pac eau eau sur nap ou au sol???
-
ratsman17
- Nouveau

- Messages : 1
- Enregistré le : mer. avr. 10, 2013 9:13 pm
- Localisation : charente maritime
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
pac eau eau sur nap ou au sol???
10 Avr 2013 21:49 ratsman17: bonsoir a tous votre site est super .donc voila je suis en costruction et souhaite faire une geothermie eau eau temps moyen -5 °j'hesite entre captage sol et sur nappe mon shouait serait bien sur sur nappe mais ily a un mais mon forage qui n'a pas un gros débit 2 m3/h me fait hésiter alors j'ai penser me servir de ma reserve d'eau de pluie enterrer de 10000l pour le faire et men servir comme tampon et le forage pourras me la maintenir a niveau sachant quand hiver il pleut pas mal chez nous ce qui est dommage c'est que le forage est a 14,5 ° a -6 ° dehors alors que la reserve a 7° donc je perd en perf la maison sera de type bbc et le rejet en puits perdu car je ne peut pas renvoyer l'eau de pluie dans la nappe le forage nous sert pour tous boire etc vous en penser quoi 
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut, et bienvenu sur Chaleurterre.
1) bien évaluer ton besoin de puissance, par une étude thermique digne de ce nom
2) si la puissance est connue, le débit d'eau necessaire aussi : un peu moins de 1 m3/h par tranche de 5 kW
3) tester son puits sur une LONGUE periode, genre une semaine en continu.
4) la réserve d'eau de pluie, tu oublies, 10 000 l c'est 10 m3, soit 5 h d'autonomie pour une petite PAC de 10 kW -> rien du tout !
5) Attention à la profondeur de l'eau ! pour un "petit" projet (moins de 15 kW), la profondeur de l'eau dans le puits ne devrait pas exceder 15-20 m à cause de la consommation de la pompe à eau !, pour un projet moyen (15 à 30 kW), on peut pousser à 40 m, et pour les gros projet, ça peut etre bien plus.
Bref, si ton puits ne donne que 2 m3/h alors qu'il fait 88 m, l'option aquathermie me semble déja bien utopique

1) bien évaluer ton besoin de puissance, par une étude thermique digne de ce nom
2) si la puissance est connue, le débit d'eau necessaire aussi : un peu moins de 1 m3/h par tranche de 5 kW
3) tester son puits sur une LONGUE periode, genre une semaine en continu.
4) la réserve d'eau de pluie, tu oublies, 10 000 l c'est 10 m3, soit 5 h d'autonomie pour une petite PAC de 10 kW -> rien du tout !
5) Attention à la profondeur de l'eau ! pour un "petit" projet (moins de 15 kW), la profondeur de l'eau dans le puits ne devrait pas exceder 15-20 m à cause de la consommation de la pompe à eau !, pour un projet moyen (15 à 30 kW), on peut pousser à 40 m, et pour les gros projet, ça peut etre bien plus.
Bref, si ton puits ne donne que 2 m3/h alors qu'il fait 88 m, l'option aquathermie me semble déja bien utopique
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :