MITSUBISCHI - AIR/EAU Zubadan - Vigvig

Répondre
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

MITSUBISCHI - AIR/EAU Zubadan - Vigvig

Message par vigvig »

Bonjour à tous,

Possesseur d'une maison de 2002, de 70m² en RDC et 40m² à l'étage, sur un sous sol complet non chauffé non isolé. Les murs du bas sont en Agglo de 20, avec 10cm de laine de roche, et placo, l'étage est mansardé et isolé (mal isolé) avec 10cm de laine de verre (que je compte passer à 20 ou 25cm d'ici cet été). Je suis avec un chauffage central gaz propane, je consomme entre 1200 et 1500kgs de gaz à l'année, soit à 1430€ la tonne, beaucoup de sous... Nous chauffons à 19 en journée et 17 la nuit et en journée...

Donc nous avons passé commande d'une PAC Mitsubishi Zubadan et la livraison s'est faite cette semaine. Trois jours de boulot pour
- mettre le cumulus 200L
- Mettre en parrallèle le module intérieur avec vanne sur la chaudière existante
- mettre en place le module extérieure.
- raccordement électrique

Travail hyper bien réalisé, très propre rien à redire ! Un peu surpris que tout le cuivre ne soit pas soudé ! Technique a priori répandue mais que je ne connaissais pas ! Mais bon c'est propre.

La mise en oeuvre se fait demain par les techniciens frigoristes spécialisés ! Il reste à mettre en pression pour la partie gaz frigorique, couper la chaudière la démonter et mettre en route...

Voici pour le photos :

Image
Image
Image
Image

Si vous avez des questions n'hésitez pas ! Demain le grand jour de la mise en route ! Mais je suis confiant vu la qualité du travail effectué !

A +
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Je ne sais pas si c'est la photo qui fait ca mais le coude la liaison frigo en bas à gauche est ultra sec! essaye de sentir au toucher si le cuivre n'a pas pris une claque.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Si tu peux prendre des photos décapoté ca serait cool aussi! :D Histoire de voir sque cache la bête!
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

L'installation serait très propre s'il n'y avait la liaison frigorifique qui fait tache. Il doit y avoir eu plusieurs intervenants...
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

salut

Babar : Pour le tube de cuivre j'ai vérifié il n'a pas l'air plié ! mais le tuyau est très fin...

HD31 : Je ne vois pas pourquoi tu trouves que la liaison frigorifique n'est pas propre !!! Il n'y a eu qu'un intervenant les intervenants qui viennent pour la partie frigorifique seront là demain, les tuyaux sont justes passé rien n'est mis en pression niveau partie frigo...

Voici la suite des photos :

Image

Image

A +
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

C'est surtout la machine extérieure qui m'intéresse! :P J'ai envie de voir se qu'il y a sous ca jupe! :D
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

Ok mais je ferais les photos demain alors il est un peu tard !!!

Demain mise en route j'ai hate !

Mais de ce que j'ai vu il y a plus de matos dans le module extérieur qu'intérieur !!!
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

C'était juste une petite remarque d'ordre cosmétique, on ne fait pas toujours du travail parfait. Pour le module intérieur, c'est normal qu'il y ait peu de choses, c'est un échangeur plus un circulateur et les quelques éléments de plomberie associés. Babar veut voir la partie frigorifique, en bon frigoriste !
ericg
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : mer. oct. 17, 2007 11:19 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ericg »

Salut, tu pourras nous faire un retour sur le bruit perçu dans la pièce dont la fenêtre est adjacente au groupe (j'espère que ce n'est pas une chambre!)?
Je suis en train de reflechir à la meilleure place pour chez moi et la proximité des fenêtres me fait un peu peur.

Merci et bonne mise en service!

Eric
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

Salut

Alors c'est bon c'est installé !!!! On a mis en route et pour le moment la température extérieure n'est pas très basse, mais bon on est passé de 17° à 21° progressivement, assez doucement mais surement. Disons que c'est peut etre un peu plus long (et encore c'est subjectif ) mais ca y va sans soucis. Pour le moment que dire, le bruit ? Bah oui ca fait un peu de bruit dehors quand on est devant, quand on est dans la salle, avec la fenetre qui donne à coté, fermé on entend rien, ouvert oui bien sur on entend mais ca reste léger ! Et dans la chambre (dernière fenetre au bout de la maison à l'opposé de la fenêtre ou est installé le module extérieur) bah pour le moment j'ai pas l'impression qu'on entend avec la fenetre ouverte... On verra cette nuit, nous dormons toujours la fenetre ouverte avec le rideau descendu mais je suis confiant...

Par contre première interrogation ca chauffe ok, mais ca a tendance à continuer de chauffer mais lorsque la consigne de chauffe est dépassé !!! est ce normal ? J'ai voulu démarrer pour faire écouter à ma femme, j'ai monté un peu ca s'est déclenché, mais ca a continué pendant pas mal de temps !!! Je ne sais pas si cela est normal... En gros pour une consigne de chauffe de 20° je me retrouve avec 21,4 et les ventilos qui continuent de tourner... Je m'inquiète peut etre pour rien !

Et aussi très important ! en mettant le chauffage en route, on partait d'une T° intérieure de 17° pour atteindre une consigne à 21°, donc la PAC tournait à plein régime sur mon compteur EDF en instantané j'étais à 3100W pour l'ensemble de la maison !!! Avec le congélo, frigo et mon NAS qui tourne... Enfin bref a priori habituellement je suis plutot en repos à 800W ce qui me semble très correct niveau conso ! Bon ok les chiffres ne veulent rien dire il faudrait vérifier si le congélo tournait ou pas, le frigo... mais à première vu cela me convient... Bon ok il ne fait pas non plus 0° dehors !

Donc à suivre...

Merci d'avance à ceux qui pourront me répondre concernant ma petite interrogation.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Salut,

C'est le recepteur d'un thermostat sans fil sous le module interieur de la PAC ?
Si oui, est-ce un delta dore ?
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

Salut

Non a priori c'est un X2D, c'est tout ce que je vois de marqué, avec un bouton qui éteint une petite lumière rouge avec un symbole de contacteur je peux faire une photo rapprochée si ca peut aider.

Merci d'avance.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Cela ressemble à un recepteur sans fil !

Ton thermostat est-il sans fil ?

Je te demande ça, car je connais les thermostats sans fil delta dore qui ont un fonctionnement incompatible avec une PAC
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vigvig »

Ok bah écoute a priori ce n'est pas la première fois qu'ils installent cette PAC donc je pense qu'ils doivent etre habitué à utiliser ce thermostat... Bon sinon j'ai remarqué par contre que le circulateur continue de tourner bien après la fin du chauffage mais cela ne me parait pas déconnant...

Merci d'avance.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

vigvig a écrit :Ok bah écoute a priori ce n'est pas la première fois qu'ils installent cette PAC donc je pense qu'ils doivent etre habitué à utiliser ce thermostat
Comme tu veux :roll:
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »