AJTECH ZURAN 080 ZUBADAN - Fred79

Répondre
fred79
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:11 am

AJTECH ZURAN 080 ZUBADAN - Fred79

Message par fred79 »

Image
module ajtech 3kw appoint elect fourni de serie avec bouteille casse pression

Image


Maison plein pied 100 m2 1990 remplacement des 8 radiateurs acier pour passer en basse temperature beaucoup mieux pour le cop et le confort
eau sanitaire par un chauffe eau 300 l

il y avait une chaudiere fioul qui produisait l'eau chaude sanitaire ainsi que le chauffage
je suis installateur de pac clivet dimplex et maintenant ajtech quand j'ai decouvert ce groupe mitsubishi qui a l'air d'etre tres bien
Modifié en dernier par fred79 le ven. avr. 25, 2008 5:37 pm, modifié 2 fois.
vigvig
Très assidu
Très assidu
Messages : 156
Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 8:39 pm

Message par vigvig »

Bonjour

Je m'inquiète car j'ai la meme install et je n'ai pas la bouteille casse pression !!! Est ce grave ?

Merci d'avance.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Bonjour Fred

Merci pour ta présentation :D

Mais si tu pouvais nous en dire un peu plus quand même :lol: :wink:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
fred79
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:11 am

Message par fred79 »

La bouteille casse pression est importante quand on a des radiateurs
si vous n'avez pas de casse pression alors vous avez peut etre assez de debit dans votre installation
la casse pression sert simplement pour que la pac inverter est un debit correct
sinon elle se coupe en defaut debit d'eau
pour les pac sans inverter avec des radiateurs c'est un ballon tampon qu'il faut pour le debit mais aussi pour eviter les courts cycles
on peut mettre aussi un ballon tampon avec des inverters

si vous avez des questions je suis a votre disposition
GERDil
Très assidu
Très assidu
Messages : 125
Enregistré le : sam. mars 15, 2008 7:28 pm
Localisation : vienne (38 30km sud de lyon)

Message par GERDil »

sur des ventilo convecteur la bouteille casse pression est elle obligatoire??
est il intéressant de mettre un ballon tampon avec la configuration zuran?
merci
marti
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Il peut être intéressant de rajouter du volume tampon sur de l'inverter en effet car la machine ne régule pas de 0 à 100% mais plutôt de 30% à 100% (problème de retour d'huile avec la vitesse de gaz décroissant suivant la puissance de la machine). De ce fait si tu es sur un émetteur avec une inertie extrêmement faible comme du VC un ballon tampon serait sans doute à conseiller.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
fred79
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:11 am

Message par fred79 »

je dirai la meme chose avec que des ventilos convecteurs vu que c'est que des batteries avec un faible volume d'eau un ballon tampon serait le mieux
marcel11d
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : jeu. mai 01, 2008 3:35 pm

retour d'huile

Message par marcel11d »

La vitesse du retour d'huile sur 1 circuit frigorifique ne depand du ballon tampon elle depand du diametre des tubes et des pertes de charges du circuit frigorifique ,1 compresseur inerter peux pmonter jusqu'a 130% de sa puissance ,le ballon tampons sert uniquement pour eviter des court cycles du compresseur vu le faible volume d'eau de l'installation :roll:
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Babar n'a jamais dit que la vitesse du retour d'huile sur 1 circuit frigorifique depandait du ballon tampon :roll: Mais que les systems inverter ne descendait pas en dessous de 30% de la vitesse du CP justement pour éviter des pb de retour d'huile :)
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »