huile qui a imbibé la laine de verre et du gaz réfrigérant. Ce compresseur est bien de marque COPELAND SCROLL.


Entre temps j'ai eu un premier devis d'un montant d'environ 1500 € pour la fourniture et main d'oeuvre ! Etonnant compte tenu du montant de la pièce seule annoncée par DD (1870 €).
mon installation