Conseil d'un VRP : Ecozon VPLV 1500....vrai?
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Conseil d'un VRP : Ecozon VPLV 1500....vrai?
Bonjour,
Un commercial vient faire une étude thermique de ma maison et après 1h30 de discussion me conseille donc la VPLV 1500 (la + cher).
Il prétend qu'à -20°, le fluide r134a est à 57°, donc moins dan sla maison mais que cela suffit, alors que je regle ma chaudière fioul sur 60-65.
Je suis assez septique, d'autant plus que des topics de nov-dec sur ce forum ne sont pas très flatteurs sur airmet. (fonction recherche : vplv).
Qu'en est-il des ce matériel?
Avez-vous des exemples?
Merci
Un commercial vient faire une étude thermique de ma maison et après 1h30 de discussion me conseille donc la VPLV 1500 (la + cher).
Il prétend qu'à -20°, le fluide r134a est à 57°, donc moins dan sla maison mais que cela suffit, alors que je regle ma chaudière fioul sur 60-65.
Je suis assez septique, d'autant plus que des topics de nov-dec sur ce forum ne sont pas très flatteurs sur airmet. (fonction recherche : vplv).
Qu'en est-il des ce matériel?
Avez-vous des exemples?
Merci
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
as-tu fais l'essai de baisser ta chaudière vers 50° pour voir si ton installation te chauffe suffisament lorsqu'il fait froid dehors (températures négatives de préférence.)
Vu ta temp de chaudière, j'en déduit que tu es sur radiateurs !?
Je ne retrouve pas cette référence dans la doc Airmet (section Documentations Techniques du forum).
Demande à voir une installation en place chez quelqu'un qui a une configuration similaire.
A+
as-tu fais l'essai de baisser ta chaudière vers 50° pour voir si ton installation te chauffe suffisament lorsqu'il fait froid dehors (températures négatives de préférence.)
Vu ta temp de chaudière, j'en déduit que tu es sur radiateurs !?
Je ne retrouve pas cette référence dans la doc Airmet (section Documentations Techniques du forum).
Demande à voir une installation en place chez quelqu'un qui a une configuration similaire.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je viens de baisser la chaudière. Je surveillerai les radiateurs, voir s'il sont suffisamment chauds. je reviendrai pour donner le résultat.
Voici des informations utiles sur ma situation :
Le cadre : altitude 500 Mètres, nord de la Loire (80km de lyon)
Habitation individuelle de 1920 : 2 niveaux de 72m2 chacun.
Chauffage actuel : Fioul, tout en radiateur (pas de plancher chauffant)
Isolation : Double vitrage partout, Comble isolé, placo dans certaines pièces et en cours de pose dans d'autres.
a+
Voici des informations utiles sur ma situation :
Le cadre : altitude 500 Mètres, nord de la Loire (80km de lyon)
Habitation individuelle de 1920 : 2 niveaux de 72m2 chacun.
Chauffage actuel : Fioul, tout en radiateur (pas de plancher chauffant)
Isolation : Double vitrage partout, Comble isolé, placo dans certaines pièces et en cours de pose dans d'autres.
a+
- copalp
- VIP Chaleurterre

- Messages : 281
- Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
- Localisation : Alpes Alt. 800m
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour chasqui,
j'ai une doc pdf de la gamme écozon mais je ne sais pas la mettre sur le forum. Je vais donc la mailler à chanbon qui fera le nécessaire : merci d'avance maître
La VPLV 1000 annonce un COP de 3 au point -10°C / +70°C, or les compresseurs Copeland qu'ils utilisent n'affichent qu'un COP de 2 au même point de fonctionnement. Pour moi, il y a un os...
Je me souviens que Claude s'est déjà bien exprimé sur ce sujet, je ne rajouterais rien de plus.
Concernant mon correspondant local (Isère) qui a cette machine : il a eu grand peine à obtenir une installation qui fonctionne. Malgré plusieurs interventions de l'installateur au cours de cet hiver (plein de bonne volonté pourtant), il semble toujours manquer de puissance ...
Y en a qui ont eu des problèmes, cela dit, c'est vous qui voyez !
j'ai une doc pdf de la gamme écozon mais je ne sais pas la mettre sur le forum. Je vais donc la mailler à chanbon qui fera le nécessaire : merci d'avance maître
La VPLV 1000 annonce un COP de 3 au point -10°C / +70°C, or les compresseurs Copeland qu'ils utilisent n'affichent qu'un COP de 2 au même point de fonctionnement. Pour moi, il y a un os...
Je me souviens que Claude s'est déjà bien exprimé sur ce sujet, je ne rajouterais rien de plus.
Concernant mon correspondant local (Isère) qui a cette machine : il a eu grand peine à obtenir une installation qui fonctionne. Malgré plusieurs interventions de l'installateur au cours de cet hiver (plein de bonne volonté pourtant), il semble toujours manquer de puissance ...
Y en a qui ont eu des problèmes, cela dit, c'est vous qui voyez !
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci disciple Copalp
Je la mettrais dès réception.
J'ai une doc super détaillée chez moi mais en papier, je regarderais ce soir si j'y pense.
Chasqui, quelques questions:
-tu n'es pas isolé pour les murs ?
-Combien consommes-tu de fioul ?
-Ton département ?
-Couleur de tes chaussettes ?
A+
Je la mettrais dès réception.
J'ai une doc super détaillée chez moi mais en papier, je regarderais ce soir si j'y pense.
Chasqui, quelques questions:
-tu n'es pas isolé pour les murs ?
-Combien consommes-tu de fioul ?
-Ton département ?
-Couleur de tes chaussettes ?
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
c'est sympa de vous intéresser a ce topic.
Je suis en train de poser du placo (10+40) sur certains murs, ceux "extérieurs".
Dans le plafond qui sépare l'étage du grenier, il y a 20 cm le laine de verre.
Depuis la mise en route du la chaudière, j'ai passé 1900 litres, je devrais atteindre 2600-2800 litres avant de la couper pour l'été.
Je suis dans la Loire (42), au nord du département à 500m.
Mes chaussettes sont noires et il est plus que temps de les changer
a+
PS : Le commercial doit repasser pour "m'expliquer" le devis.
j'ai d'autres rendez-vous avec différentes société.
Je suis en train de poser du placo (10+40) sur certains murs, ceux "extérieurs".
Dans le plafond qui sépare l'étage du grenier, il y a 20 cm le laine de verre.
Depuis la mise en route du la chaudière, j'ai passé 1900 litres, je devrais atteindre 2600-2800 litres avant de la couper pour l'été.
Je suis dans la Loire (42), au nord du département à 500m.
Mes chaussettes sont noires et il est plus que temps de les changer
a+
PS : Le commercial doit repasser pour "m'expliquer" le devis.
j'ai d'autres rendez-vous avec différentes société.
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je suis exactement dans le même cas que toi; radiateurs, chaudière fioul (qui a un rendement des plus faible), isolation en cours un peu partout (par contre je mets plus que toi, 10cm de laine de verre), consommation de 3000 litres avec l'ECS toute l'année.
Mon principal soucis était que mes radiateurs n'étaient pas suffisants pour chauffer ma maison avec une eau à 50° (température typique de sortie d'une PAC). C'est pour cela qu'il faut le vérifier tant qu'il fait encore froid.
A+
Mon principal soucis était que mes radiateurs n'étaient pas suffisants pour chauffer ma maison avec une eau à 50° (température typique de sortie d'une PAC). C'est pour cela qu'il faut le vérifier tant qu'il fait encore froid.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non