bonjours,
je vous présente une de mes 2 installations,celle de la maison de mes parents :
pac weisphaupt wwwpl9 7,1kw tri 400v
http://www.weishaupt.fr/local/documentB ... -10-11.pdf
installé fin 2009
cout total avec la pose de radiateur neuf dans toute la maison : 21000€
maison en placo/bois de 100m² des années 80 peu voir mal isolé , il y a juste toute les fenêtres qui on été changé en 2010 par du pvc/alu double vitrage et çà limite déjà bien les courant d'air !
le salon dispose d'un poel à bois récent de 10kw utilisé de le week end pour le plaisir de la flamme .
Apres 3ans d'utilisation, l'installation tourne parfaitement et nous donne pleine satisfaction,
l'unité extérieur fait très peu de bruit , aucun problème de glace, pas de court cycle .
La puissance me paraissait un peu juste (7kw), mais j'ai regardé toute a l'heure et les résistance on fonctionné seulment 72h en trois ans .
cette années nous avons passé plus d'une semaine à -20°
Ils n'ont jamais eu froid.
seul hic, la qualité ce fait payé très cher, le tarif des pcs weishaupt genre ballon 200L à 600€ ht, gaine bi tube isolé à 90€/ml, groupe de pompage ....
voici quelque photo
WEISHAUPT - AIR/EAU - wwwpl9 - bob074
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
WEISHAUPT - AIR/EAU - wwwpl9 - bob074
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
La puissance semble vraiment faible : 7,1 kW à 7°C pour une maison à Annecy de 100 m2 des années 80 pas vraiment bien isolé, j'aurais pas osé.
J'ai calculé à la va vite : 9,5 kW à -15°C pour un G de 1
Bon, le G est surement un peu meilleur, mais une PAC de 7,1 kW à +7 fait env 4,5 kW vers -10°C, Cette PAC semble donc entre dimensionné vers 60% du besoins max à la T de base.
Et le résultat n'est pas mauvais : 72 h de fonctionnement résistance sur 3 ans !
C'est même plutôt bon !
Mais, il y a le poêle, il y a les apports divers (soleil, electro menager, lampes...), le G n'est surement pas si mauvais dans une maison ossature bois avec des huisseries neuves et ce materiel est de tres bonne qualité, donc ça passe, tant mieux !
J'ai calculé à la va vite : 9,5 kW à -15°C pour un G de 1
Bon, le G est surement un peu meilleur, mais une PAC de 7,1 kW à +7 fait env 4,5 kW vers -10°C, Cette PAC semble donc entre dimensionné vers 60% du besoins max à la T de base.
Et le résultat n'est pas mauvais : 72 h de fonctionnement résistance sur 3 ans !
C'est même plutôt bon !
Mais, il y a le poêle, il y a les apports divers (soleil, electro menager, lampes...), le G n'est surement pas si mauvais dans une maison ossature bois avec des huisseries neuves et ce materiel est de tres bonne qualité, donc ça passe, tant mieux !
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Aie aie aie , après des millénaires d'existence Jedi va être destitué ... et le Padawan de service risque fort de prendre sa placenappe phreatique a écrit :La puissance semble vraiment faible : 7,1 kW à 7°C pour une maison à Annecy de 100 m2 des années 80 pas vraiment bien isolé, j'aurais pas osé.
J'ai calculé à la va vite : 9,5 kW à -15°C pour un G de 1
Bon, le G est surement un peu meilleur, mais une PAC de 7,1 kW à +7 fait env 4,5 kW vers -10°C, Cette PAC semble donc entre dimensionné vers 60% du besoins max à la T de base.
Et le résultat n'est pas mauvais : 72 h de fonctionnement résistance sur 3 ans !
C'est même plutôt bon !
Mais, il y a le poêle, il y a les apports divers (soleil, electro menager, lampes...), le G n'est surement pas si mauvais dans une maison ossature bois avec des huisseries neuves et ce materiel est de tres bonne qualité, donc ça passe, tant mieux !
Avec un peu de rigueur et un poil d'observation, peut être, je dis bien peut être, un jour tu retrouveras "l'ordre."
Et pourtant bob074 a pris la peine de donner le lien
http://www.weishaupt.fr/local/documentB ... -10-11.pdf
Cordialement,
Le nouveau Jedi.
-
- Très assidu
- Messages : 109
- Enregistré le : jeu. janv. 01, 2009 8:34 pm
- Localisation : annecy 74
oui moi aussi je trouvais çà vraiment juste .
je leur demanderai combien de bois il passe par ans, çà nous donnera une bonne indication de conso .
et oui c'est du dimplex mais en plus cher
j'ai participé à l'instal, et c' vrai que l'intérieur de la pac , çà fait sérieux ! propre !
et l'échangeur incliné, çà parait tellement logique pour les dégivrages !
du bon matos !
je leur demanderai combien de bois il passe par ans, çà nous donnera une bonne indication de conso .
et oui c'est du dimplex mais en plus cher
j'ai participé à l'instal, et c' vrai que l'intérieur de la pac , çà fait sérieux ! propre !
et l'échangeur incliné, çà parait tellement logique pour les dégivrages !
du bon matos !
06/2012 Vds pac daikin alterma 11kw compléte , modul int avé resistances 2x3kw , unit extérieur avé compresseur hs ! le tout à 3 ans . prix sur demande
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
alain30 a écrit :
Aie aie aie , après des millénaires d'existence Jedi va être destitué ... et le Padawan de service risque fort de prendre sa place
Le jeune Padawan "Alain" est teigneux et appliqué, c'est bien, de là a destituer un Maitre Jedi....
Boarf, tu ne maitrise pas la sémantique Star Wars, jeune padawan : on dit "un jour, l’équilibre dans la force tu trouveras"Avec un peu de rigueur et un poil d'observation, peut être, je dis bien peut être, un jour tu retrouveras "l'ordre."
Bien vu, effectivement 9,2 kW à 7/35, c'est encore pas énorme, mais ça se rapproche déjà plus de la puissance nécessaire à la T de base de la maison, et du coup, je comprend mieux le succès observé dans l'utilisation faible de l'appoint elec.Et pourtant bob074 a pris la peine de donner le lien
http://www.weishaupt.fr/local/documentB ... -10-11.pdf
Cordialement,
Le nouveau Jedi.
J'aime bien qu'il en soit ainsi, j'ai dis plus haut "j'aurai pas osé" en croyant que la puissance donnée était celle à 7/35, suivant la norme toujours utilisée, ce qui me semblais vraiment faible au regard des besoins.
J'avais donc "pressenti" juste, tel le bon Jedi
Plus sérieusement, il est évident qu'une réponse à la va vite sur un forum n'a RIEN à voir avec une étude sérieuse dans laquelle tous les paramètres sont dûment vérifiées, mais c'est pas le même travail ! là je cause et je rigole, c'est un cas ou tout va bien. Quand il y a du grabuge, j'essaie de pousser plus loin l'analyse et d'aider nos interlocuteurs qui sont parfois vraiment dans la panade
A+, jeune Padawan, tu es sur la bonne voie
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.