bonjour

cela fait maintenant 1 an que nous avons notre PAC d'installé
je viens poster sur ce forum pour vous montrer mes graphiques de consommation EDF

Pouvez vous me dire si cela vous semble correcte :
Image

la PAC tourne environs toutes les heures pendant 7minutes .( ce sont les pic de consommation )

Est il possible de diminuer la fréquence d allumage de la PAC ( surtout la nuit car très bruyante) et ainsi faire baisser ma consommation

cdlt

maison neuve 140m2 avec etage isolation rt2012
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Pas grand chose à dire sur un graphique qui ne montre que la consommation instantanée.

Pour donner un avis, il faudrait la consommation journalière avec la température extérieure moyenne du jour.

Au vu du graphique, la régulation est du type thermostatique sur l'air ambiant, bof bof, ce qui expliquerait ces faible temps de fonctionnement.