reset protection thermiques sur daikin 11KW

Message par Didier Moreaux »

Bonjour à tous ,
J' ai depuis 5 ans une installation avec une pompe Daikin ERQH011A et module hydraulique EKHB016AAqui me fait le chauffage en base saison et une cuisinière de chauffage central au bois avec un ballon tampon de 750 litres et un ballon D'eau chaude sanitaire pour la saison de fort chauffage . Dernièrement ,le compresseur et la carte inverter ont étés changés suite à un orage violent .Pas de problème ,installation et réparation faites dans les règles de l' art par des gens très compétents .
Hier matin ,suite à une coupure de courant la nuit ,au matin la pompe était en défaut avec le code AA .
dans la notice ,il est indiqué ,protection thermique du ballon d' ECS ou de l' appoint
,,réenclenchez la protection thermique .
Bien sur ,le 31 décembre ,pas de dépannage .
J' ai cherché , ouvert le panneau de l' unité extérieure et sur la platine inverter j ' ai trouvé L A2P [ printed circuit board ( service ) ].
Au pif , j' ai appuyé deux fois sur le bouton marqué mode (au premier coup ,une diode verte s' est allumée ,au deuxième elle s'est éteinte )
ensuite une fois sur chacun des autres boutons ( set ,retourn et pump down )
Au premier essai de mise en route ,plus de clignotement de la diode rouge sur le tableau de contrôle et aprés un temps du au chauffage du compresseur ça a redémarré et montée en température lente du circuit .
Bingo , je suis trop fort ,la chance est là au dernier jour de 2012 ,mais maintenant je me pose la question : quel est le bouton du reset des protections thermiques ?
La platine où se trouvent ces boutons s' appelle : inverter et control PCB ref:DAIKIN 301356P ,lame P.C.B.EC0542-2 RZK-C
Si quelqu'un peut me renseigner ,merci
Didier Moreaux
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »