vu mes relevés itow, je consomme beaucoup en heures pleine! Est-il possible d'installer un systéme pour produire plus en heures creuse, entre 22h et 6h??
Merci
PS: si quelqu'un veut se pencher sur mes anciens post pour répondre













Attends, tu vas rire, 523 dem en 7 jours car j'ai redemarrée ma pac le 23 septPopeye68 a écrit :Bonjour,
Apparament cette pac fonctionnen en inverter et devrait donc réguler sa puissance en fonction de la demande. Si c'est bien le cas, les 523 démarrages en septembre sont anormaux surtout que la météo a été clémente.
Je pense qu'il faut revoir le fonctionnement et/ou l'installation en général avant de chercher à favoriser les HC. Les spécialistes des PAC air/eau t'en diront plus, je ne connais pas ces modèles.
Bon courage

w36xb2w a écrit :Bonjour
Je n'ai trouvé que ces doc, pas très explicites, du point de vue réglages.
As tu conservé les réglages d'origine et les as tu notés ou as tu bricolé ces derniers ?
http://www.dedietrich-thermique.fr/docu ... amme/97548
les tableaux de courbes montrent bien la température de la PAC en fonction de celle extérieure.
Ta question pour utiliser plus en HC est dans la doc réglage des plages HP HC
