2 groupes extérieurs sur un module hydro?
- alex
- Accro

- Messages : 307
- Enregistré le : lun. déc. 19, 2005 8:00 pm
- Localisation : 25- Besançon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
2 groupes extérieurs sur un module hydro?
Bonjour à tous.
Etant donné que ça caille un peu par moment dans ma région, je me demandais s'il était possible d'installer 2 groupes extérieurs en parallèle sur le même module hydraulique, et de gérer leur fonctionnement en fonction des besoins. J'ai remarqué que certains fabriquants utilisaient le même module hydraulique pour des puissances différentes. Le premier fonctionnerait en permanence et le 2iéme par période de grand froid. Cela permettraitt d'ajuster au mieux la puissance à installer.
Si c'est possible, avec quelle type de matériel gérer le fonctionnement des 2 groupes?
J'ai vu pas très loin de chez moi, deux groupes daikin pour une maison. Je n'ai pas osé m'arrêter mais je sens que c'est pour bientôt...
Cette config permettrait également de rester en 220v.
Qu'en pensez-vous?
Etant donné que ça caille un peu par moment dans ma région, je me demandais s'il était possible d'installer 2 groupes extérieurs en parallèle sur le même module hydraulique, et de gérer leur fonctionnement en fonction des besoins. J'ai remarqué que certains fabriquants utilisaient le même module hydraulique pour des puissances différentes. Le premier fonctionnerait en permanence et le 2iéme par période de grand froid. Cela permettraitt d'ajuster au mieux la puissance à installer.
Si c'est possible, avec quelle type de matériel gérer le fonctionnement des 2 groupes?
J'ai vu pas très loin de chez moi, deux groupes daikin pour une maison. Je n'ai pas osé m'arrêter mais je sens que c'est pour bientôt...
Cette config permettrait également de rester en 220v.
Qu'en pensez-vous?
Alex
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Alex
Techniquement, je pense que cela doit être possible mais à quel prix
Je sais qu'il existe déjà sur le marché ce genre de PAC (avec 2 compresseurs), mais je ne sais pas si elle sont en mono ou tri.
@+
Reigua
Techniquement, je pense que cela doit être possible mais à quel prix
Je sais qu'il existe déjà sur le marché ce genre de PAC (avec 2 compresseurs), mais je ne sais pas si elle sont en mono ou tri.
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- alex
- Accro

- Messages : 307
- Enregistré le : lun. déc. 19, 2005 8:00 pm
- Localisation : 25- Besançon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- alex
- Accro

- Messages : 307
- Enregistré le : lun. déc. 19, 2005 8:00 pm
- Localisation : 25- Besançon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut
Effectivement
Désolé, mais je ne pourrai t'en dire plus à ce sujet...
@+
Reigua
Effectivement
Désolé, mais je ne pourrai t'en dire plus à ce sujet...
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
à mon avis c'est tout à fait réalisable avec deux modules hydrauliques, on
peut séparer les circuits ou alors les associer grâce à un Ballon tampon.
Par contre deux modules extérieurs sur un seul hydraulique, je ne pense pas que ce soit réalisable (je me trompe peut-être hein
) parce que je ne vois pas ce qui va liaisonner les deux circuits de fluide.
A+
à mon avis c'est tout à fait réalisable avec deux modules hydrauliques, on
peut séparer les circuits ou alors les associer grâce à un Ballon tampon.
Par contre deux modules extérieurs sur un seul hydraulique, je ne pense pas que ce soit réalisable (je me trompe peut-être hein
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Chanbon
Oui, c'est aussi mon avis... Mais je ne suis pas frigoriste
Reigua
Oui, c'est aussi mon avis... Mais je ne suis pas frigoriste
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
Maurice
- Actif

- Messages : 10
- Enregistré le : dim. févr. 19, 2006 7:50 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir alex25,
je ne suis pas du tout spécialiste mais il me semble que le module intérieur de cette PAC représente le condenseur qui est un échangeur déporté et relié en fluide frorigène avec le module extérieur.
La première compétence des "fabricants" de PAC est, au minimum, d'associer correctement les composants de leurs produits, en l'occurence les échangeurs, ainsi que les pompes, sont dimensionnés pour la puissance requise.
En plus du raccordement frigo qu'il faudrait réaliser, ill me semble très douteux que le condenseur d'origine ainsi que le circulateur arrivent à absorber un doublement de l'énergie à évacuer, sans parler de la régulation qui ne va plus s'y retrouver.
Je ne sens pas trop ce coup-là!
Ce que tu as vu, sont peut-être les parties extérieures de 2 PAC complètes dont les productions d'eau chaude pourraient éventuellement être associées dans un ballon tampon ainsi que le suggérrait Chambon.
As-tu envisagé de contacter le "fabricant"?
Bon courage.
je ne suis pas du tout spécialiste mais il me semble que le module intérieur de cette PAC représente le condenseur qui est un échangeur déporté et relié en fluide frorigène avec le module extérieur.
La première compétence des "fabricants" de PAC est, au minimum, d'associer correctement les composants de leurs produits, en l'occurence les échangeurs, ainsi que les pompes, sont dimensionnés pour la puissance requise.
En plus du raccordement frigo qu'il faudrait réaliser, ill me semble très douteux que le condenseur d'origine ainsi que le circulateur arrivent à absorber un doublement de l'énergie à évacuer, sans parler de la régulation qui ne va plus s'y retrouver.
Je ne sens pas trop ce coup-là!
Ce que tu as vu, sont peut-être les parties extérieures de 2 PAC complètes dont les productions d'eau chaude pourraient éventuellement être associées dans un ballon tampon ainsi que le suggérrait Chambon.
As-tu envisagé de contacter le "fabricant"?
Bon courage.