problème régulation température
-
dujack
- Assidu

- Messages : 89
- Enregistré le : ven. janv. 07, 2011 6:48 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
problème régulation température
Bonjour,
Je rencontre un souci de régulation en température avec de grosse variation.
Mon système est composé d’une unité intérieure Airmat CRI 110 et d’une unité extérieure Daikin RZQ100.
En plus du plancher chauffant de 93m² alimenté via une nourrice avec 7 boucles j’ai deux autres circuits, un pour le sèche serviette + chauffage d’appoint (radiateur) et un autre pour la production d’eau chaude. Le premier circulateur (plancher) est réglé sur vitesse 3 , les deux autres sur vitesse 1. J’ai également une vanne 3 voies motorisée Honeywell.
Je suis en loi d’eau. Pour palier à un problème de prise en glace excessif, j’ai rajouté en // une résistance de 25K entre les bornes 24 et 30 dans la CRI110. Ayant la production ECS, j'ai du également ajouter récemment une résistance de 25K en // sur la sonde ballon ECS car mes problèmes de variation etaient pire et en partie liés à cette absence de résistance (l'eau du ballon échangeur étant plus basse et l'ECS prioritaire, le ballon ECS bloquait la V3V et donc plus de chauffage, voir mon précédent post http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15081 ).
J'ai toujours des variations de température dans la maison et l'impression de pas mal consommer. Mon thermostat d’ambiance est situé dans la pièce principale (Salon-SAM-Cuisine) composé de 3 boucles.
Que je mette comme consigne 19°C ou 20°C, je me retrouve avec 19°C le matin et avec 21.5°C le soir. Les températures extérieures vont de -5°C la nuit à +7°C la journée (mais le phénomène est le même quand il fait -10°C).
J’ai arrêté tout le système (disjoncteur) pour tenter de tout réinitialiser (comme c’est un système à auto adaptatif) mais rien n’y fait même en laissant plusieurs semaines, dès fois qu’il soit long à apprendre (lol). Le premier jour suivant la réinitialisation, la température est stable à 20° pour 19° demandé (??) et ensuite tout part en vrille les jours suivant. Je n'avais pas allumé la cheminée pour ne pas perturber l'auto adaptation. De plus la V3V reste ouverte malgré le T° atteinte.
Avez-vous une idée de la cause de ces variations de températures et ce delta de 1°? Que puis-je faire pour y remédier ? Est-ce un problème de réglage de la nourrice ? Passage en loi d’air (ou de chauffe) ? Ma consommation va de 19Kw à 25Kw en HC et de 21Kw à 33Kw en HP. Vous trouvez cette consommation normale (en ce moment 50Kw par jour avec 0° à +2): 19Kw en HC et 32 en HP)? Pour info, mes HC sont de 22h30 à 6H30.
Merci à tous ceux qui prendront un peu de temps pour essayer de m’aider à trouver une solution.
Je rencontre un souci de régulation en température avec de grosse variation.
Mon système est composé d’une unité intérieure Airmat CRI 110 et d’une unité extérieure Daikin RZQ100.
En plus du plancher chauffant de 93m² alimenté via une nourrice avec 7 boucles j’ai deux autres circuits, un pour le sèche serviette + chauffage d’appoint (radiateur) et un autre pour la production d’eau chaude. Le premier circulateur (plancher) est réglé sur vitesse 3 , les deux autres sur vitesse 1. J’ai également une vanne 3 voies motorisée Honeywell.
Je suis en loi d’eau. Pour palier à un problème de prise en glace excessif, j’ai rajouté en // une résistance de 25K entre les bornes 24 et 30 dans la CRI110. Ayant la production ECS, j'ai du également ajouter récemment une résistance de 25K en // sur la sonde ballon ECS car mes problèmes de variation etaient pire et en partie liés à cette absence de résistance (l'eau du ballon échangeur étant plus basse et l'ECS prioritaire, le ballon ECS bloquait la V3V et donc plus de chauffage, voir mon précédent post http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15081 ).
J'ai toujours des variations de température dans la maison et l'impression de pas mal consommer. Mon thermostat d’ambiance est situé dans la pièce principale (Salon-SAM-Cuisine) composé de 3 boucles.
Que je mette comme consigne 19°C ou 20°C, je me retrouve avec 19°C le matin et avec 21.5°C le soir. Les températures extérieures vont de -5°C la nuit à +7°C la journée (mais le phénomène est le même quand il fait -10°C).
J’ai arrêté tout le système (disjoncteur) pour tenter de tout réinitialiser (comme c’est un système à auto adaptatif) mais rien n’y fait même en laissant plusieurs semaines, dès fois qu’il soit long à apprendre (lol). Le premier jour suivant la réinitialisation, la température est stable à 20° pour 19° demandé (??) et ensuite tout part en vrille les jours suivant. Je n'avais pas allumé la cheminée pour ne pas perturber l'auto adaptation. De plus la V3V reste ouverte malgré le T° atteinte.
Avez-vous une idée de la cause de ces variations de températures et ce delta de 1°? Que puis-je faire pour y remédier ? Est-ce un problème de réglage de la nourrice ? Passage en loi d’air (ou de chauffe) ? Ma consommation va de 19Kw à 25Kw en HC et de 21Kw à 33Kw en HP. Vous trouvez cette consommation normale (en ce moment 50Kw par jour avec 0° à +2): 19Kw en HC et 32 en HP)? Pour info, mes HC sont de 22h30 à 6H30.
Merci à tous ceux qui prendront un peu de temps pour essayer de m’aider à trouver une solution.
-
totole
- Très assidu

- Messages : 148
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 8:31 pm
- Localisation : saone et loire 71360
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
je ne connais pas cette marque de pompe à chaleur
tu peux peut être annulé le système auto adaptatif pour la loi d'eau et trouver la bonne loi d'eau avec les paramètres manuels
Si tu allume ta cheminée dans la pièce ou se trouve la sonde interieur l'auto adaptatif va être perturbée
je ne connais pas cette marque de pompe à chaleur
tu peux peut être annulé le système auto adaptatif pour la loi d'eau et trouver la bonne loi d'eau avec les paramètres manuels
Si tu allume ta cheminée dans la pièce ou se trouve la sonde interieur l'auto adaptatif va être perturbée
PàC aqualis caleo 60HT, appoint chaudiere fuel de 30ans, ballon tampon en // de 200l
et PàC ATLANTIC Altéa excellia S 16 (chez ma fille)
et PàC ATLANTIC Altéa excellia S 16 (chez ma fille)
-
totole
- Très assidu

- Messages : 148
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 8:31 pm
- Localisation : saone et loire 71360
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je connais bien Ciat et Atlantic (Siemmens) on peut sans problème modifier la loi d'eau la mettre en auto ou en manuelle
Il vous faut vous procurer les outils airmat; peut-être sur le net!!!
Il vous faut vous procurer les outils airmat; peut-être sur le net!!!
PàC aqualis caleo 60HT, appoint chaudiere fuel de 30ans, ballon tampon en // de 200l
et PàC ATLANTIC Altéa excellia S 16 (chez ma fille)
et PàC ATLANTIC Altéa excellia S 16 (chez ma fille)
-
totole
- Très assidu

- Messages : 148
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 8:31 pm
- Localisation : saone et loire 71360
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
dujack
- Assidu

- Messages : 89
- Enregistré le : ven. janv. 07, 2011 6:48 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
oui totole, j'avais suivi ce post. De plus je converse souvent via e-mail avec Aramis (qui est dans le post de ton lien) et qui m'a énormément aidé (et le mot est faible) pour solutionner plusieurs problème sur ma PAC.
J'ai diminué le debit des pieces principales (Salon, SAM, cuisine) sur la nourrice et depuis la température est pour l'instant stable meme si j'ai toujours un offset de 1° à 1.5° par rapport à la consigne.
Je reste persuadé que comme tu me l'as dis, la modification de la loi d'eau est la solution.
Je pense qu'il va être nécessaire de faire intervenir Airmat (s'ils veulent bien se déplacer) afin qu'il corrige cette loi d'eau qui ne semble pas être des plus adapté à ma région et mes conditions (sud aveyron + ruisseau à proximité).
Merci pour ton aide
J'ai diminué le debit des pieces principales (Salon, SAM, cuisine) sur la nourrice et depuis la température est pour l'instant stable meme si j'ai toujours un offset de 1° à 1.5° par rapport à la consigne.
Je reste persuadé que comme tu me l'as dis, la modification de la loi d'eau est la solution.
Je pense qu'il va être nécessaire de faire intervenir Airmat (s'ils veulent bien se déplacer) afin qu'il corrige cette loi d'eau qui ne semble pas être des plus adapté à ma région et mes conditions (sud aveyron + ruisseau à proximité).
Merci pour ton aide